Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

10.09.2017 в 16:07:04

Алиса Селезнева написал: индикатором проверяли выход автомата - фаза есть.

Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки, но чуть тусклее, чем на настоящей фазе. Неопытному человеку трудно различить. Надежнее измерить между выходом ав и нулем.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 16:40:23

Radio написал: Светодиодный индикатор может достаточно ярко светиться от наводки

Может. Но вернее всего, АВ здесь не при чем.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 17:26:47

Сейчас вернули схему в исходное состояние. Перекинули фазу с подозрительного АВ на свободный из той же УЗО - розетки заработали. Вернули в тот же АВ - розетки работают. В итоге все опять работает как ни в чем не бывало.. С той розеткой которая была на отдельном проводе еще неясно, ибо надо провод опять подключать в щиток.. Есть у кого соображения что было с АВ? И в связи с этим, еще вопрос - может ли обогреватель тихо и молча спалить или как то повредить автомат, чтобы при этом не отключалось ни УЗО, ни сам собственно АВ..?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

urastunt
urastunt
Новичок

Регистрация: 13.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

10.09.2017 в 18:01:55

Всем привет. Собираю щиток в гараж(счетчик, 2 автомата 16А и 1 10А), в качестве входа ставить связку автомат 25А + УЗО или лучше дифф.автомат 25А ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2017 в 18:44:02

urastunt, после ввода два дифа.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.09.2017 в 22:39:41

megrad написал: после ввода два дифа.

Ну почему, смотря какие АВДТ ставить. Если дешевые, то они будут электронные, тогда лучше ВДТ+ВА от IEK, они хоть электромеханические.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2017 в 05:32:20

Songo, это не мне решать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Voznik Vopros
Voznik Vopros
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Краснодар

Сообщений: 12

11.09.2017 в 13:11:31

AntiLL написал:

alx220 написал: А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?

Да ЖЭКовский электрик не поймет. У него межэтажные дай Бог идут 4 мм аллюминий а тут я в квартиру заведу 6 мм меди. Плюс соседи могут начать возмущаться, там же бабушки, они свой нос везде суют. Купил 4 мм ВВГ-нглс думаю пойдет. Квартира однушка 30 кв, наврядли там реально может больше понадобится

AntiLL,

Спрашивал нашего электрика про вводной провод (когда менял счётчик), он сказал только люминий, потому что в подъезде с коробке он - хрущёвка. Купил люминий10, реально Ø 3,5 = 9,6 мм2. Пришёл он, покряхтел покряхтел повозмущался, и подключил! Теперь в той коробке кошмар скрутка, в которой присутствует также чей то медный многожильный на 2,5.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.09.2017 в 13:48:17

Voznik Vopros написал: Теперь в той коробке кошмар скрутка, в которой присутствует также чей то медный многожильный на 2,5.

Напрямую люминий с медью?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.09.2017 в 13:55:53

Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?

Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

11.09.2017 в 15:36:38

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: Есть у кого соображения что было с АВ?

Есть соображение, что это могло быть что угодно. И необязательно с АВ. Когда в следующий раз возникнут проблемы, проверьте фазу на выходе АВ, не отключая нагрузки.

TAB, хорошо спасибо! Значит все таки это был полтергейст..))

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.