MaSeVi, Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?

Аватар пользователя
Тимофен

Местный

Регистрация: 30.07.2019

Москва

Сообщений: 25

31.07.2019 в 16:16:16

#6659934

snumumbrik, в барахолке, совместные закупки, тема ABB HAGER

Аватар пользователя
snumumbrik

Местный

Регистрация: 20.11.2017

Набережные Челны

Сообщений: 181

31.07.2019 в 16:26:06

#6659939

Тимофен написал: snumumbrik, в барахолке, совместные закупки, тема ABB HAGER

Тимофен, Спасибо.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

31.07.2019 в 16:48:09

#6659955

Тимофен написал: Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?

У УЗО CD240J Vmax=254В...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2019 в 17:20:33

#6659962

KuJIoBaTT написал: Перегрева кабелей не будет - учитывая нагрев от контуров ТП проводка спланирована с избыточностью - на каждую комнату отдельно освещение, отдельно силовой кабель под розетки, отдельная линия под каждую единицу КБТ

С избыточностью, это когда автомат с порогом 10 Ампер питает кабель с жилой 2,5 кв.мм.

KuJIoBaTT написал: я уточнил - контуры будут заливаться в стяжку без изоляции от ЭППС. Таким образом верхняя половина гофры будет контактировать с ЦПС напрямую.

Я не понял написанного, но мне показалось, что не Вы принимаете решение. Тут важно, чтобы принимающий решение и ответственность за них потащил. Водяной пол требует подготовки горизонтальной поверхности. Если её сделали, есть некий тонкий слой стяжки поверх плиты, который можно штрабить . Если выравнивающей стяжки не сделали, можно на этом настоять и в стяжку запихнуть кабеля.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.07.2019 в 18:17:06

#6659991

cineman написал: С избыточностью, это когда автомат с порогом 10 Ампер питает кабель с жилой 2,5 кв.мм.

Не угадали. 16А для него - это уже огромный запас.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

31.07.2019 в 18:28:32

#6659998

MaSeVi написал:

Тимофен написал: Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?

У УЗО CD240J Vmax=254В...

MaSeVi, а положенный макс в сети 230 + 10 процентов - 253 - запас аж 1 вольт целый! :) про проверку сети мегомметром - молчу ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

31.07.2019 в 18:30:51

#6660001

BV написал: а положенный макс в сети 230 + 10 процентов

Это положенный, а как оно на самом деле...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Тимофен

Местный

Регистрация: 30.07.2019

Москва

Сообщений: 25

31.07.2019 в 19:01:23

#6660015

MaSeVi написал:

Тимофен написал: Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?

У УЗО CD240J Vmax=254В...

MaSeVi, спасибо за информацию, а где вы такое читаете? Может заменить это узо пока всё на стадии закупки.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

31.07.2019 в 19:12:13

#6660021

Тимофен написал: спасибо за информацию, а где вы такое читаете?

В Инстаграмме, официальный представитель уточнил...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Тимофен

Местный

Регистрация: 30.07.2019

Москва

Сообщений: 25

31.07.2019 в 20:20:28

#6660069

MaSeVi написал:

Тимофен написал: Почему, вроде 260-270 ставят, или конкретно в моём случае что то не так?

У УЗО CD240J Vmax=254В...

MaSeVi, перепроверил, у меня идёт узо CDA240D, если не затруднит уточните тех. хар. на всякий случай или можно контакт этого представителя.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

31.07.2019 в 20:38:50

#6660083

Тимофен написал: узо CDA240D

280В...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2019 в 20:55:06

#6660098

Radio написал: Не угадали. 16А для него - это уже огромный запас.

Откуда дровишки?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

31.07.2019 в 20:57:21

#6660100

cineman написал:

Radio написал: Не угадали. 16А для него - это уже огромный запас.

Откуда дровишки?

cineman, ПУЭ - не слышали про такое? Более точно в ГОСТ

Аватар пользователя
KuJIoBaTT

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 159

31.07.2019 в 21:15:03

#6660120

cineman, решение по ТП принимаю не я, но телефонный звонок никто не отменял. Вот картинку накидал в скетче для наглядности Нижний слой выровнен, он уже есть. Слой пеноплекса сантехники УЖЕ положили. Вопрос - как уложить в слое пеноплекса гофры. Вариант раз - прорезать пазы 20x20, уложить, сверху стяжка. Вариант два - пазы 30x30, вмазать ротбанд, вдавить гофры, сверху стяжка. Ну, херовый из заказчика прораб, ничего не поделать.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2019 в 21:26:46

#6660136

BV написал: ПУЭ - не слышали про такое? Более точно в ГОСТ

Мы слух проверяем?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2019 в 21:37:22

#6660145

KuJIoBaTT написал: Вариант два - пазы 30x30, вмазать ротбанд, вдавить гофры, сверху стяжка.

Это кирпичного цвета - ЭППС? Спрашиваю потому, что в начале был пенофол. Для плавающей стяжки вредно местное точечное опирание на перекрытие. Если прорезать ЭППС до твёрдого основания и заполнить на 2/3 Ротбандом, а на 1/3 монтажной пеной, это место всё равно может стать аномалией, что приведёт к образованию трещины вдоль уложенного кабеля. Это всё из области того, как должно быть. Сейчас набегут знающие как сойдёт со своими версиями. У меня возникает другой вопрос, а что под перекрытием? Снизу совсем никак? При тонком слое утеплителя снизу должно быть тёплое помещение.

