Сан-Саныч написал:
BV, в разделах автоматики не предусматривается рассмотрение вопросов заземления никак. Кроме того что вводной питающий кабель идёт с заземлением и экран сигнальных кабелей тоже землится иногда. Притом по разному.
И что значит азы? С вас никто не требует Азов программирования промышленных контроллеров если вы электрик. Или понимания схемотехники модульных устройств.
Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
may be,
но я по образованию автоматчик :)
Если не знаете, то зачем тогда чушь писать про дома 2008 года?
Сан-Саныч написал:
Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
Но у этих специалистов д.б. общие точки соприкосновения - одинаково понимаемых, что в части заземления, что в сигнальной части. Иначе - аллес. По-другому ни разу не видел, иначе - чушь какая-то.
Так погиб авиарейс TWA 800 в 1996...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Сан-Саныч написал:
Чаще всего видел разделение после. Почему так? Из счётчика выходит на пожарное узо 300ма, от него два провода. Типа pen тут же делится на pe и n внутри щита
Чтооооооо? :) Где Вы вообще такое могли видеть?
Писец.
BV, в своей квартире
Целый дом комфорт-класса 2008 года постройки так сделан. Петербург. Что не так?
Сан-Саныч, Уж точно - лучше б жевать :)
Фото сделайте пожалуйста и выложите сюда.
Этого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА по очень простой причине.
BV, сейчас я это не могу сделать. Ту квартиру продал год назад. Мошу только в личке адрес кинуть если интересно. Сейчас эпопея другого рода. Дом с газом. В части дома стояки поменяны. В части нет.
Где нет, стояк 6мм.кв, где поменян-16 мм кв.
В этажном щитке мраморная пластина с тремя фазами под гайку. И шпилькой нейтрали.
Вот это засада. Поскольку в квартиру в трубе в полу этажа выше проходят два проводника 2.5мм и сращиваются где то внутри чем то. Ибо в сторону квартиры уходят в резиновой изоляции а из кирпичей вылезают в ПВХ.
Нашел пустую трубу , протащил свой кабель. Теперь думаю что с pe делать
Сан-Саныч написал:
BV, в разделах автоматики не предусматривается рассмотрение вопросов заземления никак. Кроме того что вводной питающий кабель идёт с заземлением и экран сигнальных кабелей тоже землится иногда. Притом по разному.
И что значит азы? С вас никто не требует Азов программирования промышленных контроллеров если вы электрик. Или понимания схемотехники модульных устройств.
Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
may be,
но я по образованию автоматчик :)
Если не знаете, то зачем тогда чушь писать про дома 2008 года?
BV, наверно я свой щиток видел лучше вас и то что из ПНД трубы выходит двужилка
2*10 я видел точно лучше вас.
Про то что ввг был кое где гвоздями загнутыми прибит к штукатурке я тоже не говорю. "Так тоже не бывает"
Сан-Саныч написал:
Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
Но у этих специалистов д.б. общие точки соприкосновения - одинаково понимаемых, что в части заземления, что в сигнальной части. Иначе - аллес. По-другому ни разу не видел, иначе - чушь какая-то.
Так погиб авиарейс TWA 800 в 1996...
MaSeVi, нет никаких точек соприкосновения касательно инженерных систем. Я считаю свое оборудование, прикидываются коэффициент спроса, даю электрикам задание на подвод питания к моим шкафам. Сообщаю номинал автомата вводного. Либо ставлю рубильник для упрощения им жизни с селективностью. Всё.
Уже они сами считают сечение кабеля, свой автомат, потери и прочее.
Какие стыковки? Никаких. Задание на электроснабжение и все.
Они тоже могу мне задание давать но на управление чем то. И все.
Никаких вопросов заземления в принципе не рассматривается. Автоматчику в шкаф кабель вводной приходит уже с заземлением и он не думает как оно организовано в чужих разделах. Потому что реально всё равно
Сан-Саныч, Любая система- это согласование всех меньших систем в едином порыве. Если каждый кулик - куликает на своём болоте - грошь цена проекту. Из недавних громких проектов - парк "Зарядье" тому пример...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Сан-Саныч написал:
BV, сейчас я это не могу сделать. Ту квартиру продал год назад. Мошу только в личке адрес кинуть если интересно.
Мне это не интересно. Почему? Поймете, когда прочитаете, как работает УЗО.
Сан-Саныч написал:
В части дома стояки поменяны. В части нет.
Такое еще не встречал, обычно если реконструкцию начинают, то ее рано или поздно заканчивают.
Сан-Саныч написал:
Где нет, стояк 6мм.кв, где поменян-16 мм кв.
