Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.08.2019 в 09:02:48

#6667693

YukIv,

  1. Нет.
  2. ТТ
  3. 10 кв. Мм

Аватар пользователя
YukIv

Местный

Регистрация: 21.03.2017

Волгоград

Сообщений: 13

13.08.2019 в 10:53:38

#6667742

Rumato написал: YukIv,

Нет. ТТ 10 кв. Мм

ОК. Спасибо. А почему не стоит, и как тогда ГРАМОТНО и ПРАВИЛЬНО организовать заземление?

P.S. 10мм2 - исходя из максимума (т.к. максимум на вводе и именно 10)?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2019 в 11:02:53

#6667748

YukIv написал: (з фазы + N, алюминий ~10мм

Это кабель ? Не СИП ?

YukIv написал: стоит ли пользоваться комплектами модульного заземления

Если места нет и денег девать некуда .

YukIv написал: Какую систему выбрать:

Надо смотреть линию от ТП и есть ли повторные заземления , но 10 мм Ал навевают ТТ .

YukIv написал: какого сечения должен соединять PE и то,

от 10 мм2 по меди .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2019 в 11:05:49

#6667752

YukIv написал: 10мм2 - исходя из максимума (т.к. максимум на вводе и именно 10)?

Нет , это требования нормативных документов , а на вводе у вас Ал , 10 - ка его как 6-ка по меди .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
YukIv

Местный

Регистрация: 21.03.2017

Волгоград

Сообщений: 13

13.08.2019 в 11:37:26

#6667768

**serj12 [написал] Это кабель ? Не СИП ?

serj12, СИП

**serj12 [написал] Если места нет и денег девать некуда .

ОК. А как тогда лучше сделать?

Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

13.08.2019 в 11:49:35

#6667771

E_Z написал: Подбираю материал для самостоятельной сборки трубостойки с щитом учета, одна фаза. Выбираю зажим для спуска с опоры. В магазине есть два типа зажимов для СИП: клиновой Niled и анкерный ТДМ. Правильно ли я понимаю, что подходят оба, или для анкерных зажимов другие задачи? Если оба, то какой лучше?

Еще вопрос. Планируется такая начинка щита учета: АВ С40А -> счетчик -> УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А. Пока стационарно на участке подключать нечего, буду пользоваться розеткой в щите. Насколько я понимаю, это соответствует техусловиям МОЭСК. Предусмотрены защита от КЗ, ограничение по нагрузке (соответствеует выделенной мощности) и коммутирующее устройство после счетчика. Но в ютубовских роликах всегда ставят два одинаковых АВ, до счетчика и после. Допустим ли мой вариант с АВ до счетчика и УЗО после?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2019 в 12:26:28

#6667793

YukIv написал: СИП

Тогда - у вас скорее всего 16 мм2 . Это частный сектор или дачи ? Реконструкция была ?

YukIv написал: А как тогда лучше сделать?

Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

13.08.2019 в 12:28:57

#6667795

E_Z написал: УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А.

Забыли УЗО 30 мА перед розеткой. Требуется и по ПУЭ, и по ГОСТ Р 50571.3-2009, и по жизни. Для компактности, можно дифавтомат C16/30 мА.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2019 в 12:33:19

#6667798

E_Z, допустим .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

13.08.2019 в 12:37:46

#6667800

AlexeyL написал:

E_Z написал: УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А.

Забыли УЗО 30 мА перед розеткой. Требуется и по ПУЭ, и по ГОСТ Р 50571.3-2009, и по жизни. Для компактности, можно дифавтомат C16/30 мА.

AlexeyL, да, точно! Спасибо!

Аватар пользователя
YukIv

Местный

Регистрация: 21.03.2017

Волгоград

Сообщений: 13

13.08.2019 в 12:48:02

#6667804

serj12 написал:

YukIv написал: СИП

Тогда - у вас скорее всего 16 мм2 . Это частный сектор или дачи ? Реконструкция была ?

YukIv написал: А как тогда лучше сделать?

Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .

serj12, В качестве полосы метал. каркас навеса может подойти (одна из опор, от которой 10мм2 меди к штырям, или полоса)? Опора 60x50 мм, толщина - 3мм. Вообще сама обрешетка навеса 6.5x6 метров, шаг - 0,5x1м. обрешетка из трубы 20x30мм, толщина - 2мм.; 6 опор 60x50мм (толщина 3мм), одна метал.ферма. Может, сам навес как заземлитель пойдет? Или, хотя бы, провод от щитка 10мм2 к навесу, а от него, опять же, тем же 10мм2 к штырям?

P.S. Частный сектор. Реконструкция - неизвестно, была ли...

Аватар пользователя
Stasya_K

Местный

Регистрация: 12.08.2019

Москва

Сообщений: 3

13.08.2019 в 12:58:11

#6667814

sergey_sav написал:

Stasya_K написал: "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной

Эти букавки и надо было применять и далее, а не +/-

sergey_sav, схема, на которой указаны + и - вместо L и N была найдена на просторах интернета, и в ней я ничего не рисовала. Вчера все подключили по этой схеме, все работает. AKI, еще раз спасибо!

Аватар пользователя
МaxoN

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Волгоград

Сообщений: 6

13.08.2019 в 14:23:14

#6667862

Добрый день. Подскажите по сечению защитного проводника. Если у меня сип 35, то повторное заземление щита должно выполняться медью 10мм2 или 1.7.5 табл. 16мм2? Имею ввиду проводник от щита до штыря повторного заземления щита. Спасибо

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.08.2019 в 16:03:51

#6667915

МaxoN написал: до штыря повторного заземления щита.

