ПPOPAБ написал:
SB3 написал:
повторное заземление нуля
не вижу такого...
ПPOPAБ, ну тогда там не ТТ, а "заземление РЕ" - от "шины РЕ" верхний проводок, уходящий во 2 отверстие слева внизу щита.
Что уходит от "N шины" в 1-ое слева отверстие - вопрос).
Ну и деление - болтовые соединения , а не винтовые на непонятных "финтифлюшках"). И согласно рисункам в книжке ))) - внутри здания и т.д. и т.п. Ну и синенький проводок в составе входящего кабеля должен на шину "РЕ" приходить,а не на "N", что там на болтом на кабеле зафиксировано - "броня"?
Короче на фото очередной случай "производства" того, о чём представление если и имеют, то смутное.
То что "сетевики" такое принимают - к ним тоже вопрос, да, они не обязаны схему чертить и только пломбы клеют, но не на такой же беспредел).