Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:35:29

Алиса Селезнева написал: перекидфвпли только фазу.

В этом случае 2 УЗО вышибало строго по делу.

Алиса Селезнева написал: Вторая розетка вышибала без обогревателя

Ну вот здесь нужны подробности, вышибала по какому событию: автомат не взводился или включали потребитель какой? И перекинутую на первом этапе фазу надеюсь на место вернули?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.09.2017 в 11:36:27

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:36:53

Radio написал: Абсолютно недостаточно. Ибо

Radio написал: они тупо пропускают ток

Т.е. десяток объектов с Изи стоят и тупо пропускают ток? Значит хорошие автоматы, годные. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.09.2017 в 11:37:53

TAB написал: Значит хорошие автоматы, годные. :)

А вот же, в одиннадцатом объекте глючат. :) Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака? Кошмар же.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:39:31

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: перекидфвпли только фазу.

В этом случае 2 УЗО вышибало строго по делу.

Алиса Селезнева написал: Вторая розетка вышибала без обогревателя

Ну вот здесь нужны подробности, вышибала по какому событию: автомат не взводился или включали потребитель какой? И перекинутую на первом этапе фазу надеюсь на место вернули?

TAB, автомат включали, в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало. Сняли провод, прозвонили - целый.. Розетка тоже.. Провод шел напрямую в щиток..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:42:40

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:44:37

Radio написал: А вот же, в одиннадцатом объекте глючат.

Да не выдумывайте.

Radio написал: Если каждый одиннадцатый объект глючит, это какой процент брака?

Под "объектом" надо понимать объект, а не модули в щитке. Для нормального распределения (а здесь распределение именно нормальное) минимальной выборкой считают 30. Если в щите на объекте более трех однотипных модулей, то десятка таких объектов уже будет достаточно. Другое дело, что их надо наблюдать в течении года хотя бы, "сделал и свалил" не считается.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.09.2017 в 11:44:44

TAB написал: пронаблюдать работоспособность оборудования у своих заказчиков. Для выводов достаточно десятка объектов с однотипными изделиями.

Тоже, в общем-то, не совсем правильная мысль. Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке? Из спортивного интереса посмотреть, как автоматы пропускают ток? :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:45:46

Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.

Автомат или УЗО?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:47:03

Radio написал: Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке?

Ну если все в порядке, значит отказов нет. Все просто.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.09.2017 в 11:47:51

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:49:25

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.

Автомат или УЗО?

TAB,вышибало узо.. Два..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

10.09.2017 в 11:50:12

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..

Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:54:14

Алиса Селезнева написал: так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Не надо торопиться, сначала верните в щите все как было. Т.е. фаза должна быть подключена к той группе (к тому УЗО), к которой подключен нулевой провод этой линии.

0
Аватар пользователя
Алиса Селезнева

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:54:44

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..

Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.

Radio, с этим понятно.. А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу