Аватар пользователя
fiftY

Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

25.11.2020 в 13:14:15

#6927619

Дымчатый, не листовой, обычный пластик.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.11.2020 в 13:28:47

#6927626

fiftY написал: чем просверлить?

этим

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2020 в 16:56:44

#6927701

fiftY, би коронки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108728

25.11.2020 в 17:15:32

#6927712

fiftY написал: Подскажите, отверстия для ввода кабелей в эл щитке, чем просверлить? Надо не по штатным, тк накладной щит будет наполовину утоплен..

fiftY, коронкой, вращение в обратную сторону - если хотите ровно и без сюрпризов

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.11.2020 в 17:48:53

#6927728

Самый первый оратор прав - ступенчатым сверлом лучше всего и не важно какие там перепады и толщины в пластике . Уже лет двадцать ими сверлю и никаких проблем.

0
Аватар пользователя
Filippok

Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

25.11.2020 в 17:56:00

#6927731

AKI написал:

Filippok написал: добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кабель на солнце может выделять какую либо маслянистую жидкость? Новая проводка в квартире. На одной стене подрозетники не закрыты. В них скручено (убрано) два провода. Почти весь день на них падает солнце. Заметил, что провода "потеют". В подрозетниках влажно. На палец жижа маслянистая. Провода по всей квартире протянуты одного производителя. Подрозетники не закрыты. Но "потеют" только там, где падает солнце.

Очень похоже на пластификатор. Подобное встречалось с кабелем NYM. Из возможных неприятностей - проступающие следы (как жирные разводы) на стене поверх заделанных штраб. Кроме того, пластификатор может негативно влиять на некоторые типы пластика (например, полистирол). Что за марка кабеля и производитель?

AKI, добрый вечер! Пропустил Ваш ответ. Производитель Конкорд. Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (если память не изменяет). Эти разводы появились в двух местах. Одно скрытое, второе на виду :( . Это постоянное явление или когда-то оно прекратиться?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.11.2020 в 18:10:23

#6927737

Filippok, Цвет внешней оболочки кабеля не покажете ? Уж очень смахивает на тень на плетне, ваше сообщение . ВВГ в любых проявлениях и разных производителей в засирании обоев замечен не был .

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

25.11.2020 в 18:14:27

#6927741

Filippok написал: Это постоянное явление или когда-то оно прекратиться?

Добрый! Количество пластификатора (если это он) в оболочке ограничено. Но того, что уже вышло и пропитало стену достаточно для проступающих пятен. Разве что удалить штукатурку и замазать по новой. Но и это не гарантия. При нагреве (солнцем или нагрузкой) опять может проступить.

С другой стороны, если подрозетники изнутри "потеют" значит жидкость летучая. То есть со временем испарится. Но возникает вопрос, насколько полезно этим дышать.

0
Аватар пользователя
ВасяМитя

Местный

Регистрация: 25.11.2020

Киев

Сообщений: 6

25.11.2020 в 22:06:56

#6927887

День добрый))

Так получилось, что к концу медного кабеля 4x6 (по 2 жилам - фаза, по 2 жилам - ноль, 220) поставили автомат на 40А. В него входят обе фазы, его минуют оба нуля, а далее этот же кабель еще полтора метра идет до щита.
Проблема в том, что по определенным причинам в автомат входит 2 жилы фазы по 6мм^2, а дальше полтора метра до щита идет только 1 жила фазы 6мм^2, и вторую жилу сейчас подключить нет возможности.

Я знаю, что 6мм это маловато для 40А автомата, но электрик говорит, что это всего полтора метра 6мм, все остальное время 12мм, и что это не страшно и не пожароопасно. Правда ли это? (кабель покупал в магазине, не на рынке, но какой точно - хз)

Спасибо

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

25.11.2020 в 22:19:44

#6927893

ВасяМитя, А зачем по 2 проводника и фазу, и на ноль?... Глупость какая-то (((...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВасяМитя

Местный

Регистрация: 25.11.2020

Киев

Сообщений: 6

25.11.2020 в 22:23:12

#6927896

Дело в том, что когда, тянули провод - я не знал, у меня будет 3 фазы или одна. Оказалась одна. Вот и вышло, что по 2 жилам идет фаза, по 2 жилам ноль. Но в самом конце фаза полтора метра идет по одной жиле, вторую не подключили случайно, а теперь поздно...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.11.2020 в 22:26:43

#6927898

ВасяМитя написал: в самом конце фаза полтора метра идет по одной жиле, вторую не подключили случайно, а теперь поздно...

Как возможно в цельном кабеле не подключить полтора метра одной жилы? :eek:

ВасяМитя написал: Я знаю, что 6мм это маловато для 40А автомата

Вообще-то нормально. Кроме того, автомат легко заменяется на любой другой (при желании). Только совсем непонятно, почему автомат оказался не в щите? :cool:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108728

25.11.2020 в 22:27:27

#6927899

ВасяМитя написал: День добрый))

Так получилось, что к концу медного кабеля 4x6 (по 2 жилам - фаза, по 2 жилам - ноль, 220) поставили автомат на 40А. В него входят обе фазы, его минуют оба нуля, а далее этот же кабель еще полтора метра идет до щита.
Проблема в том, что по определенным причинам в автомат входит 2 жилы фазы по 6мм^2, а дальше полтора метра до щита идет только 1 жила фазы 6мм^2, и вторую жилу сейчас подключить нет возможности.

Я знаю, что 6мм это маловато для 40А автомата, но электрик говорит, что это всего полтора метра 6мм, все остальное время 12мм, и что это не страшно и не пожароопасно. Правда ли это? (кабель покупал в магазине, не на рынке, но какой точно - хз)

Спасибо

ВасяМитя, http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Для честных 6мм2 проложенных открыто одной жилой - 50А, для двух одножильных в трубе 46А, и даже для двужильного кабеля в трубе 40А.

Кроме того, у Вас не станок, который непрерывно потребляет эти 40А - значит у вас даже не долговременно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.11.2020 в 22:28:06

#6927900

ВасяМитя написал: Я знаю, что 6мм это маловато для 40А автомата

Вообще-то нормально.

0
Аватар пользователя
ВасяМитя

Местный

Регистрация: 25.11.2020

Киев

Сообщений: 6

25.11.2020 в 22:37:57

#6927906

Radio, Вообще-то нормально. Кроме того, автомат легко заменяется на любой другой (при желании).

Это так, но электрик сказал, что чтоб вставить кусок который идет от автомата в щит - надо обесточит весь дом. И что что-то там очень неудобно и заржавело. А автомата в 32А мне маловато.

Radio, Только совсем непонятно, почему автомат оказался не в щите?

Это грустная история, не будем об этом...

Radio, Как возможно в цельном кабеле не подключить полтора метра одной жилы?

полтора метра за автоматом. Я думал одной жилы хватит, и сказал вторую не подключать, а теперь посмотрел таблички и решил, что хорошо бы две..

BV, Для честных 6мм2 проложенных открыто одной жилой - 50А, для двух одножильных в трубе 46А, и даже для двужильного кабеля в трубе 40А.

Cпасибо! эхх...да, это для честных кабелей))) надо было тот померять, насколько он честный)))

Я еще просто все время не понимаю, "длительный ток" это сколько времени? Я к тому, что С40А автомат же только в течение часа вырубается при 20% превышении (50А).

Это на языке электриков считается короткое превышение, которое провод под 40А ампер выдерживает и им стоит принебречь или это считается длительное превышение при котором плавится изоляция?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу