Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

22.01.2018 в 11:55:44

#6222917

ebf написал: Дело не в амперах, а в удобстве эксплуатации ,каждый контур отопления(конвектор) может жить своей отдельной жизнью, что поверьте не маловажно ,а городить группы, ну это значит и управлять группой и чинить группу и мёрзнуть без группы ,но как правило это начинают понимать, только когда начинают пользоваться

Спасибо, вот это понятно.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
minvareg

Местный

Регистрация: 10.01.2017

Москва

Сообщений: 25

22.01.2018 в 12:10:07

#6222929

Rumato написал:

minvareg написал: BV, то, что не надо скручивать я знаю, видел как это делается. Но если скрутить, чем хуже будет? Вроде как еще надежней. Или ошибаюсь?

minvareg, Вы ошибаетесь. Надежность не повысится.

Rumato, вот я и пытаюсь постичь физику процесса, а не просто получить ответ "да" или "нет" Скрутка сама по себе имеет право на жизнь, хоть и не по современным правилам, но работает годами, у меня в квартире старая проводка вся на скрутках была, и хоть бы что. Но не об это речь. Основной аргумент против скрутки, что она раскрутиться может, контакт ослабевает. Если скрутка огильзована, то что с ней будет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

22.01.2018 в 12:13:55

#6222935

minvareg, Есть тема по соединениям, и не одна. Можно прочитать там все холивары, чтобы не начинать здесь новый. Может поситаете, а если останутся вопросы, то там и спросите. Коротко ответ на Ваш вопрос - есть технология соединений, и она не подразумевает скручивание перед опрессовкой. По по причине полного заполнения сечения гильзы, по причине нарушения целостности жилы. По причине того, что чтобы нормально скрутить больше 2-3х проводов - нужна длина, а опрессовка идет на коротком участке

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

22.01.2018 в 12:16:43

#6222939

minvareg написал: Если скрутка огильзована, то что с ней будет?

Уже ничего, но на кой скручивать, если потом опрессовывать?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

22.01.2018 в 12:22:44

#6222947

Milla123 написал: , чтр-то здесь не так ). Если в распаечной коробке скручивать вме щемли и вае нули вместе, то, кажется мне, не нужно понаюимать кто откуда пришел. (В интернетах глворится, скручивать за искл тех проводов, что на лампочки- не знаю, насколько это принципиально).

Мила, с таким подходом ничего не получится. Надо брать карандаш и бумагу и тестер.

  1. Прозвонить все провода.
  2. пронумеровать
  3. прозвонить выкл и для себя понять как они работают
  4. взять схему, которую привел Radio, пару страниц назад.
  5. аккуратно проставить номера из п2 в эту схему.
  6. собрать
  7. проверить
  8. подать напряжение

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.01.2018 в 12:43:02

#6222959

minvareg, Вы пытаетесь постичь физику через монитор? Для развития - https://nemetzelectro.wordpress.com/2015/03/24/соединение-проводов-опрессовкой/

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

22.01.2018 в 18:27:07

#6223365

Radio написал: Milla123, тот,кто делал проводку, уже умер?

Radio, уехал поднимать сельское хозяйство в приграничную область России.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

22.01.2018 в 18:27:43

#6223366

BV написал:

Milla123 написал: , чтр-то здесь не так ). Если в распаечной коробке скручивать вме щемли и вае нули вместе, то, кажется мне, не нужно понаюимать кто откуда пришел. (В интернетах глворится, скручивать за искл тех проводов, что на лампочки- не знаю, насколько это принципиально).

Мила, с таким подходом ничего не получится. Надо брать карандаш и бумагу и тестер.

