Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

17.11.2017 в 10:45:48

СтранникXXI, у хагеровских узо вход тоже сверху, и это логично, если у автоматов снизу. Прямо с выхода узо автоматы подключаются гребенкой; нет никакой нужды наматывать лишние петли из проводов.

Хотя не помню, вроде их и снизу можно. В каталоге че-то не написано.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

17.11.2017 в 10:48:11

Macsergey написал: Подскажите, возможно ли к IEk АВДТ34 подключать сеть снизу, а нагрузку сверху? .... P.S. на нем висит только одна электросауна на 9кВт

Отвечу неожиданно: пофиг. Не имеет значения. Пофиг потому, что безопасность электрокаменки должна полностью обеспечиваться тупым железным заземлением и уравниванием потенциалов. Финны в инструкции к Харвии прямо пишут: "УЗО не применять". Поэтому если проводка, заземление, СУП и защита от сверхтока сделаны правильно, то от дифференциальной защиты ничего не зависит. А если сделаны неправильно - то электронная ненадёжная начинка сверхбюджетного дифавтомата вряд ли поможет.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

17.11.2017 в 11:21:14

Radio написал: Хотя не помню, вроде их и снизу можно. В каталоге че-то не написано.

Вы их нахваливали. Механику. Было бы логично вам уточнить сей вопрос. :popcorn

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

17.11.2017 в 11:46:50

dokar, а мне без надобности, потому что сверху их тупо удобнее подключать. Даже интереса никогда не вызывала подобная возможность. :)

Вот у иека всё не так, там узо совпадает с автоматами по верхней вилке и было бы очень здорово подавать на узо снизу, но нет. :confused:

0
Елена Л.
Елена Л.
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 3

17.11.2017 в 13:27:20

Привет, ребята, подскажите пожалуйста блондинке) может ли отвертка реагировать на статическое электричество? Ситуация классическая - зима, отопление, воздух сухой, все электризуется, но также щёлкает током от батарей и смесителей. Заземления нет. Купила отвертку Stayer 45290, на батареях и смесителях показывает молнию и 12V, на батарее в тех местах, где откололась краска. На батарее даже разово пробила до 36V и загорелась лампочка. Вот вопрос - может статика накапливаться до таких показателей?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 941

17.11.2017 в 13:59:31

Елена Л., попробуйте проверить себя саму, удивитесь :)

0
Елена Л.
Елена Л.
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 3

17.11.2017 в 14:21:03

sebikov, на мне вольты не показывает, просто излучение)) обнаружила сейчас на кухне такую картину, см.фото. Похоже, тестер неисправен, ведь от батареи бы шарахало? 110 ёлки.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.11.2017 в 15:18:23

Елена Л. написал: 110 .

Елена Л., судя по цифре 110 В, меня терзают смутные подозрения, что кто-то из жильцов подсоединил на трубы отопления землю розеток.

0

Вечный студент

Елена Л.
Елена Л.
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 3

17.11.2017 в 15:36:29

Вскрылись новые обстоятельства - такую же картину показывает задняя металлическая стенка холодильника, он стоит в 50 см от трубы, но никак ее не касается. Почему труба 110?? И почему меня не бьет током? Или шарахает только при 220?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

17.11.2017 в 15:41:05

MrGalaxy, не пугайте человека "хрустальным шаром"

Елена Л. написал: может ли отвертка реагировать на статическое электричество?

может

Елена Л. написал: Ситуация классическая - зима, отопление, воздух сухой, все электризуется, но также щёлкает током от батарей и смесителей.

классика

Елена Л. написал: Купила отвертку Stayer 45290,

выкиньте... для вас его показания это только "засир" своего мозга... если так хочется - купите самый простой с неонкой

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.11.2017 в 16:24:00

Елена Л. написал: Вскрылись новые обстоятельства - такую же картину показывает задняя металлическая стенка холодильника, он стоит в 50 см от трубы, но никак ее не касается.

Защитное заземление отсутствует. 110 В на корпусе стир. машины, задней стенки холодильника и т.д. - особенность схемотехники современных приборов. Убить не убьёт - там ток слабый, но щипанёт очень неприятно если коснуться мокрыми руками одновременно этих 110 В и, скажем, открытой струи воды в кране. Защитное заземление должно быть в доме и квартире.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу