31.01.2020 в 12:01:44
Radio написал:
DmitryB написал: про какие сертификаты идёт речь
Про как минимум такие:
Немцам доверия нет ни малейшего. Себе никогда бы не поставил их продукцию, не испытанную у нас и не соответствующую ТР.
Radio, воля Ваша. Для меня эти сертификаты соответствия ТС — «филькина грамота», в отличие от немецких норм — по которым всякий «сертифицированный» шлак, массово продающийся на просторах бывшего СНГ международными компаниями, почему-то не продаётся там.
31.01.2020 в 12:07:27
garik77 написал: Провод у меня куплен 3х2,5 гост. Автомат по инструкции написано 16а или 20а...какой из них лучше поставить?
На кой черт такое сечение для ТП мощностью чуть более киловатта ? Замучаетесь заводить концы в термостат. Автомат на 1,5 квадрата достаточно на 10А.
garik77 написал: Еще там написано автомат должен отключать по всем полюсам...это ,что двухполюсной автомат ставить на теплый пол?
Линия на ТП должна иметь отключение L и N, а как вы это осуществите , это уже другой вопрос. УЗО + 2Р автомат - это самый громоздкий вариант , занимает аж 4 модуля, но храбрецы обходятся одномодульным электронным диффавтоматом, закрывая все вопросы сразу. :) Тип АС для диффзащиты достаточен для ТП.
31.01.2020 в 12:09:26
такой вопрос — если закручивали в стену саморез и перебили "ноль" (фаза целая), что нужно делать? Током вроде не бьёт, при выкручивании розетки перестают работать.
31.01.2020 в 12:12:25
Nebesnaya написал: такой вопрос — если закручивали в стену саморез и перебили "ноль" (фаза целая), что нужно делать? Током вроде не бьёт, при выкручивании розетки перестают работать.
Nebesnaya, Раздалбливать стену и ремонтировать кабель .
31.01.2020 в 12:57:57
Здравствуйте!
Какое отличие в моделях cтриппера WS-12 "Ягуар" и просто WS-12 - производитель?
Тайваньский - это без приставки "Ягуар" ?
Родной КVT-ый долговечнее? Кто-нибудь в курсе?
31.01.2020 в 13:01:55
Peterjela,
Какое отличие в моделях cтриппера WS-12 "Ягуар" и просто WS-12
Просто WS-12 не существует.
Родной
Что значит - родной?
КVT-ый
Такой фирмы не существует.
31.01.2020 в 13:12:38
Rumato, Спасибо!
31.01.2020 в 16:20:38
dokar написал:
garik77 написал: Провод у меня куплен 3х2,5 гост. Автомат по инструкции написано 16а или 20а...какой из них лучше поставить?
На кой черт такое сечение для ТП мощностью чуть более киловатта ? Замучаетесь заводить концы в термостат. Автомат на 1,5 квадрата достаточно на 10А.
garik77 написал: Еще там написано автомат должен отключать по всем полюсам...это ,что двухполюсной автомат ставить на теплый пол?
Линия на ТП должна иметь отключение L и N, а как вы это осуществите , это уже другой вопрос. УЗО + 2Р автомат - это самый громоздкий вариант , занимает аж 4 модуля, но храбрецы обходятся одномодульным электронным диффавтоматом, закрывая все вопросы сразу. :) Тип АС для диффзащиты достаточен для ТП.
dokar, Спасибо! :o ок сделаю проводом 3х1,5 ,куплю двухполюсной автомат на 10а.Подскажите...а УЗО какое поставить 25а 30ма?если что есть у меня узо 25а 30ма и дифавтомат dsh941-ac c16a.что лучше использовать?
31.01.2020 в 16:38:36
garik77, Дифф от АВВ с буковкой "R"? Если так , то можно его даже на кабель полторашку .
31.01.2020 в 16:45:08
dokar написал: garik77, Дифф от АВВ с буковкой "R"? Если так , то можно его даже на кабель полторашку .
dokar, да! С буквой R
А есть узо f202 25а 30ма ас что из них лучше?
31.01.2020 в 17:07:38
garik77 написал: что из них лучше?
Дифф на конкретную линию, для конкретного электроприемника, займет меньше места , чем связка УЗО +1Р АВ на целый модуль . А так по безопасности все равнозначно.
Остальные линии в щите под диффзащитой ?
31.01.2020 в 17:24:51
:help Остальное все узо 25а и диф этот на теплый пол стоит сейчас без двухполюсного автомата(вообще без автомата).буду щиток переносить и соответственно провод на т.пол менять.и щиток весь по новой собирать буду простите чайника...я правильно понял,что если использовать мой дифавтомат,то нет необходимости использовать дополнительный автомат двухполюсной или однополюсной ,как в варианте УЗО 25А+ двухполюсной автомат? :o :o :help
31.01.2020 в 18:48:40
garik77 написал: диф этот на теплый пол стоит сейчас без двухполюсного автомата(вообще без автомата)
garik77 написал: я правильно понял,что если использовать мой дифавтомат,то нет необходимости использовать дополнительный автомат двухполюсной или однополюсной ,как в варианте УЗО 25А+ двухполюсной автомат?
garik77, Так дифф и есть УЗО+АВ - в одном флаконе . И отключает оба полюса, полностью выполняя рекомендацию производителя ТП по их подключению.
31.01.2020 в 19:02:00
спасибо!я запутался...Только одного Диф автомата ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС достаточно?
31.01.2020 в 19:13:10
garik77 написал: спасибо!я запутался...Только одного Диф автомата ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС достаточно?
garik77, Еще раз - ДА.
garik77 написал: и щиток весь по новой собирать буду простите чайника..
С вашими знаниями, советую хотя бы открыть свою тему, прежде чем приступите к этому делу .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.