04.04.2017 в 19:02:48
Arh написал:
Ещё посоветуйте тип провода для моих дел внутриквартирных - ВВГнг пойдёт же или может с запасом взять какой-нибудь ВВГнг Ls?
Arh, если купите нгls , то вероятность нарваться на левак меньше, т.к. он дороже. Только с этой точки зрения, а по-нормальному и без ls вполне подойдёт.
Вечный студент
04.04.2017 в 20:06:35
BV написал:
Ret написал: Но у него емнип был и вход ноля и выход. И такая схема вопросов не вызывала.
Так обычно и делают. Внутри большинства счетчиков - перемычка на двух нулевых.
Ret написал: . Иначе непонятно как счетчик снимает потребление с нуля.
Обычный - никак. Относительно нуля он просто измеряет напряжение.
http:/mediafiles/cf/bd/0d/cfbd0d94ba0460059c6dea7af431316a.png (этот - необычный, в обычном включении)
BV, Спасибо. Последний вопрос.
Вот сегодня я изучил щиток: ноль от стояка крепится винтом к корпусу щитка, от него отходят провода. Раньше я полагал, что они уходят на счетчики, а оттуда по квартирам, а по схеме получается - они идут и в счетчики и в квартиры от точки соединения. То есть ноль - общий. Чем для раскрученной системы АСКУЭ такой ноль отличается от дополнительного, отведенного, допустим, от трубы (или любой нейтрали). Ведь этим способом всегда пользовались, чтобы занизить потребленную мощность? Просто интересно. Ведь у одного в квартире на связке ноль-фаза сидит бытовая электроника, печки, мультиварки, СМ, посудомойки, музыка сабвуфером в комнате, телевизор, а у другого - только телек, свет да утюг. При этом ноль общий, а современные счетчики замеряют фазу и ноль отдельно
04.04.2017 в 20:30:10
Ret написал: а по схеме получается - они идут и в счетчики и в квартиры от точки соединения.
Может путаете с занулением? До 2000 г пятипроводки не было. Так что электроплиты и розетки с заземлением на кухнях занулялись. И схема не поменялась: с корпуса на пакетник, с пакетника на счётчик, со счётчика на изолированную шину, с шины на потребители. Рабочий ноль.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2017 в 20:34:27
Ret написал: они идут и в счетчики и в квартиры от точки соединения.
возможно - только земля на электроплиты идет с корпуса прямо в квартиру.
Ret написал: АСКУЭ
это здесь вообще каким боком?
Ret написал: Ведь этим способом всегда пользовались, чтобы занизить потребленную мощность?
для этого меняли нуль и фазу на счетчике.
Ret написал: При этом ноль общий, а современные счетчики замеряют фазу и ноль отдельно
только некоторые измеряют токи ноля и фазы отдельно. Потрудитесь и сходите на сайт производителя - почитайте.
06.04.2017 в 08:08:04
Ещё небольшой вопрос. Вспомнил, что заземление на розетке электроплиты есть. Сам эту розетку несколько раз перебирал - вылетело из головы.
Как заземлялись плиты 30 лет назад? Можно ли тогда при вводе в проектируемый квартирный щиток нового трехжильного кабеля в подъездном щитке повесить "землю" на всю квартиру при наличии этого проводника в розетке силовой линии? Вопрос о работоспособности земли пока не рассматриваю. Следующий пункт моего квеста)
06.04.2017 в 09:38:43
Arh написал: Вспомнил, что заземление на розетке электроплиты есть. Сам эту розетку несколько раз перебирал - вылетело из головы. Как заземлялись плиты 30 лет назад?
Не исключён вариант, что это всё же не заземление, а зануление.
06.04.2017 в 09:46:13
ser000 написал: Не исключён вариант, что это всё же не заземление, а зануление.
Не подумал, да. То есть зануление делается для того, чтобы при пробое изоляции и появлении тока на корпусе происходило КЗ и срабатывал автомат?
06.04.2017 в 10:17:41
ser000 написал: Не исключён вариант, что это всё же не заземление, а зануление.
Угадали! Более того, иные варианты исключены. Потому что в ПУЭ тех лет русским по белому написано: I-7-19. "...Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." (ПУЭ-4, 1965)
06.04.2017 в 15:58:28
Всем привет. Мне нужно в стиральной машине поставить дополнительный выключатель. Каким видом провода надо прокладывать подключение до этого выключателя? NYM подойдет? Или ВВГнг, например... А, и сечение какое? 1,5 мм2 достаточно, или лучше 2,5? Мощность обычная 2200 Вт, если не ошибаюсь. Всем спасибо за ответы.
06.04.2017 в 16:08:23
RealRedFox написал: Мне нужно в стиральной машине поставить дополнительный выключатель.
Для чего?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.04.2017 в 16:21:09
megrad написал:
RealRedFox написал: Мне нужно в стиральной машине поставить дополнительный выключатель.
Для чего?
megrad, Сделать полное отключение от электросети, выдергивать кабель из розетки надоело. Хочу поставить выключатель с двумя парами контактов и подсветкой, чтобы было сразу видно, подключена она к электросети или нет.
06.04.2017 в 16:39:41
RealRedFox написал: Хочу поставить выключатель с двумя парами контактов и подсветкой,
Бытовые выключатели вряд ли потяну, нужен контактор или силовое реле.
Хотя если не будете включать под нагрузкой, то может и прокатит, типа такого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.04.2017 в 16:42:44
megrad написал: Бытовые выключатели вряд ли потяну, нужен контактор или силовое реле.
У соседки еще в 80-х почти все розетки запитали через выключатели, я сильно удивился :cool:, когда увидел. И до сих пор все это работало, включая стиральную машину.
06.04.2017 в 16:44:12
Radio, ну если включать не под нагрузкой. Выключатели только фазу рвут?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.04.2017 в 16:46:39
megrad написал: Выключатели только фазу рвут?
Двухпроводка же, кто там разберет, где фаза. :) Рвут один из проводов, как положено.