TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:47:03

Radio написал: Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке?

Ну если все в порядке, значит отказов нет. Все просто.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

10.09.2017 в 11:47:51

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:49:25

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..

Замените уже автомат на заведомо исправный.

Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.

Автомат или УЗО?

TAB,вышибало узо.. Два..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

10.09.2017 в 11:50:12

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..

Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:54:14

Алиса Селезнева написал: так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Не надо торопиться, сначала верните в щите все как было. Т.е. фаза должна быть подключена к той группе (к тому УЗО), к которой подключен нулевой провод этой линии.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 11:54:44

Radio написал:

Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?

Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.

Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..

Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.

Radio, с этим понятно.. А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.09.2017 в 11:58:34

Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.

0
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 12:08:09

TAB написал:

Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то

Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.

TAB, сейчас займемся.. Пишу медленно, ибо я опять в зоне неприема..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

10.09.2017 в 13:40:43

Внутри гипсовой пазогребневой плиты с отверстиями кабель ВВНпНГ-LS в этом отверстии пустить до подрозетника в ванную в гофре или просто так?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.09.2017 в 14:14:08

Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))

Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.

0

Вечный студент

Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

10.09.2017 в 15:11:44

MrGalaxy написал:

Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))

Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.

MrGalaxy, индикатором проверяли выход автомата - фаза есть. Как будто все исправно..

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)