Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 19:56:11

#6110520

mde_ написал: Сейчас на работе, думаю приеду домой позвонить сказать, что из щитка запах\дым идет, может это будет аварийная ситуация и сегодня приедут. А то чего-то мне стремно.

Верное решение.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 22:11:53

#6110681

Скажите, а если какой-то условный срок, когда автомат желательно менять? У меня сегодня два раза автомат сработал по КЗ. Делал щиток, одну линию ничаянно закоротило при обрезании провода, два раза вырубило. На какое кол-во КЗ рассчитаны автоматы? ИЕК самый бюджет.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

13.09.2017 в 22:27:40

#6110710

AntiLL написал: На какое кол-во КЗ рассчитаны автоматы? ИЕК самый бюджет.

на не менее чем шесть тысяч раз :)

0

человек-электрик

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.09.2017 в 22:34:06

#6110717

jaja написал: на не менее чем шесть тысяч раз

Что-то не верится.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 22:38:34

#6110719

AndyMirror написал: Что-то не верится.

ИЭК обманывать не будет. jaja тоже :)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 23:00:22

#6110743

Ну тогда еще вопрос!

Вот собрал сегодня щиток. Допускается ли с целью сохранения длины провода на будущее про запас, сворачивать его в несколько раз? На нуле хорошо видно... Вот сижу думаю, обрезать чтобы было красиво, или уж пусть лучше будет запас на будущее, но при этом провода смотаны в моток, крутые перегибы (ну, относительно, без переломов конечно), и все кучно?

Правильно ля я делаю, что землю не подключаю к раме щита этажного? так делаю все, но реально PE в щитке нет. а межэтажные аллюминий дай Бог 4 мм, а-то и меньше...

Ну и разводил 6 мм ПУГВ с НШВИ, а вводной 4 мм... Сложил в два раза вводную жилу, и только так смог зажать вместе с перемычками на УЗО. Может есть какие более оригинальные решения или так тоже норм?))

Не электрик, учусь, поэтому так много вопросов)))

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 23:02:32

#6110746

Ну и вообще замечания по монтажу приветствуются))

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 23:22:24

#6110770

Нормально сделано. Я бы ограничители добавил, а то у Вас все в разные стороны разъезжается :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.09.2017 в 23:33:32

#6110782

Vadim 161, пластроном соберутся. Иековские ограничители кис-кис скупил, не достать.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 23:33:51

#6110783

Vadim 161, я вообще еле закрыл корпус) Из-за того, что проводов оставил много, пластик перекосило щитка. Но зато когда крышку к щитку одел все автоматы стали в линеечку))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

13.09.2017 в 23:38:26

#6110785

Radio написал: Иековские ограничители кис-кис скупил, не достать.

Вот у человека заказов!)))...

AntiLL написал: я вообще еле закрыл корпус

Проводка вроде не выступает за корпус, почему тогда крышка еле влезла - странно...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 23:42:09

#6110786

MaSeVi, корпус перекосило, щиток то самый дешевые ИЕК. Пучки нулей, фазы и земли - в этих местах распирает + шина нулевая вылетает постоянно из места крепления, я так понял она там просто вставляется в паз, а не фиксируется никак.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 23:43:35

#6110787

Кстати, вот так подрозетник утеплил сегодня.

Хотел правда на огнестойкую пену ЭППС сажать, но закончилась. Посадил на обычную... но пустот в стене конечно тьма...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

13.09.2017 в 23:44:02

#6110788

AntiLL написал: щиток то самый дешевые ИЕК

Бюджет или кто из фанатов ИЭК "укусил"?)))

AntiLL написал: шина нулевая вылетает постоянно из места крепления

А как она там фиксируется?...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.09.2017 в 23:59:10

#6110800

MaSeVi написал: Бюджет или кто из фанатов ИЭК "укусил"?)))

Бюджет ) Но в целом, я положительно отношусь к ИЭК. )

MaSeVi написал: А как она там фиксируется?...

Да просто плашка на которой фиксируются шинки вставляются в паз и все.. Причем никаких защелок ничего

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

14.09.2017 в 00:07:33

#6110806

AntiLL написал: Причем никаких защелок ничего

Спасибо, это и хотел уточнить...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
avp181

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

14.09.2017 в 00:13:52

#6110809

TAB написал:

avp181 написал: Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?

В свое время у себя я проложил по имеющимся каналам. Слаботочка проблем не вызвала вообще, а для замены силового ввода пришлось звать из ЖЭКа электрика. Тот раздолбил коробку под потолком на этажной площадке и новый кабель легко лег на старое место. Коробку я потом замазал алебастром и никакая уродливая гофра входной пейзаж у меня не портит.

