31.07.2019 в 16:14:58
#6659933
MaSeVi, Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?
31.07.2019 в 16:16:16
#6659934
snumumbrik, в барахолке, совместные закупки, тема ABB HAGER
31.07.2019 в 16:26:06
#6659939
Тимофен написал: snumumbrik, в барахолке, совместные закупки, тема ABB HAGER
Тимофен, Спасибо.
31.07.2019 в 16:48:09
#6659955
Тимофен написал: Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?
У УЗО CD240J Vmax=254В...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2019 в 17:20:33
#6659962
KuJIoBaTT написал: Перегрева кабелей не будет - учитывая нагрев от контуров ТП проводка спланирована с избыточностью - на каждую комнату отдельно освещение, отдельно силовой кабель под розетки, отдельная линия под каждую единицу КБТ
С избыточностью, это когда автомат с порогом 10 Ампер питает кабель с жилой 2,5 кв.мм.
KuJIoBaTT написал: я уточнил - контуры будут заливаться в стяжку без изоляции от ЭППС. Таким образом верхняя половина гофры будет контактировать с ЦПС напрямую.
Я не понял написанного, но мне показалось, что не Вы принимаете решение. Тут важно, чтобы принимающий решение и ответственность за них потащил. Водяной пол требует подготовки горизонтальной поверхности. Если её сделали, есть некий тонкий слой стяжки поверх плиты, который можно штрабить . Если выравнивающей стяжки не сделали, можно на этом настоять и в стяжку запихнуть кабеля.
31.07.2019 в 18:17:06
#6659991
cineman написал: С избыточностью, это когда автомат с порогом 10 Ампер питает кабель с жилой 2,5 кв.мм.
Не угадали. 16А для него - это уже огромный запас.
31.07.2019 в 18:30:51
#6660001
BV написал: а положенный макс в сети 230 + 10 процентов
Это положенный, а как оно на самом деле...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2019 в 19:12:13
#6660021
Тимофен написал: спасибо за информацию, а где вы такое читаете?
В Инстаграмме, официальный представитель уточнил...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2019 в 20:20:28
#6660069
MaSeVi написал:
Тимофен написал: Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?
У УЗО CD240J Vmax=254В...
MaSeVi, перепроверил, у меня идёт узо CDA240D, если не затруднит уточните тех. хар. на всякий случай или можно контакт этого представителя.
31.07.2019 в 20:38:50
#6660083
Тимофен написал: узо CDA240D
280В...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2019 в 20:55:06
#6660098
Radio написал: Не угадали. 16А для него - это уже огромный запас.
Откуда дровишки?
31.07.2019 в 21:15:03
#6660120
cineman, решение по ТП принимаю не я, но телефонный звонок никто не отменял. Вот картинку накидал в скетче для наглядности Нижний слой выровнен, он уже есть. Слой пеноплекса сантехники УЖЕ положили. Вопрос - как уложить в слое пеноплекса гофры. Вариант раз - прорезать пазы 20x20, уложить, сверху стяжка. Вариант два - пазы 30x30, вмазать ротбанд, вдавить гофры, сверху стяжка. Ну, херовый из заказчика прораб, ничего не поделать.
31.07.2019 в 21:26:46
#6660136
BV написал: ПУЭ - не слышали про такое? Более точно в ГОСТ
Мы слух проверяем?
31.07.2019 в 21:37:22
#6660145
KuJIoBaTT написал: Вариант два - пазы 30x30, вмазать ротбанд, вдавить гофры, сверху стяжка.
Это кирпичного цвета - ЭППС? Спрашиваю потому, что в начале был пенофол. Для плавающей стяжки вредно местное точечное опирание на перекрытие. Если прорезать ЭППС до твёрдого основания и заполнить на 2/3 Ротбандом, а на 1/3 монтажной пеной, это место всё равно может стать аномалией, что приведёт к образованию трещины вдоль уложенного кабеля. Это всё из области того, как должно быть. Сейчас набегут знающие как сойдёт со своими версиями. У меня возникает другой вопрос, а что под перекрытием? Снизу совсем никак? При тонком слое утеплителя снизу должно быть тёплое помещение.
31.07.2019 в 21:44:47
#6660150
cineman, да, кирпичный цвет это эппс, толщина 50 мм. Снизу никак, там плита фундамента и выравнивающий слой. Горячий нож позволяет прорезать пазы так, что гофра в него войдет внатяг, снизу останется еще монолитный слой 30 мм эппс.
31.07.2019 в 21:57:47
#6660157
KuJIoBaTT написал: это эппс, толщина 50 мм.
