megrad, ни кто не мешает, автоматы В я не встречал в наилчии, либо С либо Д.. а Д очень странные для меня..

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.09.2017 в 08:35:47

AntiLL написал: Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..

При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают, а сейчас ввод можно тем, что под рукой. Внутри щитка можно 6-кой вести, или даже 4-кой, т.к. на вводе больше 25 А автомата не будет. Реконструкцию проводки в доме сделают, но это не значит, что с подстанции увеличат подводимую к дому мощность.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.09.2017 в 08:38:40

tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э

интересно Вы считаете. :confused:

0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2017 в 09:47:23

MrGalaxy написал:

tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э

интересно Вы считаете. :confused:

Усушка-утруска...

0
Ярослав132
Ярослав132
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Запорожье

Сообщений: 69

08.09.2017 в 10:02:58

Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А... Вопрос: а он сработает при КЗ? (Для ВА с ВТХ С ток срабатывания расцепителя 175А, при большом сопротивлении петли этого тока может и не быть... и автомат может не сработать). Промеряйте петлю

0

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.09.2017 в 10:09:11

tianddu написал: либо Д

Не, их не надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.09.2017 в 11:17:53

Ярослав132 написал: Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А...

Написали же, что 16 А автомат поставят. 25 А будет после ремонта.

0

Вечный студент

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 13:04:32

MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают

Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 13:23:22

Подскажите еще пожалуйста, какие существуют способы крепления нескольких кабелей к потолку? Я обычно креплю на дюбель-хомуты, но это замучаешься дырки сверлить в потолке. А как закрепить штук 7 кабелей ВВГ-нг-ls к примеру? Монтажной лентой закрепить? Или может есть какие хитрые решения? В принципе кабель вроде как годный для групповой прокладки, может просто хомутами-стяжками стягивать в купе с дюбель-хомутами?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2017 в 13:59:32

AntiLL, изобразите, что Вы подразумеваете под дюбель-хомутами? Спрашиваю потому, что сталкивался как минимум с 3-мя разными "трактовками" этого изделия

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 14:31:36

СтранникXXI, вот

То есть одна дырка на 1 кабель. А хотелось бы 1 или 2 дырки на группу кабелей, чтобы не делать решето из потолка.