Приветствую форумчане.Подскажите пож. в чем может быть причина.Двухкомнатная квартира с установленным газовым котлом у которого сильно греется кабель.Греется сам питающий кабель,который с вилкой.Розетка в которую подключен котел запитана отдельной линией от распределительного щита в квартире(ввг нг 3-1.5,автомат на 10ампер).Пару лет назад в подъезде был произведен капитальный ремонт проводки,система заземления "тн-ц-с".К газовой трубе котел подключен гофрированным мет."шлангом".Провод греется довольно сильно,причем даже при выключенном котле(вилка при этом в розетке).В чем может быть причина?может из-за "корявого" заземления?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.04.2018 в 22:43:56

Вставка диэлектрическая на газовый шланг необходима. Ноль в стояке где то отгорает.

0
Vik Tor
Vik Tor
Новичок

Регистрация: 23.04.2018

Тула

Сообщений: 9

23.04.2018 в 23:05:21

volchenok написал: Вставка диэлектрическая на газовый шланг необходима. Ноль в стояке где то отгорает

да,вставки диэлектрической на шланге нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

23.04.2018 в 23:26:29

Vik Tor написал: да,вставки диэлектрической на шланге нет.

Позовите газовиков тамошних, они на такие дела оперативно реагируют, придут - сделают...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vik Tor
Vik Tor
Новичок

Регистрация: 23.04.2018

Тула

Сообщений: 9

23.04.2018 в 23:33:16

Вставка в общем то не проблема,а вот с заземлением что делать?)пока может его отключить в щитке?если ноль отгорает,то как я понимаю нужно УК заявлять на это

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

23.04.2018 в 23:38:52

Vik Tor написал: если ноль отгорает,то как я понимаю нужно УК заявлять на это

Сложно судить, но симптомы говорят о серьёзной проблеме. Вызывайте, скандальте, привлекайте соседей, как обычно в общем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.04.2018 в 23:52:05

В общем диэлектрическая вставка и УЗМ на ввод после счетчика и пофиг на всех. Ибо пока не грянет, не пошевелятся.

0
Vik Tor
Vik Tor
Новичок

Регистрация: 23.04.2018

Тула

Сообщений: 9

24.04.2018 в 00:07:56

volchenok написал: В общем диэлектрическая вставка и УЗМ на ввод после счетчика и пофиг на всех. Ибо пока не грянет, не пошевелятся

хорошо,так и сделаю.В этажном щите защитный проводник с вводного кабеля отключить с шины?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.04.2018 в 01:12:55

Не нужно ничего отключать. Нужно озадачить УК,дабы провели обследование сетей в доме. Поспрашивайте соседей выше и ниже, не бьет ли током от водопровода и не меняется ли яркость лампочек освещения самопроизвольно.Обычно такие мелочи озвучивают когда уже что то случается.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

24.04.2018 в 10:17:56

Спецы , вопрос - клеммы прямого подключения требуют оконцевания многожилки ГМЛ или НШВИ ? Клеммы вот такие .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

24.04.2018 в 10:33:08

dokar, Я бы оконцевал в любом случае...

0