13.08.2019 в 09:02:48
YukIv,
13.08.2019 в 10:53:38
Rumato написал: YukIv,
Нет. ТТ 10 кв. Мм
ОК. Спасибо. А почему не стоит, и как тогда ГРАМОТНО и ПРАВИЛЬНО организовать заземление?
P.S. 10мм2 - исходя из максимума (т.к. максимум на вводе и именно 10)?
13.08.2019 в 11:02:53
YukIv написал: (з фазы + N, алюминий ~10мм
Это кабель ? Не СИП ?
YukIv написал: стоит ли пользоваться комплектами модульного заземления
Если места нет и денег девать некуда .
YukIv написал: Какую систему выбрать:
Надо смотреть линию от ТП и есть ли повторные заземления , но 10 мм Ал навевают ТТ .
YukIv написал: какого сечения должен соединять PE и то,
от 10 мм2 по меди .
И это пройдёт ...
13.08.2019 в 11:05:49
YukIv написал: 10мм2 - исходя из максимума (т.к. максимум на вводе и именно 10)?
Нет , это требования нормативных документов , а на вводе у вас Ал , 10 - ка его как 6-ка по меди .
И это пройдёт ...
13.08.2019 в 11:37:26
**serj12 [написал] Это кабель ? Не СИП ?
serj12, СИП
**serj12 [написал] Если места нет и денег девать некуда .
ОК. А как тогда лучше сделать?
13.08.2019 в 11:49:35
E_Z написал: Подбираю материал для самостоятельной сборки трубостойки с щитом учета, одна фаза. Выбираю зажим для спуска с опоры. В магазине есть два типа зажимов для СИП: клиновой Niled и анкерный ТДМ. Правильно ли я понимаю, что подходят оба, или для анкерных зажимов другие задачи? Если оба, то какой лучше?
Еще вопрос. Планируется такая начинка щита учета: АВ С40А -> счетчик -> УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А. Пока стационарно на участке подключать нечего, буду пользоваться розеткой в щите. Насколько я понимаю, это соответствует техусловиям МОЭСК. Предусмотрены защита от КЗ, ограничение по нагрузке (соответствеует выделенной мощности) и коммутирующее устройство после счетчика. Но в ютубовских роликах всегда ставят два одинаковых АВ, до счетчика и после. Допустим ли мой вариант с АВ до счетчика и УЗО после?
13.08.2019 в 12:26:28
YukIv написал: СИП
Тогда - у вас скорее всего 16 мм2 . Это частный сектор или дачи ? Реконструкция была ?
YukIv написал: А как тогда лучше сделать?
Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .
И это пройдёт ...
13.08.2019 в 12:28:57
E_Z написал: УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А.
Забыли УЗО 30 мА перед розеткой. Требуется и по ПУЭ, и по ГОСТ Р 50571.3-2009, и по жизни. Для компактности, можно дифавтомат C16/30 мА.
13.08.2019 в 12:33:19
E_Z, допустим .
И это пройдёт ...
13.08.2019 в 12:48:02
serj12 написал:
YukIv написал: СИП
Тогда - у вас скорее всего 16 мм2 . Это частный сектор или дачи ? Реконструкция была ?
YukIv написал: А как тогда лучше сделать?
Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .
serj12, В качестве полосы метал. каркас навеса может подойти (одна из опор, от которой 10мм2 меди к штырям, или полоса)? Опора 60x50 мм, толщина - 3мм. Вообще сама обрешетка навеса 6.5x6 метров, шаг - 0,5x1м. обрешетка из трубы 20x30мм, толщина - 2мм.; 6 опор 60x50мм (толщина 3мм), одна метал.ферма. Может, сам навес как заземлитель пойдет? Или, хотя бы, провод от щитка 10мм2 к навесу, а от него, опять же, тем же 10мм2 к штырям?
P.S. Частный сектор. Реконструкция - неизвестно, была ли...
13.08.2019 в 12:58:11
sergey_sav написал:
Stasya_K написал: "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной
Эти букавки и надо было применять и далее, а не +/-
sergey_sav, схема, на которой указаны + и - вместо L и N была найдена на просторах интернета, и в ней я ничего не рисовала. Вчера все подключили по этой схеме, все работает. AKI, еще раз спасибо!
13.08.2019 в 14:23:14
Добрый день. Подскажите по сечению защитного проводника. Если у меня сип 35, то повторное заземление щита должно выполняться медью 10мм2 или 1.7.5 табл. 16мм2? Имею ввиду проводник от щита до штыря повторного заземления щита. Спасибо
13.08.2019 в 16:03:51
МaxoN написал: до штыря повторного заземления щита.
Повторное заземление не может быть в виде штыря 1.7.102 - 1.7.103 ПУЭ. Либо штырь должен быть достаточно длинным и массивным.
МaxoN написал: Подскажите по сечению защитного проводника.
В таблице же указано 16 < S £ 35 - 16 мм 2. Как вариант проложить полосу или катанку до самого щита.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.08.2019 в 16:37:44
megrad, т.е. для заземления щита необходимо делать ещё один полноценный контур заземления? Не совсем понял какой материал приводится в таблице 16 мм2?