GoodMan888 написал: Землю закинул на болт на щиток, отключить?
Отключить.
12.02.2018 в 20:26:46
GoodMan888 написал: Землю закинул на болт на щиток, отключить?
Отключить.
Грубый, но справедливый
12.02.2018 в 23:22:47
sebikov написал: трассу отметили скотчем?
Да , не попали - пронесло :o :)
И это пройдёт ...
12.02.2018 в 23:36:19
Дулин написал: Да та пила на 400Гц через преобразователь, остальные эл.дв на 380 по 45кВт 2шт еще есть двигатели, но именно при запуске, когда нажмут кнопку происходит трещание тепловух и оного контактора! Может ли по всей сети из-за преобразователя давать сбой по частоте? Хотя пробовали и новый и пилу новую, впервые с таким столкнулся... буду благодарен умным людям за ответ!
Дулин, треск только во время пуска, или сохраняется и после?
13.02.2018 в 05:12:49
Да именно в момент пуска, затем как обычно все работает, но говорят когда часто пилят при вкл отключается лента и заново нажимают пуск, проконсультировался смужиками, говорят может частотник давать по сети всплески, а тепловухи старые, видать реагируют. Нужно или фильтры ставить, или около преобразователя движок на 3кВт ставить, ну и как вариант тепловуху биметалическую поставить попробовать, просто с таким впервые сталкиваюсь!
13.02.2018 в 12:22:31
Существуют ли такие ситуации когда Я просто не имею права работать один под напряжением до 1000В имея III допуск? И могу послать своего работодателя за вторым электромонтером или инженером, ссылаясь на Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей?
13.02.2018 в 12:26:23
ДоброДел написал: имея 5 разряд
С ним вы имеете права только за станком , но никак не в электроустановках. :)
Да, ни фига.
13.02.2018 в 12:30:16
ДоброДел написал: имея III разряд?
Очень показательно, похоже вас взяли на работу без сдачи на подтверждения группы .
Да, ни фига.
13.02.2018 в 12:35:24
ДоброДел написал: Существуют ли такие ситуации когда Я просто не имею права работать один под напряжением до 1000В имея III разряд? И могу послать своего работодателя за вторым электромонтером или инженером, ссылаясь на Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей?
ДоброДел, Какое отношение разряд имеет к праву работать под напряжением?
13.02.2018 в 12:38:23
dokar, Когда то 12 лет назад, сдавал мастеру в колледже на 3 разряд и всё. Никого не интересует, есть допуск нет допуска... Работодатель: У тебя допуск имеется? Я:-Да. Работодатель:-Принят на работу!
13.02.2018 в 12:43:00
Rumato, Ни какого. Меня работодатель спрашивает: -Допуск есть? Я: -Да Работодатель: -Завтра выходи работать. Всё никому ничего не надо.... :sorry:
13.02.2018 в 12:44:05
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.