Там где 16 - из скольки проводников стояк?
Сан-Саныч написал:
Нашел пустую трубу , протащил свой кабель. Теперь думаю что с pe делать
Вы не написали, какого сечения у Вас стояк.
Если 6мм2 поставить УЗО и забыть о заземлении. PE не подключать ни в розетках, ни в щитке. Ждать светлого будущего - реконструкции.
Если 16мм2, поставить УЗО, проследить целостность и надежность контактов PEN до ВРУ, и если ОК - сделать по ПУЭ-6 зануление с разделением PEN в этажном щите до счетчика и автоматов, не делая ДСУП в квартире.
ДСУП може случайно случится на Бойлере, газовой плите втыкаемой в розетку, зеземленном корпусе светильников.
Что есть СУП и ДСУП - есть в ссылках выше.
MaSeVi написал:Сан-Саныч, Любая система- это согласование всех меньших систем в едином порыве. Если каждый кулик - куликает на своём болоте - грошь цена проекту. Из недавних громких проектов - парк "Зарядье" тому пример...
MaSeVi, Вы вообще считаете что я пишу? Я пишу что даю задание на подвод питания и все.
А вы мне про согласование заземления. Вы о чем вообще? С чего вдруг вопросы заземления согласуют электрики и автоматчики? Никогда это не делается. Вопрос электроснабжения, заземления и и прочего решается только разделами электриков. Остальные проектировщики могут только выдавать задание на запитывайте. Но никаких согласований гшз например или ещё чего не бывает.
Откуда Вы решили что кто то с кем то что то согласовывает?
Согласовывают размещение оборудования, мощности, но никак не заземление.
Не надо громких слов и прилетать катастрофы. Это не имеет отношения к инженерным системам и процессам проектирования. На западе кстати автоматчики тоже никак не участвуют в процессе обсуждения заземления и прочего. Откуда все это? Почему все решают что каждый должен совать нос не в свое дело? ГИП должен это сращивать если нужно
Сан-Саныч написал:
BV, сейчас я это не могу сделать. Ту квартиру продал год назад. Мошу только в личке адрес кинуть если интересно.
Мне это не интересно. Почему? Поймете, когда прочитаете, как работает УЗО.
Сан-Саныч написал:
В части дома стояки поменяны. В части нет.
Такое еще не встречал, обычно если реконструкцию начинают, то ее рано или поздно заканчивают.
Сан-Саныч написал:
Где нет, стояк 6мм.кв, где поменян-16 мм кв.
Там где 16 - из скольки проводников стояк?
Сан-Саныч написал:
Нашел пустую трубу , протащил свой кабель. Теперь думаю что с pe делать
Вы не написали, какого сечения у Вас стояк.
Если 6мм2 поставить УЗО и забыть о заземлении. PE не подключать ни в розетках, ни в щитке. Ждать светлого будущего - реконструкции.
Если 16мм2, поставить УЗО, проследить целостность и надежность контактов PEN до ВРУ, и если ОК - сделать по ПУЭ-6 зануление с разделением PEN в этажном щите до счетчика и автоматов, не делая ДСУП в квартире.
ДСУП може случайно случится на Бойлере, газовой плите втыкаемой в розетку, зеземленном корпусе светильников.
Что есть СУП и ДСУП - есть в ссылках выше.
BV,
Я задал вопрос не о том как работает узо.
А о том почему не стоит делить pen в щитке лестничном.
На моей лестнице стояк 6. РЕ нет конечно. В квартиру втащено 3*6.
Кабель пока через счётчик не подключен.
Меня удивило что для всех открытие что в квартиру в новом доме двужилка приходит. Да полно такого.
И застройщик говорит чтоб электричество не воровали. Поэтому разделено после счётчика. Хотя современный индукционный крутится вообще без нуля. У меня СО-эу10. Крутится без нуля. Хватает фазного провода.
Сан-Саныч написал:
По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика.
А как быть-то, если квартир несколько? Несколько PE ? :) Отдельных?
Сан-Саныч написал:
Ведь в счётчик идёт две жилы. Значит pe либо отдельно идёт сразу либо расщепляется уже в квартире.
Ну джамшуты бывает и не то делают, и в вилке стиральной машины PEN расщепляют, а чЁ? :)
Сан-Саныч написал:
Хорошо. В чем опасность расщепления до счетчика в этажном щите?
Чаще всего видел разделение после. Почему так? Из счётчика выходит на пожарное узо 300ма, от него два провода. Типа pen тут же делится на pe и n внутри щита
Вы бы лучше рисовали схемы, хоть на бумаге - быстрее будет понять, и точнее, например это.