Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, по прокладке кабеля внутри деревянной каркасной стены. Прятать провод в металл трубы нет возможности, как-то оштукатуривать трубу с проводом тоже проблема. Возможен ли вариант обмотать трубу с проводами негорючим материлом. Например, листовым асбестом: обернуть в пару-тройку слоёв и обмотать проволокой.
ZooZoo, под днём может подразумеваться не только дневное время суток, но и сами сутки как таковые. Но "добрых суток" не употребительное словосочетание. Сообщение могут прочитать в любое время дня, ну зачем утром желать человеку "доброй ночи" :) Ну и наконец, я сейчас не из России пишу это сообщение ))) Так что извините, но это стандартное начало сообщения.
По теме. Через несколько этажей в трубе предполагается провести 5 проводов 10 мм.кв. Местами линия идёт в бетоне, участками через каркасные перегородки. По горизонали линия имеет изгибы и искривления. Труба предполагалась 40 мм. Про вариант с обёртыванием и допустимые материалы конкрентно как раз хотел бы послушать советов. Асбестовый картон (3-5 мм.); помнится, его на дерево под провода подкладывали перед оштукатуриванием.
Radio написал:
Пардон муа, у гси (2,5) внтуренний диаметр 2,3мм, у гмло (2,5) - 2,4мм. Ну никак не 10%.
Э, э, э... Контекст задачи предусматривает конкретные заданные условия.
Алюминиевая гильза, но именно для параллельного соединения трех однопроволочных жил кабелей сечением 2,5 мм
ГАО 7,5-4-1 одностороннее 7,5 4 7 10 http://tdzemi.ru/catalog/emi/gilzyi-i-soediniteli-kabelnyie/gao.html
Выделен внутренний диаметр гильз.
ГМЛ(о) на 12 % больше, а ГСИ на 15 % меньше чем ГМЛ и ГАО...
При этом ГМЛ и ГМЛ(о) обжимаются точкой или шестигранником, для ГМЛ еще и высокоточная MW матрица применяется. А ГСИ только овалом прессуется.
rewaser написал:
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести опрессовку гильзу ГСИ? Требуется соединить три кабеля каждый по 2,5мм. Видел в интернете, что опрессовывают гильзами ГМЛ, но имеющийся инструмент СТК-01 (КВТ) вроде не предназначен для этого. Можно ли для соединения использовать гильзы ГСИ?
Тихий ужас... Ваше сообщение требует дешифровки.
ГСИ - можно обжать СТК-01.
ГМЛ - нельзя обжать СТК-01.
ГСИ - предназначены для соединения многопроволочных медных жил, класса гибкости 3 и более, соответствующего сечения проводов и кабелей в стык. Не предназначены для соединения однопроволочных жил.
Abik написал:
разве ГСИ не та же ГМЛ, но уже в изоляционной оболочке?
Нет.
rewaser написал:
для обжима ГМЛ используются клещи CTK-05. Там форма обжима разная (у СТК-01 - овальная, двухконтурная, а у СТК-05 - клиновидная). Я не знаток, поэтому и решил уточнить тут, имеет ли это значение?
Да, это имеет решающее значение.
rewaser написал:
Может вообще не стОит заморачиваться с обжимом, а просто запаять?
ПАйка, сварка, опрессовка - равнозначные по качеству соединения. Но они требуют наличия инструмента и навыков работы. Конический пружинный обжим - ничуть им не устает и менее требователен к исполнителю. Воспользуйтесь СИЗ https://kvt.su/production/wire-cups/siz/
ПPOPAБ, боюсь показаться занудой, но можно у Вас уточнить, мне именно надо соединение многожильного кабеля ШВВП 3х2,5мм с двумя кабелями 3х1,5мм. В таком случае, я могу использовать ГСИ?
rewaser написал:
ПPOPAБ, боюсь показаться занудой, но можно у Вас уточнить, мне именно надо соединение многожильного кабеля ШВВП 3х2,5мм с двумя кабелями 3х1,5мм. В таком случае, я могу использовать ГСИ?
