НЕМЕЦ написал : Издеваетесь, да?
нет, я не компетентен в этом вопросе, у меня по сути есть тех задание, которое надо выполнить, а сам я не шарю в этом. по этому и прощу о помощи консультации о воопще целесообразности таких действий.
29.04.2014 в 22:03:24
НЕМЕЦ написал : Издеваетесь, да?
нет, я не компетентен в этом вопросе, у меня по сути есть тех задание, которое надо выполнить, а сам я не шарю в этом. по этому и прощу о помощи консультации о воопще целесообразности таких действий.
29.04.2014 в 22:07:15
hooper написал : я не компетентен в этом вопросе, у меня по сути есть тех задание, которое надо выполнить, а сам я не шарю в этом. по этому и прощу о помощи
Ну так и давайте информацию, все, что можете. Фотки очень желательны. Мы ж не звери, поможем :) Но, все же, создайте свою тему, ИМХО, она будет не маленькой.
29.04.2014 в 22:10:48
НЕМЕЦ написал : Ну так и давайте информацию, все, что можете. Фотки очень желательны. Мы ж не звери, поможем :) Но, все же, создайте свою тему, ИМХО, она будет не маленькой.
29.04.2014 в 22:12:55
Мдя... отстал я от ИТ... когда все и вся снижает энергопотребление, серваки то оказывается наращивают :eek:
29.04.2014 в 22:47:04
EAN написал : Мдя... отстал я от ИТ... когда все и вся снижает энергопотребление, серваки то оказывается наращивают :eek:
Сотовые телефоны раньше тоже становились всё меньше. Теперь в них пихают всё больше, они по габаритам становятся больше похожими на тетрадку общую, а аккумуляторы на них такие (ввиду прожорливости), что шуруповёрты обзавидуются. Парадоксы.
29.04.2014 в 22:52:39
A-lex написал : Разобрался вчем беда. И так... Щас со смеху упадете. Оказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами...
От этого схема щитка не стала правильнее... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.04.2014 в 00:43:47
eugene138 написал : Я встречал такое когда сгнил ТЭН в электронагревателе.
ТЭН(ов) нет, газ и горячее водоснабжение
30.04.2014 в 09:02:17
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом новичку. Совсем не разбираюсь в электрике, к сожалению(( Передо мной встала задача. Сделать ввод от столба с щитком до дома. Кабель буду тащить под землей в траншеи 70 см глубиной с песчаной подушкой 15 см. Так вот. Моеск дал 15 кВт. 3 фазы. Будет стоять электрокотел 9кВт. Какой лучше всего кабель выбрать? Бронированный? Сечение 10 квадратов пойдет? СИП -4 под землю можно? Посоветуйте, кто знает пожалуйста, конкретный кабель (модель и марку). Автомат нужен на 70 ампер или на 25 для 3х фаз? А то запутался уже в этом огромном разнообразии кабелей, таблиц, калькуляторов и форумах)))) Извиняюсь если недостаточно информации. Буду рад предоставить еще инфы.
30.04.2014 в 09:10:14
strtofloat написал : Бронированный?
да
strtofloat написал : СИП -4 под землю можно?
нет
strtofloat написал : Автомат нужен на 70 ампер или на 25 для 3х фаз
автомат трехфазный на 25А
strtofloat написал : Буду рад предоставить еще инфы.
да. нужна инфа по длине ввода. В любом случае ввод не на один год делается, а переделывать геморно - ИМХО медь 10 квадрат в броне... Алюминий квадрат 16 можно еще в броне взять - значительно дешевле будет, но тут вопрос с заводкой алюминия в жилое здание... Вроде так не стоит делать...
30.04.2014 в 09:32:42
спасибо за советы - буду знать!) Длина 60 метров от столба до дома. Алюминий дешевле конечно. но скупой платит дважды. Почитаю можно или нельзя алюминий в дом. Но где то слышал что какие то переходники делают алюминь - медь перед вводом в здание. хотя может не так понял - ошибаюсь.
Прочитал в ПУЭ что нельзя в доме прокладывать алюминий, только медь можно. Но есть статьи как заводят в дом алюминий с сечением 16 квадратов в "переходной щиток" и из него уже выходит медный кабель.
Как думаете, так можно делать?
30.04.2014 в 09:45:57
strtofloat написал : Но где то слышал что какие то переходники делают алюминь - медь перед вводом в здание.
Если ввод воздушкой, то все просто и логично. До здания СИП (алюминий), через сжимы переходим на медь, и в дом уже медь заводим.
А вот кабель логично затащить сразу до щитка в доме без разрывов. Можно ли так завести в дом алюминий в броне - я не знаю. Думаю другие участники форума подскажут.
strtofloat написал : Длина 60 метров от столба до дома.
при такой длине уже не только на максимальный допустимый ток для кабеля надо смотреть - но и на падение напряжения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.