pakhomovmv написал: Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.

Это две разные нагрузки и две пары проходных выключателей, два из которых объединены в одном, двухклавишном.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.10.2019 в 21:46:52

#6715782

dokar написал: ZooZoo, А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .

после "неверно" добавил двоеточие так понятнее? :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.10.2019 в 22:02:14

#6715807

ZooZoo, Вот что значит мелькомчтение. :o :sorry:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.10.2019 в 22:05:19

#6715814

dokar написал: А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .

Почему логичней?

Дурнев от скуки аж видос запилил для электриков, не посещавших пту.

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

23.10.2019 в 22:42:25

#6715857

AKI написал:

cineman написал: Не любой. Некоторые дают в лучшем случае точку-отвес, но не имеют крестика снизу.

Согласен, старые 3D дают точку. Но для задачи переноса пол-потолок - и этого достаточно. У меня пара таких. Когда-то стоили очень дорого. Но сейчас в работе - 3D китаец (как на картинке). С 360-градусными уровнями. Удобный. И близко к стене придвигается. А планах (в мечтах) такой же, но с зеленым лазером.

AKI, спасибо, но здесь никто к дорогому прибору не притронется: чемодан Stanley в углу стоит....А, если упростить задачу: ставить на точку на полу – показывать её на потолке, то бывают ли дешёвые решения? (2D "вверх")

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.10.2019 в 22:54:00

#6715863

Radio написал:

dokar написал: А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .

Почему логичней?

Дурнев от скуки аж видос запилил для электриков, не посещавших пту.

Radio, И чем мои рекомендации отличаются от дурневских, сказанных в конце видоса ?
Да и не видел в ваших щитках этот самый пресловутый четвертак на линиях в 2,5 квадрата . Может чего упустил ? :confused:

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.10.2019 в 22:57:54

#6715866

Radio написал: Дурнев

Нашли кого смотреть/слушать

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.10.2019 в 22:59:52

#6715868

nachavilo написал: ставить на точку на полу – показывать её на потолке

лазерная указка ?!

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.10.2019 в 23:00:55

#6715870

nachavilo написал: бывают ли дешёвые решения?

я лазерным дальномером (рулеткой) так делал как-то (ставил его на торец) но сначала поверхность пола уровнем проверял, т.е. в итоге дальномер стоял на уровне :) где-то до 10мм уложился по потолку, для черновой разметки мне хватило

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.10.2019 в 23:01:48

#6715872

nachavilo написал: ставить на точку на полу – показывать её на потолке, то бывают ли дешёвые решения?

Отвес называется. Придётся подождать, пока успокоится. На потолок лезть всё равно придётся, лазер сам крестик на потолке не поставит. Но после это сверлить придётся, вместе с каркасом для ГКЛ. И вот здесь можно взвесить приоритеты, что важнее, красота или просверленный краб каркаса.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.10.2019 в 23:03:58

#6715877

dokar написал: сказанных в конце видоса ?

Я до конца не досмотрел. Но осуждаю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.10.2019 в 23:07:44

#6715882

Radio написал:

dokar написал: сказанных в конце видоса ?

Я до конца не досмотрел. Но осуждаю.

Radio, А на второй вопрос будет ответ от образованнейшего человека ?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.10.2019 в 23:10:26

#6715888

nachavilo написал: здесь никто к дорогому прибору

1,5к гривны это дорого? Потом продадите за 1к гривну - с руками оторвут.

ну или бесплатный - веревочный отвес.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.10.2019 в 23:25:16

#6715909

dokar написал: А на второй вопрос будет ответ от образованнейшего человека ?

Это про то, что вы не видели? Да посмотрите, мне не жалко.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.10.2019 в 05:02:02

#6716041

DED написал: Да. Хочу избавится от лишних 60+- метров провода, которые будут болтаться вдоль гирлянды.

Я наступал на эти грабли. Если на крайних концах трёхконтактного выключателя будут фаза и нейтраль, будет вероятность получить пробой между ними. Пробой возникает в момент разрыва цепи с током. За перекидным контактом выключателя тянется шлейф плазмы, проводимость которой достаточно велика. Если быстро выключить, может быть ба-бах.

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

24.10.2019 в 06:52:21

#6716052

AKI написал:

nachavilo написал: здесь никто к дорогому прибору

1,5к гривны это дорого? Потом продадите за 1к гривну - с руками оторвут.

ну или бесплатный - веревочный отвес.

AKI, не дорого, спасибо за ответ!

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.10.2019 в 08:25:07

#6716082

cineman написал: Линии толстые?

Средние (толстые мне не подходят). Примерно как у Infiniter (с бошем не ставнивал).

0
Аватар пользователя
pakhomovmv

Местный

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

24.10.2019 в 09:35:06

#6716121

cineman написал:

pakhomovmv написал: Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.

