28.09.2017 в 13:56:08
Vadim 161, MaSeVi, Спасибо.
29.09.2017 в 10:45:21
добрый день!! может кто подскажет!! Собрались делать проводку по дому . Возник вопрос ,какой провод лучше использовать для розеток и какой фирмы лучше.Больше склоняемся на нимовский 3*2.5 ,но с качественным проводом определится не можем. Предлагают угличевский за 47.75 ,цена настораживает .Стоит или нет его брать?
29.09.2017 в 11:30:19
НАТА 1973, проверяйте диаметр жилы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.09.2017 в 17:31:11
НАТА 1973 написал: но с качественным проводом определится не можем.
imho Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 Конкорд - не пожалеете... ;) Стоимость чуть более полтинника за метр.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.09.2017 в 17:37:19
Vadim 161 написал: репутация дороже
Это было давно и несколько эпизодов... Так что NYM пока не сильно подмочил свою репутацию... Только вот индексов "нг-LS" он не имеет, за редким исключением (слова, обещания технологов и представителей заводов, что это (нг-LS) подразумевается, да и удары в грудь к делу не пришьёшь), посему и область применения ограничена.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.09.2017 в 18:00:14
sergey_sav написал: Это было давно и несколько эпизодов
А где гарантия, что эти эпизоды не произойдут снова?
Грубый, но справедливый
29.09.2017 в 21:28:51
megrad написал: НАТА 1973, проверяйте диаметр жилы
megrad,
Так ведь вроде по табличкам пришли к тому, что смотреть ток для кабеля надо по таблице 1.3.6 ПУЭ, а не 1.3.4. А в 1.3.6 ток для 1.5мм2 открыто 19А, против таблицы 1.3.4 - 16А.
В вашей вообще 15А :confused: