Подбираю материал для самостоятельной сборки трубостойки с щитом учета, одна фаза. Выбираю зажим для спуска с опоры. В магазине есть два типа зажимов для СИП: клиновой Niled и анкерный ТДМ. Правильно ли я понимаю, что подходят оба, или для анкерных зажимов другие задачи? Если оба, то какой лучше?
Еще вопрос. Планируется такая начинка щита учета: АВ С40А -> счетчик -> УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А. Пока стационарно на участке подключать нечего, буду пользоваться розеткой в щите. Насколько я понимаю, это соответствует техусловиям МОЭСК. Предусмотрены защита от КЗ, ограничение по нагрузке (соответствеует выделенной мощности) и коммутирующее устройство после счетчика. Но в ютубовских роликах всегда ставят два одинаковых АВ, до счетчика и после. Допустим ли мой вариант с АВ до счетчика и УЗО после?
Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .
Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .
serj12, В качестве полосы метал. каркас навеса может подойти (одна из опор, от которой 10мм2 меди к штырям, или полоса)? Опора 60x50 мм, толщина - 3мм. Вообще сама обрешетка навеса 6.5x6 метров, шаг - 0,5x1м. обрешетка из трубы 20x30мм, толщина - 2мм.; 6 опор 60x50мм (толщина 3мм), одна метал.ферма. Может, сам навес как заземлитель пойдет? Или, хотя бы, провод от щитка 10мм2 к навесу, а от него, опять же, тем же 10мм2 к штырям?
P.S. Частный сектор. Реконструкция - неизвестно, была ли...
Stasya_K написал:
"N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной
Эти букавки и надо было применять и далее, а не +/-
sergey_sav, схема, на которой указаны + и - вместо L и N была найдена на просторах интернета, и в ней я ничего не рисовала.
Вчера все подключили по этой схеме, все работает.
AKI, еще раз спасибо!
Добрый день. Подскажите по сечению защитного проводника. Если у меня сип 35, то повторное заземление щита должно выполняться медью 10мм2 или 1.7.5 табл. 16мм2? Имею ввиду проводник от щита до штыря повторного заземления щита. Спасибо
МaxoN написал:
Не совсем понял какой материал приводится в таблице 16 мм2?
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
МaxoN написал:
т.е. для заземления щита необходимо делать ещё один полноценный контур заземления
Самое простое - треугольник, как вариант что то массивное, но тогда точно надо будет считать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
В новой квартире при разводке бригада вывела из стены провод для розетки не там и не в той комнате около потолка. ;)
Пока он там совсем не нужен и ставить подрозетную коробку не хочется. Как правильно его "замуровать" в стену, если не делать углубление под полноразмерную коробку диаметром 68 мм? Лунку в штукатурке, какие-то колпачки (или изоленту) на каждую жилу и замазать шпаклевкой? Или можно как-то правильнее?
CCat написал:
В новой квартире при разводке бригада вывела из стены провод для розетки не там и не в той комнате около потолка. ;)
Пока он там совсем не нужен и ставить подрозетную коробку не хочется. Как правильно его "замуровать" в стену, если не делать углубление под полноразмерную коробку диаметром 68 мм? Лунку в штукатурке, какие-то колпачки (или изоленту) на каждую жилу и замазать шпаклевкой? Или можно как-то правильнее?
CCat,
а когда понадобится (зачем ?) - будете стену долбить?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Ну если ВДРУГ понадобится в столь странном месте - запишу заранее местоположение и аккуратно доберусь. Шпаклевка - не бетон. Да и под шпаклевкой - газобетон. Но, скорее всего, не понадобится вовсе. Поэтому вопрос, собственно, в том, как техничнее заизолировать и "замуровать".
CCat написал:
Ну если ВДРУГ понадобится в столь странном месте - запишу заранее местоположение и аккуратно доберусь. Шпаклевка - не бетон. Да и под шпаклевкой - газобетон. Но, скорее всего, не понадобится вовсе. Поэтому вопрос, собственно, в том, как техничнее заизолировать и "замуровать".
CCat,
зачищаете конец кабеля от внешней изоляции на 15...20мм, жилы разводите друг от друга на пару мм
затем одеваете что-то подобное :) ссылка размер 18/6 и феном термоусаживаете
хвост трубки аккуратно сжимаете чем угодно, пока она горячая, чтобы получилось герметичное соединение
и это все безобразие можно муровать навсегда
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Здравствуйте, подскажите сколько нужно оставлять сантиметров кабеля, торчащего из подрозетника (т.е. если считать от края подрозетника)?
Как я понимаю, после того как будут подключенны, к примеру розетки, какой-то запас кабеля, должен еще уложится в самом подрозетнике, плюс у меня много блоков из нескольких розеток, которые будут подключаться шлейфом.
Подрозетники у меня стандартной глубины.
Тот же вопрос, по распределительным коробкам, сколько см. кабеля оставлять?