22.08.2019 в 18:05:58
MDSN, Можно , но в этом случае диффзащита 30мА на линии освещения - обязательна . Защитной фазой - порадовали .)))
22.08.2019 в 18:06:11
MDSN написал: Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать?
Третий сорт не брак. Пойдёт Если только это действительно был земляной провод.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.08.2019 в 19:44:31
Здравствуйте. Нужно запитать около 15 павильонов стоящих в ряд. Единственное место где можно проложить линию, это по задним стенкам этих павильонов. Изначально была мысль проложить кабель АВВГ 5х25, на каждом павильоне ставить коробку и сжимами ответвлять. Теперь пришла мысль, а не использовать ли СИП-4 с ответвлением при помощи прокалывающих зажимов, тогда ненужны коробки. Может кто так делал, какие есть нюансы при использовании СИПа для таких задач? Спасибо!
22.08.2019 в 20:30:18
megrad написал: А монтажу на потолке как то поможет... ...лазерный гравёр?
cineman написал: Я бы обсуждал ограничение по температуре.
Мужчины, это моя хотелка, готового пока ничего нет. Просто мысль пришла, лазерный гравер печатает по чему угодно, надписи держатся отлично. В отличие от принтера не надо чистую поверхность иметь и контакт с печатающей головой - лазер печатает дистанционно... ну и цены на лазеры-граверы сейчас смешные. Не нужна моща, как для резки фанеры, достаточно именно гравера. Портативного. По форме обжимных клещей, для фиксации провода и лазера с разверткой в держателе-рукоятке...
22.08.2019 в 21:47:55
dokar написал: MDSN, Можно , но в этом случае диффзащита 30мА на линии освещения - обязательна . Защитной фазой - порадовали .)))
dokar, ;) ;) спасибо большое!)
megrad написал:
MDSN написал: Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать?
Третий сорт не брак. Пойдёт Если только это действительно был земляной провод.
megrad, ну по маркировке земля :confused:
23.08.2019 в 07:08:02
Songo, Конечно нужен проект, а по ньюансам ответил в личке .
23.08.2019 в 10:49:50
Songo написал: использовать ли СИП-4 с ответвлением при помощи прокалывающих зажимов, тогда ненужны коробки.
Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.08.2019 в 17:21:32
megrad написал: Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.
Решение нормальное, но общался сегодня с электросетями, говорят, что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки. Естественно на норматив запрещающий никто сослаться не может. В общем покуда решается этот вопрос.
23.08.2019 в 17:31:37
Songo написал: что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки.
Ага, только изолирующая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.08.2019 в 17:45:50
Songo написал:
megrad написал: Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.
Решение нормальное, но общался сегодня с электросетями, говорят, что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки. Естественно на норматив запрещающий никто сослаться не может. В общем покуда решается этот вопрос.
Songo, Так СИП и не надо вешать на стены , а на консоли , на необходимой высоте . Высота нормируется , гуглите . Тогда и защитная оболочка вообще не при делах .
24.08.2019 в 07:38:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше провести вводной кабель через перекрытия в каркасном доме. Кабель заходит в дом на холодном чердаке, и его нужно опустить на 1 этаж 2ух этажного дома до щитка. Читал, что в деревянных домах через стены и перекрытия нужно прокладывать кабель в отрезках металлических труб, в связи с этим вопрос, не будет ли потом капать конденсат? Да и сам кабель находится в металлорукаве в пвх оплетке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.