A-shock написал:
Три жилы по 4 мм кв.
Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
A-shock, сферический тройник в вакууме не окажет никакого влияния, но реальные тройники часто бывают плохие. Будет сильно греться -- и сам попортится, и может попортить розетку и вилки.
Можно купить тройник (или разветвитель на две розетки -- зачем вам лишнее) и попробовать. Тройник должен быть как минимум номинирован как 16А, разумеется -- следите внимательно, часто попадаются на 6А. Подключаете через тройник духовку, ставите ее на максимум, даете поработать минут десять, выключаете, вынимаете вилку и тройник, смотрите температуру на штекерах и того, и другого. Контакты после полной нагрузки будет теплыми ближе к горячему в любом случае, вопрос насколько горячими -- обжигать не должно, максимум -- как горячая вода, под которой еще приятно мыть руки (это около 45 градусов). Дальше -- пока не плавится пластик, пожароопасности нет, но при температуре на контактах от 60 все соединения в розетке, вилках, самом тройнике, если есть -- будут портиться от циклов температурного расширения-сжатия, контакты будут быстрее окисляться и что-то (скорее всего, первой -- розетка) скоро выйдет из строя.
С другой стороны, если поставить этот кабель под 25-амперный автомат (а это в любом случае надо делать), то можно будет включать в две розетки одновременно и духовку, и ПММ. А вот тройник этого не выдержит даже хороший.