06.01.2018 в 14:29:17
#6206078
Спасибо, в трубу класть не буду. Срок службы кабеля 30 лет. У меня свежий, кольчюгинский. 25 метров канавы я вырыл за день. Испортится кабель вырою новую, у ввода в дом и у столба кабель обрежу, буду старый кабель использовать как протяжку. Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, и особенно времени. Не известно за 30 лет труба не соржавеет? Накрою присыпанный песком кабель тратуарной плиткой, а сверху проложу сигнальную ленту. Только подскажите на какой глубине сигнальную ленту нужно закапывать?
06.01.2018 в 14:31:13
#6206079
serj12 написал: просто я её пассатижами удаляю - ничего не пилю
Да, там ленточная оплетка. Лишка отрезается ножницами по металлу. Одевается бандаж от него провод заземления.
06.01.2018 в 14:35:12
#6206082
Василий Алибабаевич написал: Испортится кабель вырою новую, у ввода в дом и у столба обрежу буду старый кабель буду использовать как протяжку.
Фантаэёр :)
Василий Алибабаевич написал: Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, а так же времени.
В магазинах закончились пластиковые трубы ? :)
06.01.2018 в 14:39:38
#6206088
Василий Алибабаевич написал: Сварить 25 метров трассы из трубы дорого по материалам и расходникам, а так же времени.
А накуа ?
И лента вроде не нужна . Видел в районе Сокольников как и гладкостенные трубы со всеми, крупными надписями "ахтунг!" и тип и бренд . Только сфоткать не удалось . Теперь и в инете не найду.
06.01.2018 в 14:45:45
#6206092
Василий Алибабаевич написал: Одевается бандаж от него провод заземления.
Бандаж должен быть пропаян вместе с "косичкой" заземления. Второй вариант , это пружина постоянного давления .
06.01.2018 в 14:48:48
#6206094
Василий Алибабаевич написал: Лишка отрезается ножницами по металлу.
Ага и остаются неаккуратные не пойми - что с острыми краями .
06.01.2018 в 15:17:48
#6206124
dokar написал: Ага и остаются неаккуратные не пойми - что с острыми краями .
Шкурочкой ошкурил, что бы ничего не царапалось. После разделки, перед установкой муфт концы кабеля протер уайт-спиритом и водкой начисто.
dokar написал: Сверху обязателен бандаж из БЕЗклеевой термоусадки на этом коротком участке. Нужен для защиты свободного хода пружины.
Так и сделал... и с двух сторон. Заземление у меня и на столбе и в доме. Какое из них основное не знаю треугольник из оцикованых труб со стороной 3 м на глубину метров 5. И у столба и в доме. Ну не электрик я ;-)) Контролер запрограммировать без проблем, программу на любом С тоже без проблем, а вот электрика это уже не моё. Поручил пацанам рыть траншею от столба в баню. Сейчас электроснабжается СИПом по забору ;-)))
06.01.2018 в 15:19:43
#6206128
И это пройдёт ...
06.01.2018 в 15:31:23
#6206140
Василий Алибабаевич написал: Не известно за 30 лет труба не соржавеет?
А вы стальную собирались в землю пихать ?! Запрещено :nо: только ПНД , асбест тоже :)
И это пройдёт ...
06.01.2018 в 15:39:36
#6206148
serj12 написал: А вы стальную собирались в землю пихать ?!
А я вообще не собирался трубу класть и не буду! Ввод в дом стальной можно? Крашенная снаружи и внутри. Сварная, радиусы поворотов где-то 200 мм. Сверху, строго вертикально заходит в щиток и прямо на автомат без изгиба четыре жилы в муфте идут. Пятая на "палочку" РE.
06.01.2018 в 15:54:26
#6206160
И это пройдёт ...
06.01.2018 в 22:15:54
#6206513
Добрый день. Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?
06.01.2018 в 22:22:00
#6206521
Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?
варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-
Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,
не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...
06.01.2018 в 22:22:11
#6206522
Acrobatt написал: может есть еще какие варианты?
По сути можно всё сделать либо правильно, либо наколхозить. Определитесь с ответом на это вопрос и тогда станет понятно, что делать дальше.
06.01.2018 в 22:30:26
#6206534
AndyMirror написал: либо правильно, либо наколхозить
"правильно" - этозначит сделать, соблюдая прАвила. "наколхозить" - это применить нефабричные, негосударственные (колхозные) материалы и методы. Но нигде в прАвилах не сказано, что материалы и методы должны быть обязательно государственными. Так что, по сути, можно и наколхозить, и сделать правильно)))))
06.01.2018 в 22:34:09
#6206541
Грэй написал:
Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?
варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-
Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,
не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...
Грэй, А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)? Понятно, что сделать бокс с автоматом это правильно, но эстетическая сторона этого не позволяет сделать.
06.01.2018 в 22:41:24
#6206549
Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?
06.01.2018 в 22:54:27
#6206568
Грэй написал: Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?
Грэй, Я не нагружу проводку до таких значений, но члены семьи теоретически могут. Вопрос не про номинальные токи, а не штатные, в которых должно сработать устройство защитного отключения и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
06.01.2018 в 23:00:18
#6206575
Дети задали пару вопросов.
06.01.2018 в 23:04:32
#6206579
Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.
Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1
аминь.
06.01.2018 в 23:08:54
#6206588
Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?
Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.
Грубый, но справедливый
06.01.2018 в 23:29:18
#6206603
Грэй написал:
Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.
Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1
аминь.
Грэй, Так и сделаю.
Vadim 161 написал:
Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?
Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.
Vadim 161, Уже прокинут ПВС и его замена потребует трудозатрат. Всем спасибо.
06.01.2018 в 23:51:10
#6206628
Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?
Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:
06.01.2018 в 23:54:01
#6206632
ebf написал:
Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?
Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:
ebf, Не все являются такими поборниками нормативов и физики, как Вы, так что не удивляйтесь! :)
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2018 в 00:05:59
#6206643
ebf написал:
Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?
Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:
ebf, В чем идиотизм? В применении защитных устройств которые выходят за рамки обычных DIN элементов? Вы нагружали 1.5мм кабель хотя бы 25А, изоляцию пробовали?
07.01.2018 в 00:15:03
#6206652
Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.
07.01.2018 в 00:19:58
#6206656
Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?
Вечный студент
07.01.2018 в 00:28:22
#6206661
Radio написал: Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.
Radio, Я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев так и соединяется, Грэй даже привел выдержку из основного нормативного документа. Я вопрос задал, так как в последнее время из силовых цепей отошел в область автоматики и поэтому хотел узнать какие либо решения, если они существуют. Для себя вывод сделал в решении. Всем спасибо.