  1. Прозвонить все провода.
  2. пронумеровать
  3. прозвонить выкл и для себя понять как они работают
  4. взять схему, которую привел Radio, пару страниц назад.
  5. аккуратно проставить номера из п2 в эту схему.
  6. собрать
  7. проверить
  8. подать напряжение

BV, спасибо )

0
Аватар пользователя
Ser8611

Местный

Регистрация: 20.04.2017

Москва

Сообщений: 4

22.01.2018 в 21:51:05

#6223604

Добрый день, подскажите пожалуйста как поступить. В щите подъездном стоит вводной автомат 40А и за ним 16А(розетки,свет) и 16А(стиралка) далее соответственно в квартиру заведен кабель 2.5 мм и заменить его вплоть до распределительной коробки не представляется возможным.. Я хочу собрать нормальный щиток в квартире и поставить раздельные автоматы на свет и розетки по помещениям. Что в данном случае можно сделать? Можно ли собрать щиток на месте распределительной коробки? Получится что-то вроде такой схемы. Вводный автомат 40А - Счетчик - 16А (стиралка) - и потом уже из подъезда кабель 2.5 мм до распределительной коробки и там следующий автомат на 16А(10А) и так далее. Имеет ли такая схема право на жизнь?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

22.01.2018 в 21:53:04

#6223609

Ser8611 написал: в квартиру заведен кабель 2.5 мм

От каких АВ идёт этот кабель. От АВ 40А д.б. 6-ка или 10-ка, хотя не факт, конечно)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Ser8611

Местный

Регистрация: 20.04.2017

Москва

Сообщений: 4

22.01.2018 в 22:03:35

#6223617

MaSeVi написал:

Ser8611 написал: в квартиру заведен кабель 2.5 мм

От каких АВ идёт этот кабель. От АВ 40А д.б. 6-ка или 10-ка, хотя не факт, конечно)))

MaSeVi, кабель идет от 16А, т.е изначально не предполагалось сооружение щитка в квартире, и в подъездном щите просто заменили одну пробку на автомат 16А и все)) далее сделали ремонт везде кроме комнат. Соответственно я понимаю как все должно быть по нормальному но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

22.01.2018 в 22:19:00

#6223633

Ser8611 написал: но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.

Может попробовать переложить в плинтусах - есть такие высокие, около 10 см...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

23.01.2018 в 00:36:59

#6223813

Milla123 написал: А как делается выключатель к подсветке для зеркала? Я глянула сегодня, на этом шкафу с зеркалом родной выкл как-то аццки неудобно обычно бывает расположен. Видимо, производители рассчитывают на мужчин от 180.) Можно ли эту кнопку на шкафчике сделать в виде стационарного выкл на стенев одной рамке с розеткой для фена? Имхо, удобно...

Milla123, я однажды так делал. В нижней открытой полке за бутылочками. Удобно или нет не знаю

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.01.2018 в 00:42:33

#6223823

spaceeggs написал: я однажды так делал.

Не откр.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

23.01.2018 в 00:47:43

#6223831

spaceeggs написал: я однажды так делал.

яндекс диск - forbidden

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

23.01.2018 в 00:53:45

#6223835

Ser8611 написал: водный автомат 40А - Счетчик - 16А (стиралка) - и потом уже из подъезда кабель 2.5 мм до распределительной коробки и там следующий автомат на 16А(10А) и так далее. Имеет ли такая схема право на жизнь?

Особо не имеет, без замены кабеля 2.5мм2. Разве что поставить на эту линию в щите АВ 20А (допустимо вполне если реальное сечение кабеля норм) - тогда на свет поставить 6А на розетки 16А или на розетки не ставить автомат вовсе...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

23.01.2018 в 00:55:03

#6223836

Ser8611 написал: Соответственно я понимаю как все должно быть по нормальному но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.

кабель в гофре? или как-то по другому малой кровью сменить?

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

23.01.2018 в 01:01:50

#6223847

ссылка Изображение не вставляется ни со смарта ни по ссылке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

23.01.2018 в 02:01:52

#6223924

spaceeggs написал: ссылка Изображение не вставляется ни со смарта ни по ссылке.

spaceeggs, 403 Forbidden

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

23.01.2018 в 06:26:35

#6223962

spaceeggs, ага. И у меня не открыаается.

То, что я называю неудобным - это когда выкл от подвесного зеркала с освещением находится на внутр верх панели там где сама подсветка (рост нужно иметь от 180см и тянуться через раковину). И кнопка аыключателя маленькая. А удобно для меня - это когда выкл рядом с раковиной на стенке и кнопка большая, можно в одной рамке с розеткой для фена/электробритвы.

