Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.11.2017 в 01:49:17

ebf написал: Повесьте ,хоть на 1,5 мм

Это само собой что на 1.5, просто от этого кол-во ВА в щите меньше не становится, разница лишь в куске кабеля 3х2.5 примерно метров 5.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 01:56:45

Songo, Да можно и на 2,5 повесить,что лучше ,будет полноценная 16А розетка ,можно даже конвектор повесить и ЛЭД светильник

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 02:01:26

Songo написал: Здравствуйте. Есть вопрос по частному, деревянному дому в деревне. В доме меняется вся проводка и ставится новый щит. Во все комнаты заведены отдельные линии на розетки и свет. В доме есть холодная комната, где хранятся всякие закатки, яблоки и т. д. В этой комнате 1 лампочка и 1 розетка. Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения? Дело не в деньгах и не в месте в щите, вопрос просто с точки зрения разумности/целесообразности. Спасибо.

Songo,
по-моему, вы просто вниманием форума злоупотребляете :) такие вопросы не выносятся на форум, а решаются в рабочем порядке.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.11.2017 в 02:07:11

ZooZoo написал: такие вопросы не выносятся на форум, а решаются в рабочем порядке.

Заказчику без разницы, а мне вот чёта думается об этом.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2017 в 02:11:50

Songo написал: мне вот чёта думается об этом

фигней не занимайтесь

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Sexton

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Москва

Сообщений: 18

14.11.2017 в 11:58:33

Доброе время суток, форумчане! ;) Хотел поставить УЗО на машинку и начал разбираться в проводке в своей хрущовке. Оказалось, что провод от стиралки идет прямиком в щиток (кто-то отдельно проложил), а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка. Насколько корректно будет работать УЗО при такой схеме подключения? :help

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.11.2017 в 12:00:57

Sexton написал: "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.

Землю (если это точно провод ж/з цвета) открутить и заизолировать до, быть может, лучших времен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sexton

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Москва

Сообщений: 18

14.11.2017 в 12:05:52

MaSeVi написал:

Землю (если это точно провод ж/з цвета) открутить и заизолировать до, быть может, лучших времен...

MaSeVi, провод "черного" черного цвета, "ноль" синего, "фаза" коричневого, но сути дела это не меняет :a Лучших времен для нашей хрущевки, думаю, уже не будет...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.11.2017 в 12:18:35

Sexton, Тогда посмотрите, какого цвета провод к машине на клемму РЕ подключен. Вот его и отсоединяйте в щите и, по-хорошему, на стороне машины тоже.

Sexton написал: Лучших времен для нашей хрущевки, думаю, уже не будет...

Всё будет хорошо!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

14.11.2017 в 12:27:52

Sexton написал: а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.

К одному болту, как я понял? Смертельный номер в любом случае, при любой конструкции щитка и домовой сети. При ослаблении этого болта и контакта в нём на корпусе вашей стиральной машины автоматически появится фаза, и никакое УЗО этого не заметит. Крепления рабочего и защитного проводов к любой шине должно быть независимым, в разных точках.

После того, как исправите - можно читать дальше тему "заземление в хрущёвке". Иногда решения есть, иногда нет, зависит от многих обстоятельств.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.11.2017 в 14:35:39

Songo написал: Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения?

Я бы поставил 10 А и полторашку провёл . И успокоился .

ebf написал: можно даже конвектор повесить и ЛЭД светильник

а то 10 А конвектор не держит под 10 а ? :eek:

Songo написал: а мне вот чёта думается об этом.

Счастливчик :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 18:30:15

serj12 написал: а то 10 А конвектор не держит под 10 а ?

Согласен :)

0
Аватар пользователя
AleksT

Местный

Регистрация: 23.06.2017

Волгоград

Сообщений: 6

15.11.2017 в 19:28:03

Привет всем. Повесил в ванной два накладных светодиодных светильника (NLS-20). Дают слишком холодный свет. Есть идея сделать его теплее, подложив между диодами и матовой крышкой вкладыш оранжевой бумаги или пленки. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? Понимаю, что колхоз, надо сразу вешать нужное. Но светильники достались нахаляву, хочу оставить.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.11.2017 в 20:05:30

AleksT написал: вкладыш оранжевой бумаги или пленки.

Есть специальная плёнка для светофильтров , она не горючая и выдерживает большую температуру , используется как раз для таких целей - изменить белый цвет . Вы действительно из Волгограда ?

AleksT написал: Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?

Да , есть . :)

AleksT написал: Понимаю, что колхоз, надо сразу вешать нужное.

Да не сказал бы :) там где мы это применяли - это повседневная практика :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
AleksT

Местный

Регистрация: 23.06.2017

Волгоград

Сообщений: 6

15.11.2017 в 22:10:02

serj12 написал: Есть специальная плёнка для светофильтров

спасибо. а она в каких магазинах обычно продается? канцелярия?

serj12 написал: Вы действительно из Волгограда ?

да.

serj12 написал: там где мы это применяли - это повседневная практика

а поподробнее? и как фиксировали пленку на крышке - просто вкладывали / наклеивали / ... ?

0
Назад