Кстати, в этой таблице ПУЭ, на трёх одножильный провод 2.5мм2, допустимый ток 25А, почему тут рекомендуют на него ставить автомат в 16А, не по полной используя сеть, фактически удорожая её?

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

21.09.2018 в 22:26:37

Alex___dr написал:

Азат Д написал: Почему?

Alex___dr,
Может закончим с вами по тому, первому вопросу, если вам не трудно, а потом на другом, что бы не путать разговор. Земля будет одним проводом, нужного сечения.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

21.09.2018 в 22:28:34

И зачем землю учитывать, в количестве проводников, если по ней не текут рабочие токи? Не греют проводник. обратите внимание, в таблице нет пяти одножильных, только четырех, 3 фазы и ноль, земля не учитывается. Так что ваше про 6 жил мимо.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

21.09.2018 в 22:30:32

Да и вообще, я больше про аккумуляторы писал, где два провода + и -

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

21.09.2018 в 22:56:02

Alex___dr И зачем землю учитывать, в количестве проводников, если по ней не текут рабочие токи? Не греют проводник. обратите внимание, в таблице нет пяти одножильных, только четырех, 3 фазы и ноль, земля не учитывается. Так что ваше про 6 жил мимо.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

21.09.2018 в 22:56:56

Alex___dr, И зачем землю учитывать, в количестве проводников, если по ней не текут рабочие токи? Не греют проводник. обратите внимание, в таблице нет пяти одножильных, только четырех, 3 фазы и ноль, земля не учитывается. Так что ваше про 6 жил мимо.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4637

22.09.2018 в 10:14:27

Азат Д

Например если ПВС 3х2.5 скрутить 3 провода и пустить на один полюс, он будет пропускать 75А

Никаких "он" не будет: у вас будут три проводника (в общей оболочке), каждый из которых рассматривается отдельно. Ток в каждом проводнике определяется его сопротивлением и разностью потенциалов на его концах. Концы у этих проводов связаны и разность потенциалов определяется суммой проводимостей (обратная величина сопротивления) всех параллельных проводников. При одинаковом их сопротивлении токи через каждый из них будут одинаковы, но только в этом случае.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

22.09.2018 в 11:24:22

TAB написал: Азат Д

Например если ПВС 3х2.5 скрутить 3 провода и пустить на один полюс, он будет пропускать 75А

Никаких "он" не будет: у вас будут три проводника (в общей оболочке), каждый из которых рассматривается отдельно. Ток в каждом проводнике определяется его сопротивлением и разностью потенциалов на его концах. Концы у этих проводов связаны и разность потенциалов определяется суммой проводимостей (обратная величина сопротивления) всех параллельных проводников. При одинаковом их сопротивлении токи через каждый из них будут одинаковы, но только в этом случае.

TAB, Цифры приведите пожалуйста к своим словам. Конкретику как я. То есть три медных проводника по 2.5мм2 в одном проводе, не будут пропускать по 25А? или общий ток не будет 75А? Вы против закона Кирхгофа?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4637

22.09.2018 в 11:54:38

Азат Д написал: Вы против закона Кирхгофа?

Я-то не против. Однако вы их похоже не знаете.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

22.09.2018 в 11:57:29

TAB написал:

Азат Д написал: Вы против закона Кирхгофа?

Я-то не против. Однако вы их похоже не знаете.

TAB, Ещё проще вопрос задам, если не против. Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4637

22.09.2018 в 12:03:57

Азат Д написал: Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить

Какой запустите, такой и пропустит (каков вопрос - таков ответ).

Я вам выше разжевал как все происходит в этом случае. И что добавить к сказанному просто не знаю.