apm, что ж с Вами так сложно.

Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
Сверху пришло питание - снизу ушло питание на потребителя.
Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас АВ 1Р + N. Ноль подключается к той клемме на которой
на пиктограмме нет "змейки".
apm написал:
т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?
У Вас уже на клемме 2 отходящая фаза, у Вас нет перемычки нуля на клемму 3.

Теперь смотрим схему, которая работать не будет. Почему У Вас оба УЗО подключены на один клеммник?
Причём сверху тоже перемычка между УЗО? Должно быть так

Белый и жёлтозелёный почему сидят на одно клемме? Типа пришла фаза - ушла фаза?
То есть ни только клеммы заземления нет, но и земли нет? Или жёлтозелёный висит в воздухе?