ПPOPAБ написал:
Radio написал: Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать
ZooZoo написал: поскольку 15кВт должен ограничивать счетчик (или ОМ), т.е. допускать 15кВт по каждой фазе
Господа шутят или троллят ??? Во многих документах (СП, ГОСТ, ПП) регламентирован перекос нагрузок по фазам, для квартир до 30%, для зданий (домов) 15-20% ... Грубо говоря: нагрузка на одной фазе не должна превышать 6 кВт когда на двух остальных по 4 кВт.
ПPOPAБ, Расчетная нагрузка по проекту.
megrad написал:
ПPOPAБ написал: Мой скромный опыт частных домов на старых и протяженных ВЛ говорит о том что, в половине случаев АВ с характеристикой С не сработают мгновенно на КЗ ...
У меня обратный опыт - на КЗ сработка адекватная, а вот на перегруз странная, то ли переделки стоят, то ли ещё что то.
megrad, прогрузите, поменяйте если надо