Просто не ожидал после пенофола.
KuJIoBaTT написал: там плита фундамента и выравнивающий слой.
Если плита лежит на грунте, толщина ЭППС должна быть 100 мм. Если там низкий подвал, можно продёрнуть через него. Я не уловил, нужно провести кабели транзитом, или нужно подвести его к розеткам в этом же помещении? Резка ЭППС трансформаторным паяльником то ещё удовольствие. ЭППС снова спаивается после прохождения нагретой проволоки.
KuJIoBaTT написал: Ну, херовый из заказчика прораб, ничего не поделать.
Учредители строительных контор не лучше в качестве прораба-заказчика. Всё тоже самое - французское окно заказано впритык, а после так же пенофол на холодное перекрытие, так как окно ограничивает высоту пирога.
31.07.2019 в 22:15:27
#6660167
MaSeVi, спасибо большое!
31.07.2019 в 22:16:45
#6660169
cineman, я имел в виду прослойку с алюминиевой фольгой. Извините, если ввел в заблуждение. Нет никакого подвала. Вот скрин "пирога" фундамента части дома из проекта, если вам это поможет. Я вижу расхождение с проектным ТП, но это ничего не меняет, что есть то есть. Вот такой штукой можно резать пазы любой формы по сотне метров в час. Ничего не спаивается, конкретно марку Пеноплекс режет как мягкое масло.
31.07.2019 в 22:32:59
#6660181
Тимофен, Не за что…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2019 в 23:45:01
#6660216
KuJIoBaTT, проектировщик положил стяжку сразу на перекрытие. От такого решения снег тает вокруг дома. К делу не относится. Но я ничего нового сказать не могу. Я бы начал штрабить стены.
01.08.2019 в 23:17:54
#6660706
KuJIoBaTT написал: Вопрос - как уложить в слое пеноплекса гофры. Вариант раз - прорезать пазы 20x20, уложить, сверху стяжка. Вариант два - пазы 30x30, вмазать ротбанд, вдавить гофры, сверху стяжка.
Второй вариант - перестраховка. Без кислорода гореть не будет и в первом случае.
KuJIoBaTT написал: Вот такой штукой можно резать пазы любой формы по сотне метров в час.
Как называется такая штука?
KuJIoBaTT написал: Ну, херовый из заказчика прораб, ничего не поделать.
Угу... Жесткая минвата избавила бы от головных болей.
01.08.2019 в 23:41:45
#6660718
ПPOPAБ написал: Жесткая минвата избавила бы от головных болей
пылящая минвата то...
01.08.2019 в 23:47:44
#6660722
Подскажите кто лучше из производителей автоматов, узо итд для квартирного щита, Huger или Legrand? обратился в фирму они только с Legrand работают, а я почему то думал что Huger лучше или они примерно равны ?
01.08.2019 в 23:49:31
#6660723
nill написал: Подскажите кто лучше из производителей автоматов, узо итд для квартирного щита, Huger или Legrand? обратился в фирму они только с Legrand работают, а я почему то думал что Huger лучше или они примерно равны ?
nill, Равны, вопрос цены и вкусовщины...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2019 в 23:50:03
#6660724
ПPOPAБ, я вот тоже ни разу не сталкивался с воспламенением проводки в бетонной стяжке. Но по ПУЭ это считается скрытой проводкой по сгораемому основанию со всеми вытекающими в виде укладки в трубах либо по штукатурному намету. Штука эта называется Термонож Canty KD-5 150W
02.08.2019 в 10:36:32
#6660865
nill написал: Huger или Legrand
А серия какая? В хагере две серии, в легре три.
KuJIoBaTT написал: я вот тоже ни разу не сталкивался с воспламенением проводки в бетонной стяжке.
А слава Творцу!
KuJIoBaTT написал: в бетонной стяжке. Но по ПУЭ это считается скрытой проводкой по сгораемому основанию
С каких пор бетон стал сгораемым основанием? А может трудно воспламеняемым7
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2019 в 20:53:23
#6661205
юра Т написал: пылящая минвата то...
:cool: А цементная стяжка над ней не пылит наверное?
KuJIoBaTT написал: Но по ПУЭ это считается скрытой проводкой по сгораемому основанию со всеми вытекающими в виде укладки в трубах либо по штукатурному намету.
Технологии строительства шагают широко и нормативная база за ними не поспевает. По одной прозаической причине - отсутствие финансирования пожэкспертизы. Намёт вполне обосновано требовали для дощатой обшивки штукатуренной по драни. Да еще и для провода, при отсутствии какой-либо диффзащиты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий