Например если ПВС 3х2.5 скрутить 3 провода и пустить на один полюс, он будет пропускать 75А
Никаких "он" не будет: у вас будут три проводника (в общей оболочке), каждый из которых рассматривается отдельно. Ток в каждом проводнике определяется его сопротивлением и разностью потенциалов на его концах. Концы у этих проводов связаны и разность потенциалов определяется суммой проводимостей (обратная величина сопротивления) всех параллельных проводников. При одинаковом их сопротивлении токи через каждый из них будут одинаковы, но только в этом случае.
TAB,
Цифры приведите пожалуйста к своим словам. Конкретику как я.
То есть три медных проводника по 2.5мм2 в одном проводе, не будут пропускать по 25А? или общий ток не будет 75А? Вы против закона Кирхгофа?
TAB,
Ещё проще вопрос задам, если не против.
Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?
Азат Д написал:
Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить
Какой запустите, такой и пропустит (каков вопрос - таков ответ).
Я вам выше разжевал как все происходит в этом случае. И что добавить к сказанному просто не знаю.
TAB,
Мда. По вашей логике, он и 100 и 1000А пропустит.
Тогда по другому спрошу, раз тут такие принципиальные - какой максимальный ток может через себя пропустить провод ПВС 3х2.5мм2, замкнув все его три конца, как один проводник. А потом я сравню этот ток по таблице с цельным проводом.
Сумма токов в точке равна нулю. Поэтому его и привел.
Если соединить, три жилы трёхжильного провода - каждая жила которого по отдельности пропускает 25А согласно таблице - то на выходе будет сумма этих токов.
TAB,
Ещё проще вопрос задам, если не против.
Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?
Азат Д,
Чего мозг выносить людям?
Берете ваш ПВС, сварочник или 11 кипятильников по 1.5 квт снимаете видео и утираете всем нос
TAB,
Ещё проще вопрос задам, если не против.
Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?
Азат Д,
Чего мозг выносить людям?
Берете ваш ПВС, сварочник или 11 кипятильников по 1.5 квт снимаете видео и утираете всем нос
TAB,
Ещё проще вопрос задам, если не против.
Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?
Азат Д,
Чего мозг выносить людям?
Берете ваш ПВС, сварочник или 11 кипятильников по 1.5 квт снимаете видео и утираете всем нос
BV,
Это называется образование, знание, уметь ими пользоваться. Да, это бывает тяжело
Вы наверное узнали что такое 220В, засунув пальцы в розетку?
Если нечего сказать, лучше промолчать....
А ведь в подписи у вас - "Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ ".
Азат Д написал:Vadim 161,
Почему?
Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д,
Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его.
Почитайте в целом раздел по расчету долговременного тока в проводниках. Обратите внимание на условия охлаждения.
Грубо говоря три паралельных проводника проложенные ОТДЕЛЬНО на воздухе с зазором пропустят Ваш ток.
Но кроме охлаждения есть еще и потери на проводе - сделаете тонким - потеряете приличную часть на нагрев.
Азат Д написал:Vadim 161,
Почему?
Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д,
Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его.
Почитайте в целом раздел по расчету долговременного тока в проводниках. Обратите внимание на условия охлаждения.
Грубо говоря три паралельных проводника проложенные ОТДЕЛЬНО на воздухе с зазором пропустят Ваш ток.
Но кроме охлаждения есть еще и потери на проводе - сделаете тонким - потеряете приличную часть на нагрев.
BV,
Не наводите тень на плетень.
Лучше напишите, сколько по вам может нормально максимально пропускать ток ПВС3х2.5 как один проводник, соеденив три его провода. И пожалуйста с обоснованием.
А то тут столько эмоций выплеснули, с обсуждением меня. Хотя тут вроде технический форум. А то больше похожена верующих гуру, надевших на себя корону, могущих обсуждать как в анекдоте - "эрекция эякуляция, а эякуляция без эреции ..". А если кто с вопросами отличающимися, может более сложными, то шипение, когда если нечего сказать, можно промолчать
BV написал:
Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его
Для меня это важный вопрос. Нужны мне толстые провода для солнечной электростанции, где низкое напряжение и большие токи, или можно обойтись, другим вариантом, используя законы физики, параллельное соединение.
Кому поболтать, прошу не беспокоится.
Азат Д написал:Vadim 161,
Почему?
Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д,
Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его.
Почитайте в целом раздел по расчету долговременного тока в проводниках. Обратите внимание на условия охлаждения.
Грубо говоря три паралельных проводника проложенные ОТДЕЛЬНО на воздухе с зазором пропустят Ваш ток.
