10.09.2017 в 11:47:03
Radio написал: Разумеется, это никому не нужно: с какого перепугу я поеду к заказчику, если у него все в порядке?
Ну если все в порядке, значит отказов нет. Все просто.
10.09.2017 в 11:47:51
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
10.09.2017 в 11:49:25
Radio написал:
Алиса Селезнева написал: та группа розеток что внезапно заработала, опять перестала работать..
Замените уже автомат на заведомо исправный.
Radio, так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
TAB написал:
Алиса Селезнева написал: в розетку подключали потребитель (лампочку с вилкой). Автомат вышибало.
Автомат или УЗО?
TAB,вышибало узо.. Два..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 11:50:12
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..
Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.
10.09.2017 в 11:54:14
Алиса Селезнева написал: так получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Не надо торопиться, сначала верните в щите все как было. Т.е. фаза должна быть подключена к той группе (к тому УЗО), к которой подключен нулевой провод этой линии.
10.09.2017 в 11:54:44
Radio написал:
Алиса Селезнева написал: получается заменить надо два автомата? Или все? Илм УЗО?
Один замените, для начала. Под которым то работало, то нет. Предварительно вернув схему к исходному состоянию.
Алиса Селезнева написал: вышибало узо.. Два..
Естественно. Переключите фазу где была, т.е. верните схему к исходному состоянию.
Radio, с этим понятно.. А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 11:58:34
Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.
10.09.2017 в 12:08:09
TAB написал:
Алиса Селезнева написал: А что с теми, которые работают когда хотят? Все таки брак? Полтергейст какой то
Восстановите нормальную схему щита и полтергейст сбежит. Тогда и разберемся.
TAB, сейчас займемся.. Пишу медленно, ибо я опять в зоне неприема..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
10.09.2017 в 13:40:43
Внутри гипсовой пазогребневой плиты с отверстиями кабель ВВНпНГ-LS в этом отверстии пустить до подрозетника в ванную в гофре или просто так?
10.09.2017 в 14:14:08
Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))
Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.
Вечный студент
10.09.2017 в 15:11:44
MrGalaxy написал:
Алиса Селезнева написал: А научите как прозвонить автоматы? На всякий случай, вдруг муж не знает))
Тестером в режиме измерения переменного напряжения измерьте напряжение между выходом включённого автомата и соответствующей нулевой шиной. Если покажет ноль, измерьте на его входе, потом на входе узо. Если нет тестера, хотя бы неоновым индикатором ткните на выход автомата.
MrGalaxy, индикатором проверяли выход автомата - фаза есть. Как будто все исправно..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.