06.08.2019 в 17:38:45
Здравствуйте! Подскажите! В квартире, в уже старом щитке, после счетчика подключены алюминиевые провода разводки. Подключены однополюсными АВ на две линии. Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны! Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?
06.08.2019 в 17:46:19
Sergey 143 написал: Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?
Да, по современным нормам нулевой провод нельзя разрывать отдельным предохранителем. Однако примерно до 1980 года требования были другими, и в жилых помещениях требовалось одинаковым образом защищать предохранителями и фазу, и ноль. Одна из причин для этого требования продолжает действовать: в двухпроводном однофазном вводе положение фазы и нуля не гарантируется.
Рекомендуемое действие: вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные автоматы и УЗО. Или дифавтоматы. Это будет соответствовать и старым, и современным нормам одновременно.
06.08.2019 в 17:51:28
Sergey 143 написал: Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны!
Пока не поменяли или не изменили схему - с начало нуно выключать "фазные" АВ, потом нулевые. Включать наоборот. Это не прикол, хотя для однофазной схемы это не принципиально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2019 в 18:18:31
AlexeyL, Спасибо за ответ, все стало ясно и понятно! megrad, Спасибо за ответ! В этажном посмотрели похоже что проводка заменена, стоят на квартиры уже однополюсные АВ и шина нулевая. Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.
06.08.2019 в 18:28:24
Sergey 143 написал: стоят на квартиры уже однополюсные АВ
Какой номинал этого автомата? При наличии общего автомата на квартиру в этажном щите дополнительный общий автомат в квартирном щите не имеет смысла. Функцию общего рубильника в этом случае выполняет общее УЗО 30 мА, а под ним должны быть групповые автоматы. На старую алюминиевую проводку не более C10, на новую медную 2,5 мм2 можно C16.
06.08.2019 в 18:44:31
Sergey 143 написал: Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.
На вводе да, потом как угодно. Вы гарантированно должны обесточивать квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2019 в 22:54:22
Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
06.08.2019 в 23:44:02
CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.
06.08.2019 в 23:44:22
CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?
06.08.2019 в 23:51:30
Radio написал:
CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.
Radio, так я ж его включаю обратно )
volchenok написал: CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?
Это уже в щите смотреть надо и подключать?
07.08.2019 в 06:34:44
CrAsssH написал: Это уже в щите смотреть надо и подключать?
CrAsssH, Перед тем как подключать, надо нарисовать схему как сейчас подключено.
Вечный студент
07.08.2019 в 08:24:47
CrAsssH написал: Где электрик накосячил?
Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .
И это пройдёт ...
07.08.2019 в 10:42:35
dokar написал: Шо, правда ?
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2019 в 11:11:50
megrad написал:
dokar написал: Шо, правда ?
:applause:
megrad, Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе . Притом и все остальные АВ в щите от греха подальше отключаю . Как то так. Может у serj12, другой опыт ? :confused: