29.09.2019 в 11:44:12
Виталий321, протяните "0" для начала и посмотрите будет ли искрить
29.09.2019 в 11:57:26
Виталий321 написал: Еще раз здравствуйте, вот добавил узо как я его поставил.
Покажите фотку этажного щита и щита с УЗО, обычно Ноль не должен висеть на корпусе щита. Маленькие искры могут быть от счётчика. УЗО срабатывать не должно, раз срабатывает, значит накосячили с проводкой где-то, или прибор какой неисправный. Если все автоматы после УЗО отключить, то оно взводиться?
29.09.2019 в 13:49:02
Revan1001 написал:
cineman написал:
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
cineman, На нем розетки кухни и ванная (эл. духовка, чайник, волновка, холодильник, стиралка)
Revan1001, следуя этой логике, автомат в квартире вообще не нужен. Есть же общий автомат в подъезде. Он правда на 100 Ампер, но нём столько стиралок висит.
29.09.2019 в 14:57:26
Автоматы выбора фаз - это надеюсь не три АВ, у которых выходы объединены?
29.09.2019 в 15:38:55
Уточните пожалуйста про какой "0" вы имеете в виду точнее, что в моей схеме не так?
29.09.2019 в 15:44:09
Songo написал:
Виталий321 написал: Еще раз здравствуйте, вот добавил узо как я его поставил.
Покажите фотку этажного щита и щита с УЗО, обычно Ноль не должен висеть на корпусе щита. Маленькие искры могут быть от счётчика. УЗО срабатывать не должно, раз срабатывает, значит накосячили с проводкой где-то, или прибор какой неисправный. Если все автоматы после УЗО отключить, то оно взводиться?
Songo, ВСЕ автоматы выключены абсолютно все., УЗО не возводиться, ноль на шину так же искрит.
Вот фото общего щитка сосед прислал, я сам далеко от квартиры, с лева это три фазы, с права в верху алюминька это ноль.
29.09.2019 в 16:12:49
Вот фото общего щитка
:eek: какое.. на... узо... это ж... мина... неожиданного действия.
29.09.2019 в 16:35:59
Вопрос к специалистам. Собираюсь переделывать разводку воды в квартире и ставить дополнительно п
Вот посоветуйте, на какой ток ставить автомат или дифавтомат? Мне кажется, что нужно бы ставить диф. Всё таки вода, нагреватель, насос подкачки. Заземляющий провод также крепить на корпус щитка? Дифавтомат ставить в щитке подъезда или щитке в сантехкабине?
29.09.2019 в 16:45:00
Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
29.09.2019 в 16:59:41
Rumato написал: Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
Rumato, Через какое-то время после после использования проточника щиток будет выглядеть не лучше чем, тот что парой постов - выше . :)
29.09.2019 в 18:22:37
Виталий321 написал: ВСЕ автоматы выключены абсолютно все., УЗО не возводиться, ноль на шину так же искрит.
Первые три автомата это ваши? Они подключены к фазам стояка (что слева), а потом с этих автоматов идёт кабель в квартиру?
Щит просто ужасный. Вам бы электрика пригласить для ремонта этой бомбы.
29.09.2019 в 18:49:11
Rumato написал: Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
Rumato, почему? Ток большой? А летом в каждой квартире втыкают по одному-два кондиционера? Каждый из них киловатт берёт точно. Плюс утюги, пылесосы . А проточник на 6 кВт не потянет? Проточник нужен в мае на две недели на период профилактики теплосетей.
29.09.2019 в 18:59:11
serj12 написал: забудьте . Договорились ?
-если знаете обоснованный ответ, то скажите. Не хотите говорить - ничего не пишите.
Несколько лет назад модернизировал свой подъездный щит. Ибо те черные молдавские автоматы совсем не срабатывали. Поставил УЗО, автоматы, провёл заземляющий проводник на стиралку и на холодильник (с консультациями с этого же форума). УЗО работают, как-то сын на себе испытал, залез туда куда не надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу