anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

25.03.2019 в 03:09:03

ebf написал: anserah, Если вас смущает надпись на розетке 16А и вы думаете,что ей критично 20А,то это не так :yu:

ebf, Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала. К тому же, насколько я понимаю, ток, написанный на автомате - это вполне рабочий ток для автомата, а написанный на розетке - это уже предельный для нее. Или я ошибаюсь?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.03.2019 в 03:38:44

anserah написал:

ebf написал: anserah, Если вас смущает надпись на розетке 16А и вы думаете,что ей критично 20А,то это не так :yu:

ebf, Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала. К тому же, насколько я понимаю, ток, написанный на автомате - это вполне рабочий ток для автомата, а написанный на розетке - это уже предельный для нее. Или я ошибаюсь?

anserah, Ошибаетесь :yu:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.03.2019 в 05:53:08

dokar написал: кажется Прораб (пропал куда-то :( )

Шо соскучились ? :a

  • Не дождетесь! :p

dokar написал: Ещё кто то писал про СИЗы на алюминии

Не все СИЗы одинаково полезны для люмуния...

dokar написал: что алюминий на освещение лучше в рычажные Ваго, и без пасты

Да на свет там нагрузки мизерные - прокатит...

Хотя как-то фотку выкладывал скрутки нескольких алюминиевых и медных жил зажатых в автомате. Стояло лет десять без проблем. Пока здание не снесли.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

25.03.2019 в 09:02:28

ivan45 написал: фото старой розетки... Щас такого же качества наверно от 1-2тыс стоит. ту что я покупал первая белая которая, встраиваемая 170р стоит. и то надо ещё поискать качественные розетки. Одно дело Москва где или другой крупный город, другое дело какой нибудь маленький городок где 3-4 электро магазина в котором выбор очень небольшой. А ехать за 200-400км за розеткой как то не очень хочется, единственный вариант заказать через интернет...

ivan45, засуньте в клемник и забудьте

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.03.2019 в 10:40:57

anserah написал: Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала.

А то что на духовках литые вилки на 16 А не смущает? И сечение кабеля не 4 ка. Хотите что соответствовала придётся меня кабель на ДШ, ведь если отрежите вилку - гарантия закончится. Варианты - либо эстетичный набор от легранда ссылка + ссылка, либо пром разъём ссылка, либо подключение на клеммы ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

25.03.2019 в 10:53:10

megrad написал: И сечение кабеля не 4 ка.

И даже не 2,5 кв. мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20828

25.03.2019 в 11:04:50

MaSeVi написал:

megrad написал: И сечение кабеля не 4 ка.

И даже не 2,5 кв. мм.

MaSeVi, Нещастная полтораха - там ! :D А ТС то , и не знает . :net:

0

Да, ни фига.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.03.2019 в 11:07:55

dokar написал: А ТС то , и не знает

Это хорошо, а то переживать будет.

0
Evgeniy170
Evgeniy170
Новичок

Регистрация: 10.02.2019

Москва

Сообщений: 24

25.03.2019 в 12:25:39

Подскажите пожалуйста, для соединения жил кусков кабеля особенно под большой нагрузкой рекомендуют грамотное соединение, пайка, опрессовка и пр. Допустимо будет, если я эти методами буду соединять только для фазу, а ноль и землю соединю простыми вагами?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

25.03.2019 в 12:27:48

Evgeniy170, нет, не допустимо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

25.03.2019 в 12:33:30

Evgeniy170 написал: Подскажите пожалуйста, для соединения жил кусков кабеля особенно под большой нагрузкой рекомендуют грамотное соединение, пайка, опрессовка и пр. Допустимо будет, если я эти методами буду соединять только для фазу, а ноль и землю соединю простыми вагами?

Evgeniy170, 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу