Область применения провода ПУГВ. Монтаж силовых и осветительных линий. Подключение оборудования (образцов бытовой техники) к сети пром/напряжения до 750 В (переменного) и 1 000 В (постоянного). Прокладку трасс допускается вести как открытым (в лотках, коробах, трубах), так и закрытым способом (в пустотах, под слоем штукатурки и тому подобное). ПЭУ запрещает применять?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 14:15:42

Boban78 написал: ПЭУ запрещает применять?

Во-первых ПУЭ. Во-вторых, судя по описанию, вы про ПуГВ говорите. Если так, то обратите внимание в том же описании на фразу "не распространяет горение при одиночной прокладке". Поскольку к любой розетке нужно провести минимум три проводника, то это уже будет групповой прокладкой.

А про штукатурку есть следующее уточнение.

Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Провод ПуВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно­сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 14:21:53

VIVA написал: Поскольку к любой розетке нужно провести минимум три проводника, то это уже будет групповой прокладкой.

И ввод в квартиру тоже групповая и тоже нельзя :),а только в СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ видимо :) А ВВЕНГ ЛС без оболочки в розетке можно? :)Или чем посоветуете, чтоб не горело ? А что говорят ГОСТы о групповой прокладке, а то вдруг три провода это не групповая прокладка

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2017 в 15:11:35

VIVA написал: судя по описанию, вы про ПуГВ говорите. Если так, то обратите внимание в том же описании на фразу "не распространяет горение при одиночной прокладке". Поскольку к любой розетке нужно провести минимум три проводника, то это уже будет групповой прокладкой.

Да уж... :eek: А как же жилы ВВГнг (и даже LS иногда :)) при монтаже в розетках? Они ведь там без внешней НГ/(LS) изоляции... Короче, :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 15:12:45

ZooZoo написал: Короче, :popcorn

Нам этого не понять :) Только стальная труба в подрозетниках, другого выхода нет :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:14:10

ZooZoo написал: при монтаже в розетках?

где вы нашли хоть слово, про монтаж в розетке?

ZooZoo написал: к любой розетке нужно провести

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2017 в 15:14:35

ebf написал:

ZooZoo написал: Короче, :popcorn

Нам этого не понять :)

ebf, И не говори, кума (с) :( ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2017 в 15:16:27

VIVA написал: где вы нашли хоть слово, про монтаж в розетке?

Например, на этой же странице:

Boban78 написал: Имел ввиду провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:19:27

ZooZoo написал: на этой же странице:

Пардон, упустил. Увидел эту фразу:

что в подразетниках используют гибкий кабель

Тогда не понятно, зачем докупать дополнительный провод, вместо того, чтобы использовать остатки от кабеля, которым выполнена проводка. К тому же, заводские перемычки из гибкого провода которые попадались в комплектах розеток, были всегда обжаты. В чём глубинный смысл усложнять себе жизнь обжимом, не понятно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 15:20:34

VIVA написал: Пардон, упустил.

Не упускайте :) И про групповую прокладку, пояснения будут или так сказали и пошли дальше :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:26:41

Boban78 написал: что в подразетниках используют гибкий кабель

0