Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.11.2019 в 16:29:02

Про то, как правильно подключать питание к автоматическим выключателям:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2019 в 17:22:37

apm, что ж с Вами так сложно.

Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.

Сверху пришло питание - снизу ушло питание на потребителя. Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас АВ 1Р + N. Ноль подключается к той клемме на которой на пиктограмме нет "змейки".

apm написал: т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?

У Вас уже на клемме 2 отходящая фаза, у Вас нет перемычки нуля на клемму 3.

Теперь смотрим схему, которая работать не будет. Почему У Вас оба УЗО подключены на один клеммник? Причём сверху тоже перемычка между УЗО? Должно быть так

Белый и жёлтозелёный почему сидят на одно клемме? Типа пришла фаза - ушла фаза? То есть ни только клеммы заземления нет, но и земли нет? Или жёлтозелёный висит в воздухе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 17:51:08

megrad написал: Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.

да, такая-спасибо!

megrad написал: Или жёлтозелёный висит в воздухе?

имеено, извиняюсь за дезу)

megrad написал: Должно быть так

т.е. нулевая шина вообще не нужна, раз у меня двухполюсное все? Нулевая шина применяется, если однополюсные АВ?

Меня по двухполюсному просто смутило по нулю, т.к. вот на трехполюсном, нет никакого нуля (см. фото ниже вводной ВРУ гаража)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2019 в 17:59:29

apm написал: т.е. нулевая шина вообще не нужна

Подцепите туда землю, либо как вариант использовать так

apm написал: и входящий ноль должен быть на входе первого узо на нуле

Так у Вас вроде так и сделано - у Вас же нет вводного АВ на щиток. Пришёл питающий кабель - фаза на 1 контакте, ноль на контакте N. и перемычки на другой диф, вот только перемычки ноля на контакт 3, двухполюсника нет. Не перепутайте - ноль с фазой ни где не соединяются.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 18:02:54

megrad написал: у Вас же нет вводного АВ на щиток.

есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.11.2019 в 18:29:12

apm написал: Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?

Да . apm, осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают :eek:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

30.11.2019 в 19:24:10

megrad написал:

Иркут написал: Или это скажется на прочности подрозетника?

Не особо, всё будет зависеть как и чем резать будете. Желательно выполнять отверстия не напротив крепёжных и как можно ближе к задней стенке. Иначе кабель может помешать установки механизма.

megrad, а если не получится заводить кабель, ближе к дну подрозетника? Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника (под верхней я понимаю ту часть подрозетника, которая получается вровень с поверхностью стены). Если кабеля будут заведены в подрозетник, в его верхней части, в этом случае потом невозможно будет установить розетки и выключатели, так как кабель будет мешать?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

30.11.2019 в 19:31:24

Получил клеммы феникс: по тактильным ощущениям они лучше АВВ, при этом цена вдвое меньше, и толщина 5 мм против 6 мм у АВВ. В общем, буду всё на них делать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

30.11.2019 в 19:52:43

Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника

Независимо от того, до или после штукатурки вы прокладывали кабель, нужно сделать корректный ввод кабеля в подрозетник. Т.е., высверлив отверстие, необходимо также подраздолбать некоторую полость между кабелем и подрозетником, дающую возможность этот самый кабель несколько утопить и завести в подрозетник.

Потом зафиксировать подрозетник, завести в него кабель и, только после этого, окончательно замазать все дырочки.

При известной сноровке, ввод кабеля можно совмещать с монтажем подрозетников.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

30.11.2019 в 21:11:33

Radio, в том и вопрос, если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий? Верно ли, что весь хвост кабеля, который разместится в подрозетнике, должен быть на всю свою длинну, очищенным от внешней изоляции (либо до его заведения в подрозетник, либо после вмазывания, вообщем это кто как делает)?

0
Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

30.11.2019 в 21:20:05

serj12 написал: осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают

это как интересно?

0
Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

30.11.2019 в 21:20:22

Убрал линолеум, убрал ленту утеплителя из глубоких щелей в стыках плит стен и пола (предыдущие жильцы не заморачивались). Обнаружил в одном из стыков на кухне три жилы повода. Изоляция у всех трёх -- синяя. Что это может быть? У щитка таких проводов нет. Дом относительно новый, 14 года.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

30.11.2019 в 22:07:40

Иркут написал: если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий?

Посмотрите, где расположены штатные отверстия у подрозетников. Вот прямо в них и заводите, это несложно и гарантирует прекрасный результат.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2019 в 22:31:31

Иркут,

если кабель будет заведен в подрозетник,к примеру в двух сантиметрах от верхней кромки подрозетника, будет ли потом кабель мешать, при установке электроустановочных изделий?

Да.

Верно ли, что весь хвост кабеля, который разместится в подрозетнике, должен быть на всю свою длинну, очищенным от внешней изоляции

Да.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.12.2019 в 00:15:23

Нужен совет: в доме есть одна лампа и один выключатель, при включении которой иногда (1 раз из 20) вышибает автомат, который стоит на ВРУ в гараже. чтобы не объяснять на пальцах, набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1). сам по себе автомат - древний ABB S201.

вопрос: как думаете, почему такое происходит? я связываю это с импульсом, который возникает при включении драйвера лампы и изношенностью этого самого АВ. заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.

сам АВ фиг знает откуда, возможно пережил не одно КЗ во время стройки, которая шла больше 10 лет назад.

0