Это две разные нагрузки и две пары проходных выключателей, два из которых объединены в одном, двухклавишном.

cineman, спасибо! Ваши слова "два из которых объединены в одном" - меня натолкнули на мысли... правильно ли я понял... нарисовав такую схему?

0
Аватар пользователя
Kein Mitleid

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

24.10.2019 в 13:31:36

#6716274

юра Т написал:

Kein Mitleid написал: а в том, что порвано может быть не только там где видно

если и так, что маловероятно, то у Вас же 3 жилы, перекинете землю на ободранную жилу пс. сфоткайте

юра Т,
Фотки в приложении. Кабель не 3х10, а аж 4х10(или 4х12, т.к. расчет показал по разным замерам 10.5-11.5 по площади, т.е. немного больше 10). Порваная часть под изолентой.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.10.2019 в 13:56:27

#6716280

pakhomovmv написал: правильно ли я понял... нарисовав такую схему?

Вы нарисовали рабочую схему. Я же объяснял нарисованное на картинке, о которой спрашивали.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.10.2019 в 22:11:20

#6716542

Kein Mitleid написал: Порваная часть под изолентой.

я бы не парился, оставил как есть, то что под оболочкой жилы повреждены маловероятно, если коробит чувство эстетики, можно термоусадку усадить, или кембрик, или аккуратно белой фирменной ПВХ изолентой пройтись

0
Аватар пользователя
Kein Mitleid

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

24.10.2019 в 23:51:42

#6716648

Ок. Постараюсь сохранить) ну а если при сборке щита появятся проблемы, то успею заменить до заделки штроб. Эстетика не волнует, в щите все будет красиво, волнует еще жесткость. На другой квартире делал ввод ввг-п 3х6, монтаж без проблем, все гнулось руками легко, а этот провод очень тугой, гнется крайне туго, заводить в щит-мука(подозреваю, что вследствие этого и разорвали изоляцию).

0
Аватар пользователя
Бекболот

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Москва

Сообщений: 2

26.10.2019 в 07:44:05

#6717598

Подскажите, можно ли провод 35мм2 сажать в автомат? провод моножильный, автомат АББ С80.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

26.10.2019 в 11:48:46

#6717680

Бекболот, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.10.2019 в 11:53:36

#6717684

Бекболот, А в чем проблема ?

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

26.10.2019 в 22:18:55

#6718051

Есть тепловая пушка электрическая на 5 квт, а так же тены 1 квт и масляный обогреватель 1 квт и печка со спиралью 1 квт.

Как это все дело подключить к трехфазному счетчику в гараже? Вся проводка у меня висит на одной фазе. Остальные 2 не задействованы. Автомат на 32 ампера трехфазный + рядом стоит автомат на 25 ампер однофазный, он соединен с трехфазным такой перемычкой, именно на этом (25 амперном) вся гаражная разводка висит.

Пушку 5 квт пробовал в розетку включить, в итоге она сильно греться стала, а потом вонять начала, теперь штыри в вилке пушки немного кривые стали) Вообщем прошу знатоков помочь чайнику с данной проблемой) P.S. Хватит ли всего этого добра, чтобы иметь в гараже 6х8 (кирпич стены + потолок бетонные плиты) хотя бы + 15 при 10 градусах мороза за бортом?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1768

27.10.2019 в 02:43:08

#6718141

поэтому и поплыл разъём, что не развёл!.....добавь 2 автомата 16-25а, а на пушку кинь новый провод, хотя бы 4кв!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2019 в 08:37:47

#6718202

Vert15, Добра конечно хватит. Для обеспечения безопасности, тепло и электроснабжения достаточного одного соображающего электрика. Чайникам касаться к этому делу, категорически запрещено.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 09:03:44

#6718209

Vert15 написал: Хватит ли всего этого добра, чтобы иметь в гараже 6х8 (кирпич стены + потолок бетонные плиты) хотя бы + 15 при 10 градусах мороза за бортом?

примерный расчёт ссылка

Vert15 написал: Есть тепловая пушка электрическая на 5 квт, а так же тены 1 квт и масляный обогреватель 1 квт и печка со спиралью 1 квт. Как это все дело подключить к трехфазному счетчику в гараже?

Масленый радиатор в топку - самое бесполезное в гараже. На пушку - кабель 2х4(сомневаюсь, что у Вас есть заземление) в идеале 3х4 ВВГ нг, АВ на 25 А, и две линии по 3х2,5 с других фаз, АВ на 20 А, плюс АВ на освещение. примерно как то так

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

27.10.2019 в 09:11:59

#6718212

alex50, а куда их добавлять? У меня в щитке стоит трехфазный автомат и с ним на пару сразу 2 еще однофазных обычных на 25 ампер, один из них пустой, а ко второму проводка в гараже подсоединена.

Rumato написал: Vert15, Добра конечно хватит. Для обеспечения безопасности, тепло и электроснабжения достаточного одного соображающего электрика. Чайникам касаться к этому делу, категорически запрещено.

Rumato, С финансами беда, совсем беда)

0