Но кроме охлаждения есть еще и потери на проводе - сделаете тонким - потеряете приличную часть на нагрев.
BV,
Не наводите тень на плетень.
Лучше напишите, сколько по вам может нормально максимально пропускать ток ПВС3х2.5 как один проводник, соеденив три его провода. И пожалуйста с обоснованием.
А то тут столько эмоций выплеснули, с обсуждением меня. Хотя тут вроде технический форум. А то больше похожена верующих гуру, надевших на себя корону, могущих обсуждать как в анекдоте - "эрекция эякуляция, а эякуляция без эреции ..". А если кто с вопросами отличающимися, может более сложными, то шипение, когда если нечего сказать, можно промолчать
Азат Д,
ПУЭ табл 1.3.4 последний столбец - 21А х3 = 63А.
И читайте медленно и вдумчиво главу 1.3 ПУЭ
dokar,
Учите физику, там многое интересного.
Например, вам надо вытащить технику из грязи, а мощи не хватает. Для этого надо трос привязать к дереву, и тянуть перпендикулярно натянутому тросу, тогда путём наложения векторов сил, сила вытягивющая технику увеличится, особенно в первый момент движения.
Азат Д написал:Vadim 161,
Почему?
Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д,
Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его.
Почитайте в целом раздел по расчету долговременного тока в проводниках. Обратите внимание на условия охлаждения.
Грубо говоря три паралельных проводника проложенные ОТДЕЛЬНО на воздухе с зазором пропустят Ваш ток.
Но кроме охлаждения есть еще и потери на проводе - сделаете тонким - потеряете приличную часть на нагрев.
BV,
Не наводите тень на плетень.
Лучше напишите, сколько по вам может нормально максимально пропускать ток ПВС3х2.5 как один проводник, соеденив три его провода. И пожалуйста с обоснованием.
А то тут столько эмоций выплеснули, с обсуждением меня. Хотя тут вроде технический форум. А то больше похожена верующих гуру, надевших на себя корону, могущих обсуждать как в анекдоте - "эрекция эякуляция, а эякуляция без эреции ..". А если кто с вопросами отличающимися, может более сложными, то шипение, когда если нечего сказать, можно промолчать
Азат Д,
ПУЭ табл 1.3.4 последний столбец - 21А х3 = 63А.
И читайте медленно и вдумчиво главу 1.3 ПУЭ
BV,
Да, но всё равно выигрыш есть, так как у цельного 8мм2 62А.
А если брать отдельно три провода, только соединены в клеммнике, то ток будет от трёх отдельных проводников(раздербанить ПВС на провода) 90А, на 30 проц больше, эквивалент почти 16мм2.
Я так понимаю тут вопрос не в проводимости, а охлаждении.
BV написал:
Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его
Для меня это важный вопрос. Нужны мне толстые провода для солнечной электростанции, где низкое напряжение и большие токи, или можно обойтись, другим вариантом, используя законы физики, параллельное соединение.
Кому поболтать, прошу не беспокоится.
Азат Д,
Вы реально думаете, что один такой умный, и до вас инженеры не думали по таким вопросам?
Кроме тока есть контактные сопротивления, которые должны быть и деальны и стабильны. Потери. Изоляция и оболочка защита
Господа, добрый вечер! Нужна помощь специалистов. Купила я старую люстру на блошке. Нужно поменять провода внутри, вроде все разборное, должно получиться. Какие покупать провода? Из потолка новый трехжильный провод.
Можно ли не менять патроны? Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?
LyuPka написал:
Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?
А питаться Ваша люстра от чего тогда будет? Секрет передачи э/энергиии беспроводным способом Никола Тесла унёс с собой...
MaSeVi, Спасибо за ответы по существу. Секреты Теслы разгадывать не буду, я имела в виду способ как соединить провода от четырех ламп к одному проводу в общем стержне, и соединение его с проводкой с потолка.
пы сы: выключатель одноклавишный, мне нужно чтобы все 4 лампы горели одновременно, играть две-две-четыре или еще как-то не хочу. Просто вкл и выкл.
LyuPka написал:
пы сы: выключатель одноклавишный, мне нужно чтобы все 4 лампы горели одновременно, играть две-две-четыре или еще как-то не хочу. Просто вкл и выкл.
Скорее всего у вас из люстры выходит L1 - L2 - N .
MaSeVi, я эти клеммы цепляла везде, где могла, но боюсь, что могут не поместиться они внутри люстры, вот в той шайбе, куда идут провода от четырех патронов, чтобы там их к одному проводы соединить, а его уже сверху через клемму к потолочному.