TAB, ясно... но у меня не получится так: силовые - в штукатурке по стенам; слаботочкой или каналами под нее застройщик не заморачивался - это все проложено после в коробах по стенам площадки силами жильцов "в лучших традициях" (на фото) :) Так что короб с силовым на эстетику подъезда уже не особо повлияет

Vadim 161 написал: avp181, кстати, а у Вас какой дом, панельный или кирпичный? В панельном можно по каналу перетянуть, в кирпичном можно в плите перекрытия протянуть, но это смотря в каком направлении идут каналы в плите, и в каком направлении от щита находится квартира.

Vadim 161, дом кирпичный - но в плитах не получится, на фото стрелкой изобразил начало и конец (стрелка смотрит на место, за которым квартирный щит). Плиты в коридоре на фото короткие 140-150 см, ориентированы поперек коридора, и не уверен,пустотные или нет. Так что в пустоте получится разве что пройти потолок поперек коридора над этажным щитком.

В общем, спасибо всем за советы! Буду "чесать репу"... :)

0
Аватар пользователя
avp181

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

14.09.2017 в 22:32:50

#6111633

В реальности оказалось сечение 3,14 квадрата (диаметр жилы 2 мм).

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 22:36:27

#6111639

avp181, а вводной кабель у Вас часом не в том, кабель канале идет, что на фото видно?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
avp181

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

14.09.2017 в 22:49:30

#6111650

Vadim 161, нет, это соседская слаботочка (за спиной еще 3 квартиры и примерно такой же длины коридор). Вот по левой стене в канале у самого потолка идет силовой в одну из квартир: "художества" застройщика, они переделывали уже после сдачи дома одну "трешку" в две "однушки" на всех этажах... Силовые как я понял изначально разведены по стенам сантиметрах в 30 ниже потолка. В теории можно было бы вырезать штробу под потолком по правой стене, от уровня щитка этажного до кровня квартирного, и если плиты пустотные до этажного прокинуть по пустоте. Или уже не заморачиваться красотой и в коробе...

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 23:00:17

#6111658

Если стены белые (и кирпичные, ибо бетон штробить горизонтально нельзя), то я штроблю спокойно:) Почему белые? Да чтобы спокойно заштукатурить, зашпаклевать, но не красить. Перед штроблением прохожусь детектором скрытой проводки. Штроблю только перфоратором, ибо им риск перебить кабель меньше, чем при резке штроборезом, хотя был случай, я алюминиевый провод перебил перфом в двух местах. В подъездах штробы заделываю только чистым гипсом, т.к он очень быстро высыхает.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
liamap

Местный

Регистрация: 12.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

14.09.2017 в 23:40:08

#6111684

Всем привет. Продублирую вопрос. Скажите, схема (точнее, ее часть) на картинке корректна? Под "Easy9" имеется в виду Реле напряжения от SE. Нагрузка пока только однофазная планируется. Но для общего понимания - какие-то трехфазные потребители можно подключать после узо?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.09.2017 в 00:43:25

#6111707

liamap написал: схема (точнее, ее часть) на картинке корректна?

Нейтраль можно не через реле напряжения.

liamap написал: Но для общего понимания - какие-то трехфазные потребители можно подключать после узо?

Можно .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
fhlfibh

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

15.09.2017 в 08:52:07

#6111787

Для розетки на кафеле подрозетник надо ставить до укладки плитки или после или пофиг?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.09.2017 в 09:39:48

#6111829

fhlfibh, лучше нет, сложно определить на сколько надо утопить подрозетник.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ЭлектрикИлья

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.09.2017 в 11:33:22

#6111937

Ольга2009, от 40А и ниже

0
Аватар пользователя
ЭлектрикИлья

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.09.2017 в 11:36:11

#6111938

fhlfibh, подрозетник ставится ДО укладки плитки. Потом розетки крепятся к нему более длинными шурупами. Более длинными по сравнению с теми, что идут с подрозетником в комплекте.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.09.2017 в 15:43:56

#6112072

ЭлектрикИлья написал: подрозетник ставится ДО укладки плитки. Потом розетки крепятся к нему более длинными шурупами.

Да Вы креативщик или саморезная компания приплачивает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

15.09.2017 в 17:37:45

#6112156

Так все таки, правильно зазищать УЗО на 25 А, Автоматом на 25А, или же лучше посавить АВ на 16А? Или не принципаильно? После УЗО 4 автомата по 16А

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

15.09.2017 в 17:43:04

#6112160

AntiLL написал: Так все таки, правильно зазищать УЗО на 25 А, Автоматом на 25А, или же лучше посавить АВ на 16А? Или не принципаильно? После УЗО 4 автомата по 16А

AntiLL, Вы только что сгенерировали новый виток холивара!))))…

0