Аватар пользователя
KuJIoBaTT

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 159

31.07.2019 в 21:44:47

#6660150

cineman, да, кирпичный цвет это эппс, толщина 50 мм. Снизу никак, там плита фундамента и выравнивающий слой. Горячий нож позволяет прорезать пазы так, что гофра в него войдет внатяг, снизу останется еще монолитный слой 30 мм эппс.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2019 в 21:57:47

#6660157

KuJIoBaTT написал: это эппс, толщина 50 мм.

Просто не ожидал после пенофола.

KuJIoBaTT написал: там плита фундамента и выравнивающий слой.

Если плита лежит на грунте, толщина ЭППС должна быть 100 мм. Если там низкий подвал, можно продёрнуть через него. Я не уловил, нужно провести кабели транзитом, или нужно подвести его к розеткам в этом же помещении? Резка ЭППС трансформаторным паяльником то ещё удовольствие. ЭППС снова спаивается после прохождения нагретой проволоки.

KuJIoBaTT написал: Ну, херовый из заказчика прораб, ничего не поделать.

Учредители строительных контор не лучше в качестве прораба-заказчика. Всё тоже самое - французское окно заказано впритык, а после так же пенофол на холодное перекрытие, так как окно ограничивает высоту пирога.

Аватар пользователя
Тимофен

Местный

Регистрация: 30.07.2019

Москва

Сообщений: 25

31.07.2019 в 22:15:27

#6660167

MaSeVi, спасибо большое!

Аватар пользователя
KuJIoBaTT

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 159

31.07.2019 в 22:16:45

#6660169

cineman, я имел в виду прослойку с алюминиевой фольгой. Извините, если ввел в заблуждение. Нет никакого подвала. Вот скрин "пирога" фундамента части дома из проекта, если вам это поможет. Я вижу расхождение с проектным ТП, но это ничего не меняет, что есть то есть. Вот такой штукой можно резать пазы любой формы по сотне метров в час. Ничего не спаивается, конкретно марку Пеноплекс режет как мягкое масло.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

31.07.2019 в 22:32:59

#6660181

Тимофен, Не за что…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2019 в 23:45:01

#6660216

KuJIoBaTT, проектировщик положил стяжку сразу на перекрытие. От такого решения снег тает вокруг дома. К делу не относится. Но я ничего нового сказать не могу. Я бы начал штрабить стены.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.08.2019 в 23:17:54

#6660706

KuJIoBaTT написал: Вопрос - как уложить в слое пеноплекса гофры. Вариант раз - прорезать пазы 20x20, уложить, сверху стяжка. Вариант два - пазы 30x30, вмазать ротбанд, вдавить гофры, сверху стяжка.

Второй вариант - перестраховка. Без кислорода гореть не будет и в первом случае.

KuJIoBaTT написал: Вот такой штукой можно резать пазы любой формы по сотне метров в час.

Как называется такая штука?

KuJIoBaTT написал: Ну, херовый из заказчика прораб, ничего не поделать.

Угу... Жесткая минвата избавила бы от головных болей.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.08.2019 в 23:41:45

#6660718

ПPOPAБ написал: Жесткая минвата избавила бы от головных болей

пылящая минвата то...

Аватар пользователя
nill

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 193

01.08.2019 в 23:47:44

#6660722

Подскажите кто лучше из производителей автоматов, узо итд для квартирного щита, Huger или Legrand? обратился в фирму они только с Legrand работают, а я почему то думал что Huger лучше или они примерно равны ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

01.08.2019 в 23:49:31

#6660723

nill написал: Подскажите кто лучше из производителей автоматов, узо итд для квартирного щита, Huger или Legrand? обратился в фирму они только с Legrand работают, а я почему то думал что Huger лучше или они примерно равны ?

nill, Равны, вопрос цены и вкусовщины...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
KuJIoBaTT

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 159

01.08.2019 в 23:50:03

#6660724

ПPOPAБ, я вот тоже ни разу не сталкивался с воспламенением проводки в бетонной стяжке. Но по ПУЭ это считается скрытой проводкой по сгораемому основанию со всеми вытекающими в виде укладки в трубах либо по штукатурному намету. Штука эта называется Термонож Canty KD-5 150W

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2019 в 10:36:32

#6660865

nill написал: Huger или Legrand

А серия какая? В хагере две серии, в легре три.

KuJIoBaTT написал: я вот тоже ни разу не сталкивался с воспламенением проводки в бетонной стяжке.

А слава Творцу!

KuJIoBaTT написал: в бетонной стяжке. Но по ПУЭ это считается скрытой проводкой по сгораемому основанию

С каких пор бетон стал сгораемым основанием? А может трудно воспламеняемым7

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2019 в 20:53:23

#6661205

юра Т написал: пылящая минвата то...

:cool: А цементная стяжка над ней не пылит наверное?

KuJIoBaTT написал: Но по ПУЭ это считается скрытой проводкой по сгораемому основанию со всеми вытекающими в виде укладки в трубах либо по штукатурному намету.

Технологии строительства шагают широко и нормативная база за ними не поспевает. По одной прозаической причине - отсутствие финансирования пожэкспертизы. Намёт вполне обосновано требовали для дощатой обшивки штукатуренной по драни. Да еще и для провода, при отсутствии какой-либо диффзащиты.