03.04.2018 в 00:23:29
dokar написал: И IP68 ?
Я про Над, а не про Под, да простят меня модераторы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2018 в 00:34:52
MaSeVi написал:
Leowe написал: Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который
Лучше от вводного автомата. Блок питания рядом...
MaSeVi, Возможно под УЗО понимается входной дифавтомат. Надо бы фото. Влюбом случае блок питания ленты включить от "УЗО" через АВ 6А (ну или 10, если 6 не найдут, ни или 3А).
PS Сегодня на рынке распродавали АВ, видел 3П ИЭК на 1А за 150 руб - как раз подошел бы....
03.04.2018 в 00:42:55
BV написал: Влюбом случае блок питания ленты включить от "УЗО" через АВ 6А (ну или 10, если 6 не найдут, ни или 3А).
АВ защищает кабель, тут надо смотреть паспорт трансформатора, что нужно для его защиты - я бы поставил предохранитель, например...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2018 в 11:10:54
День добрый! Два вопроса. 1) Светодиодные лампы Ecola Light GX53 LED 11,5W Tablet 220V 4200K 27x75 матовое стекло (композит) иногда (очень редко) мерцают, причем все во всей квартире, про существование премиум серии знаю. Но в 99% времени мерцание отсутствует, а иногда в выходной день вечером может быть мерцание, причем раз заметил - пропало при включении чайника. Проводка вся новая ВВГ-НГ-ЛС 1,5 мм (от щита - до распайки и далее), светильники подключены через ваго 222 под натяжным потолком. 2) Кухня, 4 розетки в ряд, пришлось переделывать (криво всунули подрозетники "профи" и не становилась рамка). До этого в один подрозетник приходил 2,5 мм моножила ВВГ-НГ-ЛС и шел далее к следующей розетки, и далее. Кабель реально туго гнется и оч сложно монтировать в розетки, сейчас боюсь весь переломается т.к. пришлось разбирать все, второго монтажа не выдержит. Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель или хотя бы ВВГ-НГ-ЛС 1,5 мм? Нагрузка на розетки будет - чайник, кофемашина, микроволновка...
03.04.2018 в 11:12:55
Есть ли запрет на встраивание электрических щитов в стены сантехкабины (со стороны прихожей)?
03.04.2018 в 11:21:36
Paul-88 написал: Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель
Можно.
03.04.2018 в 11:22:14
faraddin написал: Есть ли запрет на встраивание электрических щитов в стены сантехкабины (со стороны прихожей)?
faraddin, Нет.
03.04.2018 в 11:38:02
Paul-88 написал: Обжимать концы обязательно для присоединения в розетках?
Желательно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2018 в 11:45:15
MaSeVi написал: АВ защищает кабель,
Если копать глубже, то АВ может быть меньше долговременного тока кабеля в спец случаях
03.04.2018 в 11:53:37
BV написал: АВ может быть меньше
Тут не понял...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.04.2018 в 12:17:39
Paul-88, Подойдет. Обязательно.
03.04.2018 в 12:38:35
Спасибо всем за помощь, подключу через автомат на 6А или менее, если будет в магазине.
03.04.2018 в 13:15:31
03.04.2018 в 13:16:56
Шит силовой ЩРН-48, металлический. Это не вводной щит, силовые сети, освещение. Питается от ящика собственных нужд. Достаточно ли корпус шкафа ЩРН-48 заземлить от шинки РЕ в шкафу, на которую "земля" приходит из ящика собственных нужд, или корпус шкафа лучше отдельным проводником соединить с ближайшей точкой контура заземления в помещении?