Зачем иметь себе мозги? ;)
Складываете все три зачищенных провода, обматываете жилкой выдернутой из витой пары виток к витку (бандаж), скручиваете хвостики бандажа чтоб не раскрутился, и паяете с канифолью. Термоусадку.
Смысл разводить из-за трех проводов баталии на три страницы?
Добрый день. Вопрос к практикующим электрикам. Имеется ЩС квартирный (см фото). Некоторое время назад добавил в него автомат (второй слева) для доп розеток на кухню. Не знаю, важно это или нет, но технология была такая: землю и нейтраль (изолированная) подключал в коробке под потолком, а фазу через автомат в щитке. Все работает. Теперь понадобилась доп розетка в прихожей для wifi-роутера и стац телефона (в смысле - потребители слабые). Решил подключиться к тому же автомату. Розетка располагается рядом с ЩС, завел провода (0,75мм2), фазу - через автомат, нейтраль и землю - на соответствующие гребенки. Розетка на три потребителя, с подсвечиваемым при включении выключателем.
При включении автомата клавиша розеток светится. Ничего не вырубается. Включаю в розетку потребителя (роутер) - вырубает ВКЗ, автомат питающий остается включенным. При включении того же роутера в доп розетку на кухне (питание от того же автомата) - все работает, никого не выбивает.
Чо не так? КЗ в розетке не предлагать, прозванивал.
wofer62 написал:
Включаю в розетку потребителя (роутер) - вырубает ВКЗ,
Скорее всего, перепутали местами ноль и землю при подключении новой розетки. В результате любая нагрузка в этой розетке создаёт ток утечки для выключателя дифференциального тока (оно же УЗО) ВК3.
Второй вариант: ноль взяли выше ВК3, а фазу ниже. Или наоборот. Но вроде как Ваши слова и Ваш щит к такой ошибке не располагает.
wofer62 написал:
. Розетка располагается рядом с ЩС, завел провода (0,75мм2),
минимум 1.5мм2
wofer62 написал:
Включаю в розетку потребителя (роутер) - вырубает ВКЗ, автомат питающий остается включенным. При включении того же роутера в доп розетку на кухне (питание от того же автомата) - все работает, никого не выбивает.
Собираюсь менять проводку в трешке П3. Стяжки на полу изначально не было, так что вариант с новой проводкой в штробе старой стяжки отпал. Натяжные / гипсокартонные потолки жена не хочет. Остается лишь какая-то экзотика в виде протяжки по межплиточным стыкам потолок/стена, или разводка по потолку ВВГНГ-П всей электрики с последующим заштукатуриванием (обязательна ли в этом случае гофра??) - что из этого предпочтительнее? или есть еще какой-то вариант? Есть еще вариант провести новый силовой ввод на кухню с ее варочной панелью и духовым шкафом, проточным нагревателем по пути в санузле, а остальное оставить как есть в алюминии - но это совсем не по фен шую вроде.
kovales написал:
протяжки по межплиточным стыкам потолок/стена
Запрещено.
kovales написал:
или разводка по потолку ВВГНГ-П всей электрики с последующим заштукатуриванием (обязательна ли в этом случае гофра??)
Как вариант, но штукатурный слой тогда должен быть 1,5, а еще лучше 2см. И цена за штукатурку самого потолка + мешки штукатурки/шпатлевки будет гораздо больше чем за натяжной потолок
kovales написал:
Натяжные / гипсокартонные потолки жена не хочет
Почему ? Покажите ей как выглядят современные натяжные потолки, с точечными светильниками, что например для коридора очень удобно и круто.
Vadim 161 написал:
Как вариант, но штукатурный слой тогда должен быть 1,5, а еще лучше 2см. И цена за штукатурку самого потолка + мешки штукатурки/шпатлевки будет гораздо больше чем за натяжной потолок
Прикинул по деньгам исходя из того, что площадь работ 60квм нужно 45 30кг мешков ротбанда по 400р это примерно 18.000 пускай столько же работа (400/квадрат). Итого получаем 36000р -я либо чего то упустил (расходники типа сетки и тд), либо это примерно те же деньги, что и натяжной потолок.
