22.12.2017 в 10:03:03
Songo написал: Реле PCZ-527 проработало пол ночи
Наговариваете вы на это реле, хорошее и надёжное ,контактор рядом поставьте и радуйтесь.У меня оно два года под бойлером 3.5 квт работает :) И посмотрите в паспорте ,таблицу 2 ,может в этом проблема
22.12.2017 в 10:06:41
ebf написал: И посмотрите в паспорте ,таблицу 2 ,может в этом проблема
Проблема именно в этом, вот мне и нужно нормальное реле. Меандровскому реле всё равно что коммутировать, а эти табличек нарисовали.
22.12.2017 в 10:20:23
Songo написал: Нужно включать стробоскопы + 2 блока питания для светодиодной ленты, суммарная мощность примерно 1500 Вт.
Ну какое тут реле? Возьмите нормальный контактор. K IEK кстати претензий в части контакторов нет.
22.12.2017 в 10:23:12
Rumato написал: Ну какое тут реле? Возьмите нормальный контактор. K IEK кстати претензий в части контакторов нет.
Ок, возьму IEK КМ63-40 и повешу на него все блоки суммой 7 кВт. p.s. Потом отпишусь как оно :).
22.12.2017 в 10:33:16
Songo написал: Потом отпишусь как оно
У фиФ .хорошие контактора и они поляцкие
22.12.2017 в 10:38:10
ebf написал: У фиФ .хорошие контактора и они поляцкие
Спасибо, учту. Стоят они почти одинаково.
24.12.2017 в 15:22:44
Привет. Подскажите - по ошибке купил не те контакторы, взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC, а мне надо было с DC (я то думал напряжения катушек в их каталоге 9, 12, 24 В - это априори DC, а оно оказывается нет).
Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы? В чем нюансы конструкции такой катушки, отличия ее от 220 AC?
24.12.2017 в 16:02:49
t951906 написал: Привет. Подскажите - по ошибке купил не те контакторы, взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC, а мне надо было с DC (я то думал напряжения катушек в их каталоге 9, 12, 24 В - это априори DC, а оно оказывается нет).
Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы? В чем нюансы конструкции такой катушки, отличия ее от 220 AC?
Катушка сгорит, и всего делов...
24.12.2017 в 20:33:12
Ну все, понял, спасибо. Разберу - посмотрю, выкидывать жалко
24.12.2017 в 21:01:21
Добрый вечер! Уменя есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С при включении в сеть работает около минуты и отключается,срабатывает тепловое реле при этом двигатель не нагревается, в чем может быть причина? Схема как на моем движке только конденсатор 100MF 127B
24.12.2017 в 21:03:46
BuHHunux написал: Добрый вечер! Уменя есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С при включении в сеть работает около минуты и отключается,срабатывает тепловое реле при этом двигатель не нагревается, в чем может быть причина?
BuHHunux, тепловое реле должно после пуска отключить пусковую обмотку. Если я правильно понял, что у Вас за двигатель. Возможно вы его включили неправильно. Надо: Пусковая через термореле, рабочая - напрямую
24.12.2017 в 21:25:35
У меня было как на схеме с права стало как слева изменил направление рвщения перекинув провода конденсатора и перемычку с РТ П1 на П1 С2 НА ФОТО ДО ПЕРЕДЕЛКИ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.