spb-vox,
как вариант насчёт герметизации:
может замотать изолентой получше со всех стороной, а отверстия и стыки загерметизировать клеем-герметиком, разумеется не на уксусной основе , а типа соудалла или т.п на основе MS/X полимера
Либо в термоусадку с клеевым слоем - просто придётся найти такую в которую влезет орех нормально, либо скомбинировать эти способы.
но лучше чтобы соединение было доступно для осмотра и протяжки, всё-таки это ввод , если возможно конечно - то как-то всё это дело разместить в распаячной коробке или накладной, или вмуровать, взять просто коробку побольше чтобы удобнее было размещать - если позволяет место и нет проблем чтобы выдолбить место, если снаружи квартиры - то конечно крышку распайки закрутить на винты - всяко бывает.
ну и еще варианты соединения - скрутка - с пайкой (с флюсом), сварка, опрессовка , если конечно есть сварочник или пресс-клещи и гильзы.
фото бы еще неплохо для наглядности выложить , где щиток, где место облома чтобы понятнее было.
Вот если я хочу сделать переход гильзами КВТ ГАМ, а точнее ГАМ 16/10, то что будет, если я алюминиевую часть буду обжимать в 16 матрице? Гильз самих на руках нет, попробовать не могу.
И ещё: если имеющийся алюминиевый провод будет болтаться в гильзе, можно ли дозаполнять обрезками алюминиевого провода? С зачисткой самого алюминиевого наращиваемого отвода и обрезков.
Rumato, я тут почитал - люди пишут, что боятся, что клещи ПК-35 (без индекса "у") при опрессовке 16 алюминия просто сломаются.
Я хочу от счётчика взять имеющиеся алюминиевые провода, перейти с помощью ГАМ на медь, а дальше поставить ВАР, УЗМ, УЗО, АВ - по минимуму.
Когда-то задавал вопрос про пляшущее напряжение - свыше 255 В. Приходил электрик, ещё не глядя в щиток, начал объяснять про то, что это россети дают такое. Предложил проверить ему щиток, ВРУ дома - в щиток заглянул, и всё. Говорит, у меня нет сертифицированных устройств для проверки напряжения. ПРОРАБ писал, что возможно отгорает где-то ноль. В россети звонил два раза - говорят, мы от частных лиц не можем принять заявку, только от УК, обслуживающей дом. В общем, друг на друга кивают.
Rumato написал:
Нельзя, но при наличии определенного навыка, можно. У меня получается, объяснить технологию не смогу, это уже наитие.
Можете передавить жилки.
Я вас понял. Взять дешевые гильзы ГА на 16 квадратов, и потренироваться - сколько недожимать, чтобы не передавить. Считать щелчки храпового механизма.
Кварце-вазелиновую пасту использовать или просто наждачкой зачистить, обезжирить и сразу обжимать?
СтранникXXI написал:
Что касается приведённого примера, мне было бы очень интересно знать, откуда взяты цифры, касающиеся АВ S200
Пытался найти эти характеристики в открытых документах ABB, но пока безрезультатно. Можно написать в ЕлдоЛед, но они наверняка отошлют к производителям автоматов.
Uran79 написал:spb-vox,
как вариант насчёт герметизации:
может замотать изолентой получше со всех стороной, а отверстия и стыки загерметизировать клеем-герметиком, разумеется не на уксусной основе , а типа соудалла или т.п на основе MS/X полимера
Либо в термоусадку с клеевым слоем - просто придётся найти такую в которую влезет орех нормально, либо скомбинировать эти способы.
но лучше чтобы соединение было доступно для осмотра и протяжки, всё-таки это ввод , если возможно конечно - то как-то всё это дело разместить в распаячной коробке или накладной, или вмуровать, взять просто коробку побольше чтобы удобнее было размещать - если позволяет место и нет проблем чтобы выдолбить место, если снаружи квартиры - то конечно крышку распайки закрутить на винты - всяко бывает.
ну и еще варианты соединения - скрутка - с пайкой (с флюсом), сварка, опрессовка , если конечно есть сварочник или пресс-клещи и гильзы.
фото бы еще неплохо для наглядности выложить , где щиток, где место облома чтобы понятнее было.
Uran79, фото сделать не могу, скрутка замурована под металлической пластиной, на которой висит счетчик. Счетчик внутриквартирный, висит на металлической пластине, сверху прикручен пластиковый бокс и в нем автоматы (изначально советский черный счетчик и карболитовые автоматы были типа такого http://www.classifieds24.ru/images/2335/2334348/large_1.jpg )
Провод соединен скруткой за металлической пластиной скруткой, замотан тканевой изолентой.
Гильзы для опрессовки найти могу, но нет инструмента для обжима. Идеально конечно обжать в гильзу и сверху клеевой термоусадкой, но пока это сложный вариант. С алюминием дел почти не имел в связи с чем вопрос - насколько орех будет надежным соединением? И сколько такая колхозная скрутка, которая сейчас есть, может простоять.
Сварка отпадает, пайка алюминия дело геморройное, мощного паяльника нет.
Орех лучше, чем болт и гровер-шайба после обычных шайб + все в термоусадку?
И еще такой момент - хочу заменить автоматы на дифы с16 ток утечки 30 мА, но есть сомнения - не будет ли ложных срабатываний из-за древней проводки, что посоветуете?