dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

22.08.2019 в 18:05:58

MDSN, Можно , но в этом случае диффзащита 30мА на линии освещения - обязательна . Защитной фазой - порадовали .)))

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2019 в 18:06:11

MDSN написал: Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать?

Третий сорт не брак. Пойдёт Если только это действительно был земляной провод.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.08.2019 в 19:44:31

Здравствуйте. Нужно запитать около 15 павильонов стоящих в ряд. Единственное место где можно проложить линию, это по задним стенкам этих павильонов. Изначально была мысль проложить кабель АВВГ 5х25, на каждом павильоне ставить коробку и сжимами ответвлять. Теперь пришла мысль, а не использовать ли СИП-4 с ответвлением при помощи прокалывающих зажимов, тогда ненужны коробки. Может кто так делал, какие есть нюансы при использовании СИПа для таких задач? Спасибо!

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.08.2019 в 20:30:18

megrad написал: А монтажу на потолке как то поможет... ...лазерный гравёр?

cineman написал: Я бы обсуждал ограничение по температуре.

Мужчины, это моя хотелка, готового пока ничего нет. Просто мысль пришла, лазерный гравер печатает по чему угодно, надписи держатся отлично. В отличие от принтера не надо чистую поверхность иметь и контакт с печатающей головой - лазер печатает дистанционно... ну и цены на лазеры-граверы сейчас смешные. Не нужна моща, как для резки фанеры, достаточно именно гравера. Портативного. По форме обжимных клещей, для фиксации провода и лазера с разверткой в держателе-рукоятке...

0
MDSN
MDSN
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 2

22.08.2019 в 21:47:55

dokar написал: MDSN, Можно , но в этом случае диффзащита 30мА на линии освещения - обязательна . Защитной фазой - порадовали .)))

dokar, ;) ;) спасибо большое!)

megrad написал:

MDSN написал: Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать?

Третий сорт не брак. Пойдёт Если только это действительно был земляной провод.

megrad, ну по маркировке земля :confused:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

23.08.2019 в 07:08:02

Songo, Конечно нужен проект, а по ньюансам ответил в личке .

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2019 в 10:49:50

Songo написал: использовать ли СИП-4 с ответвлением при помощи прокалывающих зажимов, тогда ненужны коробки.

Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.08.2019 в 17:21:32

megrad написал: Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.

Решение нормальное, но общался сегодня с электросетями, говорят, что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки. Естественно на норматив запрещающий никто сослаться не может. В общем покуда решается этот вопрос.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2019 в 17:31:37

Songo написал: что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки.

Ага, только изолирующая.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

23.08.2019 в 17:45:50

Songo написал:

megrad написал: Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.

Решение нормальное, но общался сегодня с электросетями, говорят, что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки. Естественно на норматив запрещающий никто сослаться не может. В общем покуда решается этот вопрос.

Songo, Так СИП и не надо вешать на стены , а на консоли , на необходимой высоте . Высота нормируется , гуглите . Тогда и защитная оболочка вообще не при делах .

0
Andrey99
Andrey99
Новичок

Регистрация: 24.08.2019

Москва

Сообщений: 1

24.08.2019 в 07:38:21

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше провести вводной кабель через перекрытия в каркасном доме. Кабель заходит в дом на холодном чердаке, и его нужно опустить на 1 этаж 2ух этажного дома до щитка. Читал, что в деревянных домах через стены и перекрытия нужно прокладывать кабель в отрезках металлических труб, в связи с этим вопрос, не будет ли потом капать конденсат? Да и сам кабель находится в металлорукаве в пвх оплетке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.