0
Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

23.01.2018 в 09:05:30

#6224029

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

23.01.2018 в 10:23:42

#6224078

Ни разу ещё таких сложностей не возникало Посты с кривыми ссылками потереть, наверное, можно.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

23.01.2018 в 16:42:33

#6224494

Арс Ди Коль, ага. Типа так. Только мы с Греем сделали бы выкл и розетку повыше).

0
Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

23.01.2018 в 17:05:58

#6224522

Milla123 написал: Арс Ди Коль, ага. Типа так. Только мы с Греем сделали бы выкл и розетку повыше).

Milla123, У меня она между шкафом и умывальником ! Водой ни как ещё не попал! ;)

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

23.01.2018 в 17:55:05

#6224592

Подскажите по изоляции жил в ВВГнГ. Есть кабели с такой как бы рыхловатой изоляцией. Мела там что ли много. Она еще блеклого цвета, белый похож на серый, а желтый и синий либо слабо прокрашены либо только полосочка цветная на серой изоляции. Думаю понятно объяснил. А есть кабель где жилы в изоляции похожей на резину/пластик, она как правило ярко раскрашена в насыщенные цвета (ядовито желтый, глубокий синий и белый прям как белый). Визуально и тактильно второй выглядит качественнее. Такой у нас продается в сетевых магазинах. А в специализированных магазинах больше встречается первый. К сожалению производителя не могу назвать. Влияет ли тип изоляции на ее качество и какая лучше?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.01.2018 в 19:07:53

#6224668

genuimous, Вы в обеих случаях ведёте речь о моножильных кабелях ?

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

23.01.2018 в 19:16:10

#6224674

dokar написал: Вы в обеих случаях ведёте речь о моножильных кабелях ?

Да.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

23.01.2018 в 19:33:12

#6224688

genuimous написал: Подскажите по изоляции жил в ВВГнГ. Есть кабели с такой как бы рыхловатой изоляцией. Мела там что ли много. Она еще блеклого цвета, белый похож на серый, а желтый и синий либо слабо прокрашены либо только полосочка цветная на серой изоляции. Думаю понятно объяснил. А есть кабель где жилы в изоляции похожей на резину/пластик, она как правило ярко раскрашена в насыщенные цвета (ядовито желтый, глубокий синий и белый прям как белый). Визуально и тактильно второй выглядит качественнее. Такой у нас продается в сетевых магазинах. А в специализированных магазинах больше встречается первый. К сожалению производителя не могу назвать. Влияет ли тип изоляции на ее качество и какая лучше?

genuimous, разница может быть в буковках ls и А . Но насчет А - сейчас вроде все ВВГнг ls считаются А - где-то проскакивали пояснения на этот счет. Если не прав - коллеги поправят ... брошенным тапком ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

23.01.2018 в 19:36:14

#6224691

Milla123 написал: spaceeggs, ага. И у меня не открыаается.

То, что я называю неудобным - это когда выкл от подвесного зеркала с освещением находится на внутр верх панели там где сама подсветка (рост нужно иметь от 180см и тянуться через раковину). И кнопка аыключателя маленькая. А удобно для меня - это когда выкл рядом с раковиной на стенке и кнопка большая, можно в одной рамке с розеткой для фена/электробритвы.

Milla123, вставьте ИК сенсор на взмах в нижнюю плоскость подвесного шкафчика полки... ссылка была ранее

0
Аватар пользователя
Ser8611

Местный

Регистрация: 20.04.2017

Москва

Сообщений: 4

23.01.2018 в 21:26:58

#6224793

BV написал:

Ser8611 написал: Соответственно я понимаю как все должно быть по нормальному но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.

кабель в гофре? или как-то по другому малой кровью сменить?

BV, кабель не в гофре, решил протягивать за входную дверь новый кабель, ставить щиток и туда из подъезда перекидывать кабель 2.5 вместе с автоматами. А до комнат уже пустить по плинтусам. Надеюсь получится обойтись малой кровью,разрушения вроде незначительные предвидятся))

0
Назад