06.08.2019 в 17:38:45
#6663307
Здравствуйте! Подскажите! В квартире, в уже старом щитке, после счетчика подключены алюминиевые провода разводки. Подключены однополюсными АВ на две линии. Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны! Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?
06.08.2019 в 17:46:19
#6663315
Sergey 143 написал: Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?
Да, по современным нормам нулевой провод нельзя разрывать отдельным предохранителем. Однако примерно до 1980 года требования были другими, и в жилых помещениях требовалось одинаковым образом защищать предохранителями и фазу, и ноль. Одна из причин для этого требования продолжает действовать: в двухпроводном однофазном вводе положение фазы и нуля не гарантируется.
Рекомендуемое действие: вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные автоматы и УЗО. Или дифавтоматы. Это будет соответствовать и старым, и современным нормам одновременно.
06.08.2019 в 17:51:28
#6663319
Sergey 143 написал: Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны!
Пока не поменяли или не изменили схему - с начало нуно выключать "фазные" АВ, потом нулевые. Включать наоборот. Это не прикол, хотя для однофазной схемы это не принципиально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2019 в 18:18:31
#6663337
AlexeyL, Спасибо за ответ, все стало ясно и понятно! megrad, Спасибо за ответ! В этажном посмотрели похоже что проводка заменена, стоят на квартиры уже однополюсные АВ и шина нулевая. Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.
06.08.2019 в 18:28:24
#6663346
Sergey 143 написал: стоят на квартиры уже однополюсные АВ
Какой номинал этого автомата? При наличии общего автомата на квартиру в этажном щите дополнительный общий автомат в квартирном щите не имеет смысла. Функцию общего рубильника в этом случае выполняет общее УЗО 30 мА, а под ним должны быть групповые автоматы. На старую алюминиевую проводку не более C10, на новую медную 2,5 мм2 можно C16.
06.08.2019 в 18:44:31
#6663357
Sergey 143 написал: Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.
На вводе да, потом как угодно. Вы гарантированно должны обесточивать квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2019 в 22:54:22
#6663504
Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
06.08.2019 в 23:44:02
#6663538
CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.
06.08.2019 в 23:44:22
#6663539
CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?
06.08.2019 в 23:51:30
#6663542
Radio написал:
CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.
Radio, так я ж его включаю обратно )
volchenok написал: CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?
Это уже в щите смотреть надо и подключать?
07.08.2019 в 06:34:44
#6663573
CrAsssH написал: Это уже в щите смотреть надо и подключать?
CrAsssH, Перед тем как подключать, надо нарисовать схему как сейчас подключено.
Вечный студент
07.08.2019 в 08:24:47
#6663598
CrAsssH написал: Где электрик накосячил?
Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .
И это пройдёт ...
07.08.2019 в 10:42:35
#6663663
dokar написал: Шо, правда ?
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2019 в 11:11:50
#6663679
megrad написал:
dokar написал: Шо, правда ?
:applause:
megrad, Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе . Притом и все остальные АВ в щите от греха подальше отключаю . Как то так. Может у serj12, другой опыт ? :confused:
07.08.2019 в 11:36:02
#6663694
dokar написал: Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе .
Вопрос как соединено или не соединено.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2019 в 12:08:45
#6663720
CrAsssH написал: Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
CrAsssH, один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало.
Это только один из возможных вариантов. Есть еще варианты от того, что подключено или нет в ту же линию и т.д. В общем -- при отключенном однополюсном автомате узо при ковырянии с проводкой может сработать, а может и нет. О косяках монтажника выводы на этом основании делать не стоит. А лучше купить тестер розеток, вещь полезная и на потом, для профилактики.
07.08.2019 в 12:23:39
#6663726
stroke,
один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало.
megrad,
Прочитал и понял , я везучий. :)
07.08.2019 в 13:48:36
#6663797
serj12 написал:
CrAsssH написал: Где электрик накосячил?
Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .
serj12, Вы хотели написать "если разделение PEN в этажном щите, и если в квартире нет существенной нагрузки по нулевому проводе (или вообще нет нагрузки) - то обязано не сработать" ? А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно :)
07.08.2019 в 22:17:06
#6664167
BV написал: А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно
Очень . Я чуть ВДТ не выкинул .
И это пройдёт ...
07.08.2019 в 22:22:58
#6664172
BV, это меня и остановило .
И это пройдёт ...
07.08.2019 в 23:30:50
#6664224
Доброго всем дня или вечера! Может это вопрос уже звучал, но я повторюсь. Есть проблема с работой освещения в бане. Недавно провел электрику в баню - автомат, электронный трансформатор, выключатель, светильник со светодиодной лампой. Все вроде как положено, но образовалась проблема:
07.08.2019 в 23:57:53
#6664236
АлексейПЕтров написал: автомат, электронный трансформатор,
для какого вида ламп - галогеновых или ЛЕД?
АлексейПЕтров написал: светильник со светодиодной лампой
какой именно лампой?
АлексейПЕтров написал: Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет.
Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?
АлексейПЕтров написал: Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит.
на какое напряжение лампа? На 220?
АлексейПЕтров написал: а лампы 60+10+10) мощности должно хватать.
Накаливания или лед? Или и то и это?
АлексейПЕтров написал: кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе.
какая именно лампа накаливания?
08.08.2019 в 10:40:38
#6664404
Добрый день. Необходимо собрать щит учета для подключения объекта по проекту. Щит находится на опоре. Не могу сообразить как реализовать ноль и повторное заземление щита. Как увести это на коробку КИП? Т.е. 3 фазы заходят на автомат, далее на ТТ и на обьект. Ноль я так понимаю должен идти на шину? Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину? Какая из них должна быть изолирована от щита? Должна ли быть между ними перемычка? Откуда цеплять заземление на коробку КИП? Заранее спасибо.
08.08.2019 в 10:48:37
#6664413
МaxoN написал: далее на ТТ и на обьект.
Что вы имеете в виду под сокращением "TT"? Систему заземления?
И осознаём, что слова "объект" и мощность 80 кВт грубо намекают на необходимость наличия в штате или в совместителях "ответственного за электрохозяйство" с четвёртой группой по электробезопасности. Этот человек и должен немедленно, на месте давать ответы на все ваши вопросы.
08.08.2019 в 10:54:44
#6664417
AlexeyL, трансформаторы тока. Если бы он был, соответственно я бы не задавал вопросов здесь.
08.08.2019 в 10:59:23
#6664419
AlexeyL, ТТ - трансформатор тока. Для подключения счетчика. В остальном с Вами согласен .
08.08.2019 в 11:01:01
#6664422
МaxoN, Что это за объект? И как Вы туда попали? Я при своём небольшом опыте не понимаю что вызвало какие то трудности. Что Вам непонятно на схеме?
08.08.2019 в 11:06:30
#6664426
МaxoN написал: Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину?
На первую, вместе с PEN. И туда же корпус щита. 1.7.135. .... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.