Повторное заземление не может быть в виде штыря 1.7.102 - 1.7.103 ПУЭ. Либо штырь должен быть достаточно длинным и массивным.

МaxoN написал: Подскажите по сечению защитного проводника.

В таблице же указано 16 < S £ 35 - 16 мм 2. Как вариант проложить полосу или катанку до самого щита.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
МaxoN

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Волгоград

Сообщений: 6

13.08.2019 в 16:37:44

#6667950

megrad, т.е. для заземления щита необходимо делать ещё один полноценный контур заземления? Не совсем понял какой материал приводится в таблице 16 мм2?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.08.2019 в 16:44:16

#6667958

МaxoN написал: Не совсем понял какой материал приводится в таблице 16 мм2?

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

МaxoN написал: т.е. для заземления щита необходимо делать ещё один полноценный контур заземления

Самое простое - треугольник, как вариант что то массивное, но тогда точно надо будет считать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2019 в 19:55:51

#6668071

YukIv написал: сам навес как заземлитель пойдет?

На какую глубину заглублён ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.08.2019 в 19:58:51

#6668074

МaxoN написал: выполняться медью 10мм2

достаточно , но можно и 16 :)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
CCat

Местный

Регистрация: 01.03.2014

Реутов

Сообщений: 115

13.08.2019 в 22:21:11

#6668133

В новой квартире при разводке бригада вывела из стены провод для розетки не там и не в той комнате около потолка. ;) Пока он там совсем не нужен и ставить подрозетную коробку не хочется. Как правильно его "замуровать" в стену, если не делать углубление под полноразмерную коробку диаметром 68 мм? Лунку в штукатурке, какие-то колпачки (или изоленту) на каждую жилу и замазать шпаклевкой? Или можно как-то правильнее?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2019 в 22:36:01

#6668142

CCat написал: В новой квартире при разводке бригада вывела из стены провод для розетки не там и не в той комнате около потолка. ;) Пока он там совсем не нужен и ставить подрозетную коробку не хочется. Как правильно его "замуровать" в стену, если не делать углубление под полноразмерную коробку диаметром 68 мм? Лунку в штукатурке, какие-то колпачки (или изоленту) на каждую жилу и замазать шпаклевкой? Или можно как-то правильнее?

CCat, а когда понадобится (зачем ?) - будете стену долбить?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
CCat

Местный

Регистрация: 01.03.2014

Реутов

Сообщений: 115

13.08.2019 в 23:08:07

#6668164

Ну если ВДРУГ понадобится в столь странном месте - запишу заранее местоположение и аккуратно доберусь. Шпаклевка - не бетон. Да и под шпаклевкой - газобетон. Но, скорее всего, не понадобится вовсе. Поэтому вопрос, собственно, в том, как техничнее заизолировать и "замуровать".

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2019 в 23:20:09

#6668175

CCat написал: Ну если ВДРУГ понадобится в столь странном месте - запишу заранее местоположение и аккуратно доберусь. Шпаклевка - не бетон. Да и под шпаклевкой - газобетон. Но, скорее всего, не понадобится вовсе. Поэтому вопрос, собственно, в том, как техничнее заизолировать и "замуровать".

CCat, зачищаете конец кабеля от внешней изоляции на 15...20мм, жилы разводите друг от друга на пару мм затем одеваете что-то подобное :) ссылка размер 18/6 и феном термоусаживаете хвост трубки аккуратно сжимаете чем угодно, пока она горячая, чтобы получилось герметичное соединение и это все безобразие можно муровать навсегда

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2019 в 23:28:07

#6668179

ZooZoo написал:

Radio написал:

Rumato написал: Нилед рулит

Сикам еще лучше рулит.

Radio, ага, у них еще ключики неплохие есть: зы. НШВИ-2 исключительно КДПВ :)

ZooZoo, артикулы для этих ключей:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.08.2019 в 09:16:09

#6668312

Здравствуйте, подскажите сколько нужно оставлять сантиметров кабеля, торчащего из подрозетника (т.е. если считать от края подрозетника)? Как я понимаю, после того как будут подключенны, к примеру розетки, какой-то запас кабеля, должен еще уложится в самом подрозетнике, плюс у меня много блоков из нескольких розеток, которые будут подключаться шлейфом. Подрозетники у меня стандартной глубины. Тот же вопрос, по распределительным коробкам, сколько см. кабеля оставлять?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.08.2019 в 10:14:19

#6668336

Иркут, 10 см. Что такое - стандартный подрозетник?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2019 в 10:47:45

#6668349

Иркут написал: Тот же вопрос, по распределительным коробкам, сколько см. кабеля оставлять?

15-20см, но это смотря какие коробки.

Rumato написал: Что такое - стандартный подрозетник?

68x45

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

14.08.2019 в 11:05:13

#6668362

Иркут, оставляйте запас на как минимум ещё одно подключение/разводку. А лучше на два, если место позволяет и вы сможете уложить провод.

Если вы шлейфуете, и нет места под глубокий подрозетник, то можно один использовать как распайку, сделав в нём всё гильзование.

Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

14.08.2019 в 13:13:08

#6668446

Здравствуйте! Вместо УЗО 32 30mA (AC) привезли ABДT C32 30mA (А), можно заменять? Для группы АВ... Так и чуть дешевле вышло, в чем суть?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.08.2019 в 13:19:50

#6668451

Sergey 143, Здрасте. Кто производитель?

Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

14.08.2019 в 13:30:43

#6668454

Rumato, IEK УЗО ВД1-63 IEK Home 2, АВДТ 32 C32 IEK Home 1 полюс