Здравствуйте! Подскажите! В квартире, в уже старом щитке, после счетчика подключены алюминиевые провода разводки. Подключены однополюсными АВ на две линии. Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны! Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.08.2019 в 17:46:19

#6663315

Sergey 143 написал: Зачем нулевые проводники линий подключены к однополюсным АВ разве нельзя и не правильно ли было посадить на шину?

Да, по современным нормам нулевой провод нельзя разрывать отдельным предохранителем. Однако примерно до 1980 года требования были другими, и в жилых помещениях требовалось одинаковым образом защищать предохранителями и фазу, и ноль. Одна из причин для этого требования продолжает действовать: в двухпроводном однофазном вводе положение фазы и нуля не гарантируется.

Рекомендуемое действие: вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные автоматы и УЗО. Или дифавтоматы. Это будет соответствовать и старым, и современным нормам одновременно.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2019 в 17:51:28

#6663319

Sergey 143 написал: Слева два фазных проводника а справа нулевые, и подписаны!

Пока не поменяли или не изменили схему - с начало нуно выключать "фазные" АВ, потом нулевые. Включать наоборот. Это не прикол, хотя для однофазной схемы это не принципиально.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

06.08.2019 в 18:18:31

#6663337

AlexeyL, Спасибо за ответ, все стало ясно и понятно! megrad, Спасибо за ответ! В этажном посмотрели похоже что проводка заменена, стоят на квартиры уже однополюсные АВ и шина нулевая. Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.08.2019 в 18:28:24

#6663346

Sergey 143 написал: стоят на квартиры уже однополюсные АВ

Какой номинал этого автомата? При наличии общего автомата на квартиру в этажном щите дополнительный общий автомат в квартирном щите не имеет смысла. Функцию общего рубильника в этом случае выполняет общее УЗО 30 мА, а под ним должны быть групповые автоматы. На старую алюминиевую проводку не более C10, на новую медную 2,5 мм2 можно C16.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2019 в 18:44:31

#6663357

Sergey 143 написал: Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.

На вводе да, потом как угодно. Вы гарантированно должны обесточивать квартиру.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

06.08.2019 в 22:54:22

#6663504

Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.08.2019 в 23:44:02

#6663538

CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?

Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.08.2019 в 23:44:22

#6663539

CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?

Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

06.08.2019 в 23:51:30

#6663542

Radio написал:

CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?

Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.

Radio, так я ж его включаю обратно )

volchenok написал: CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?

Это уже в щите смотреть надо и подключать?

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

07.08.2019 в 06:34:44

#6663573

CrAsssH написал: Это уже в щите смотреть надо и подключать?

CrAsssH, Перед тем как подключать, надо нарисовать схему как сейчас подключено.

Вечный студент

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.08.2019 в 08:24:47

#6663598

CrAsssH написал: Где электрик накосячил?

Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.08.2019 в 08:50:04

#6663609

serj12 написал:

CrAsssH написал: Где электрик накосячил?

Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .

serj12, Шо, правда ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2019 в 10:42:35

#6663663

dokar написал: Шо, правда ?

:applause:

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.08.2019 в 11:11:50

#6663679

megrad написал:

dokar написал: Шо, правда ?

:applause:

megrad, Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе . Притом и все остальные АВ в щите от греха подальше отключаю . Как то так. Может у serj12, другой опыт ? :confused:

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2019 в 11:36:02

#6663694

dokar написал: Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе .

Вопрос как соединено или не соединено.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

07.08.2019 в 12:08:45

#6663720

CrAsssH написал: Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?

CrAsssH, один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало.

Это только один из возможных вариантов. Есть еще варианты от того, что подключено или нет в ту же линию и т.д. В общем -- при отключенном однополюсном автомате узо при ковырянии с проводкой может сработать, а может и нет. О косяках монтажника выводы на этом основании делать не стоит. А лучше купить тестер розеток, вещь полезная и на потом, для профилактики.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.08.2019 в 12:23:39

#6663726

stroke,
один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало. megrad, Прочитал и понял , я везучий. :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

07.08.2019 в 13:48:36

#6663797

serj12 написал:

CrAsssH написал: Где электрик накосячил?

Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .

serj12, Вы хотели написать "если разделение PEN в этажном щите, и если в квартире нет существенной нагрузки по нулевому проводе (или вообще нет нагрузки) - то обязано не сработать" ? А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно :)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.08.2019 в 22:17:06

#6664167

BV написал: А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно

Очень . Я чуть ВДТ не выкинул .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

07.08.2019 в 22:19:08

#6664170

serj12 написал:

BV написал: А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно

Очень . Я чуть ВДТ не выкинул .

serj12, кнопка "тест" - не вызывает доверия? :)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.08.2019 в 22:22:58

#6664172

BV, это меня и остановило .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
АлексейПЕтров

Местный

Регистрация: 07.08.2019

Сыктывкар

Сообщений: 11

07.08.2019 в 23:30:50

#6664224

Доброго всем дня или вечера! Может это вопрос уже звучал, но я повторюсь. Есть проблема с работой освещения в бане. Недавно провел электрику в баню - автомат, электронный трансформатор, выключатель, светильник со светодиодной лампой. Все вроде как положено, но образовалась проблема:

  1. Включаем автомат (выключатель включен) свет горит.
  2. Выключаем выключаем, включаем обратно и опа, лампа не загорается. Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет. Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит. (транс на 150 Вт, а лампы 60+10+10) мощности должно хватать. Провел еще эксперимент - повесил "сопли" от трансформатора, поставил в светильник светодиодную лампу, включил свет, выключил, опять включил (естественно не горит), кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе. Получается надо какой-то "мостик" между трансом и светильником или другой транс. Есть у кого какие мысли по этому поводу. Буду очень благодарен.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

07.08.2019 в 23:57:53

#6664236

АлексейПЕтров написал: автомат, электронный трансформатор,

для какого вида ламп - галогеновых или ЛЕД?

АлексейПЕтров написал: светильник со светодиодной лампой

какой именно лампой?

АлексейПЕтров написал: Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет.

Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?

АлексейПЕтров написал: Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит.

на какое напряжение лампа? На 220?

АлексейПЕтров написал: а лампы 60+10+10) мощности должно хватать.

Накаливания или лед? Или и то и это?

АлексейПЕтров написал: кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе.

какая именно лампа накаливания?

Аватар пользователя
МaxoN

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Волгоград

Сообщений: 6

08.08.2019 в 10:40:38

#6664404

Добрый день. Необходимо собрать щит учета для подключения объекта по проекту. Щит находится на опоре. Не могу сообразить как реализовать ноль и повторное заземление щита. Как увести это на коробку КИП? Т.е. 3 фазы заходят на автомат, далее на ТТ и на обьект. Ноль я так понимаю должен идти на шину? Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину? Какая из них должна быть изолирована от щита? Должна ли быть между ними перемычка? Откуда цеплять заземление на коробку КИП? Заранее спасибо.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

08.08.2019 в 10:48:37

#6664413

МaxoN написал: далее на ТТ и на обьект.

Что вы имеете в виду под сокращением "TT"? Систему заземления?

И осознаём, что слова "объект" и мощность 80 кВт грубо намекают на необходимость наличия в штате или в совместителях "ответственного за электрохозяйство" с четвёртой группой по электробезопасности. Этот человек и должен немедленно, на месте давать ответы на все ваши вопросы.

Аватар пользователя
МaxoN

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Волгоград

Сообщений: 6

08.08.2019 в 10:54:44

#6664417

AlexeyL, трансформаторы тока. Если бы он был, соответственно я бы не задавал вопросов здесь.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.08.2019 в 10:59:23

#6664419

AlexeyL, ТТ - трансформатор тока. Для подключения счетчика. В остальном с Вами согласен .

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.08.2019 в 11:01:01

#6664422

МaxoN, Что это за объект? И как Вы туда попали? Я при своём небольшом опыте не понимаю что вызвало какие то трудности. Что Вам непонятно на схеме?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

08.08.2019 в 11:06:30

#6664426

МaxoN написал: Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину?

На первую, вместе с PEN. И туда же корпус щита. 1.7.135. .... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.