Vadim 161 написал:
Почему ? Покажите ей как выглядят современные натяжные потолки, с точечными светильниками, что например для коридора очень удобно и круто.
надо съездить глянуть. Основной аргумент против них - сожрет высоту, что собственно правда. минимум 3-4 см заберет, а это для панелек с высотой в бетоне без стяжки в 2.70 критично.
kovales, Критично это для существенно меньшей высоты, а в Вашем случае платить шут знает сколько денег, потому что не нравится натяжные жене - вообще абсурд)))…
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
kovales написал:
а это для панелек с высотой в бетоне без стяжки в 2.70 критично.
Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор.
Вот только люстры не надо вешать до пола, а то и 3 м не хватит.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi написал:
потому что не нравится натяжные жене
ну она тоже собственник да и аргументы вполне нормальные - купили квартиру под ремонт, хочет чтобы и ее хотелки учитывались :) Но я вариант с натяжными держу про запас как минимум для комнат - уж очень удобно электрику по потолку прокинуть будет
AlexeyL, Нет, перепутать не мог, ибо все провода маркированные цветом, да и прозванивал. А вот про выше/ниже мысль была, но честно предполагал, что в верхней коробке под потолком проводка уже после ВКЗ. Завтра днем попробую в этом убедиться. Спасибо за ответ.
kovales написал:
Прикинул по деньгам исходя из того, что площадь работ 60квм нужно 45 30кг мешков ротбанда по 400р это примерно 18.000 пускай столько же работа (400/квадрат). Итого получаем 36000р -я либо чего то упустил (расходники типа сетки и тд), либо это примерно те же деньги, что и натяжной потолок.
За штукатурку потолков берут гораздо большие деньги, чем 18тр, да и шпаклевать их потом тоже нужно, и красить.
megrad написал:
Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор.
я думаю это вопрос психологии. В ней (жене) росту 164 см. Запусти ее в квартиру с уже сделанным натяжным потолком с итоговой высотой 2.55 - не заметит. А вот согласиться их делать - нее :)
BV, Зачем 1,5мм2, если розетка под потолком и специально только для роутера и телефона? 1,5кВт которые потянет 0,75мм2 вполне достаточно, мне кажется.
И нейтраль и земля сидят на своих колодках. Думаю, что прав AlexeyL про фазу выше ВКЗ, а нейтраль ниже. Завтра буду все отключать и прозванивать. Спасибо за ответ.
Radio, это, к сожалению, понятно. Непонятно, с какого перепуга в раздаточную коробку завели нейтраль в обход щита? (есть такое предположение). Завтра буду разбираться. Спасибо за ответ.
megrad написал:
Да ладно, ну будет 2,6 м, у меня потолки 2,5 до натяжных потолков было, теперь 2,45 и всё нор.
я думаю это вопрос психологии. В ней (жене) росту 164 см. Запусти ее в квартиру с уже сделанным натяжным потолком с итоговой высотой 2.55 - не заметит. А вот согласиться их делать - нее :)
kovales, светлые стены и все. Ремонт в пипеточных квартирах - это компромиссы, но удобством и технологичностью поступаться никак нельзя...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
rewaser написал:
ПPOPAБ, боюсь показаться занудой, но можно у Вас уточнить, мне именно надо соединение многожильного кабеля ШВВП 3х2,5мм с двумя кабелями 3х1,5мм. В таком случае, я могу использовать ГСИ?
Наверное можете... Но этого делать нельзя.
Вы правильно делаете что интересуетесь.
ШВВП - провод, а не кабель! Он не предназначен для стационарной прокладки, а тем более в жилых и общественных зданиях. ВВГ не может быть применен для питания подвижных электроприемников, а должен прокладываться стационарно. Единственный верный способ их соединения - штепсельный разъем. Стационарная розетка для ВВГ и вилка на удлинителе для ШВВП.
При помощи ГСИ соединить это качественно - не возможно.
Если уж нет альтернативы подобному колхозу... Это можно соединить пайкой, ВАГО с рычажками либо иным подходящим клемником.