СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5720

18.02.2020 в 19:36:11

Rumato написал: gutaper, Это правило для открытой проводки, для коробов, которые обдуваются воздухом, в которые завтра возможно проложат еще кабелей. Ваш кабель будет в стяжке и будет греться одинаково, что в 16-ой гофре, что в 32-ой.

  1. В СП256 и СП76 вид электропроводки не конкретизируется.
  2. Можете объяснить принципиальную разницу между глухим коробом и трубой?
0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.02.2020 в 20:15:24

krserv написал: 3М Scotch 23 (19мм х9.1м) 7000007286 это что-то другое?

Другое. Это не силиконовая (по-русски: кремнийорганическая) резина, а этилен-пропиленовая (недо-EPDM). У нее температурные параметры хуже. Но должна (не проверял) быть выше механическая прочность.

krserv написал: И те, что я давал раньше ссылки на Озон, по материалу какие будут лучше в хозяйстве?

Вы скажите зачем они нужны, тогда можно будет что-то посоветовать.

P.S. Пару лет назад выкинул с десяток задубевших колбасок PU25 - PU40. В этом пяток застывших тюбиков силикона. Все это когда-то брал про запас. Есть лишние деньги и хотите повторить?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 20:43:08

СтранникXXI, Принципиальная разница в том, находится короб/труба на воздухе или они в стяжке. Если в стяжке, то принципиальной разницы в наполнении нет. Источник - моё великое мнение :flirt

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5720

18.02.2020 в 20:56:41

Rumato написал: СтранникXXI, Принципиальная разница в том, находится короб/труба на воздухе или они в стяжке. Если в стяжке, то принципиальной разницы в наполнении нет. Источник - моё великое мнение :flirt

Rumato, Ваше великое мнение как-то обосновано?

0
gutaper
gutaper
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 19

18.02.2020 в 21:42:38

СтранникXXI написал:

Rumato написал: СтранникXXI, Принципиальная разница в том, находится короб/труба на воздухе или они в стяжке. Если в стяжке, то принципиальной разницы в наполнении нет. Источник - моё великое мнение :flirt

Rumato, Ваше великое мнение как-то обосновано?

СтранникXXI, а как можно обосновать необходимость наполнять тольуо на 40% в стяжке в случае одиночной укладки кабеля в гофру? В чем разница в размере оставшегося воздушного кармана, если "за бортом" гофры стяжка: что 60% свободного места гофры прогреется, что 30% - отвод тепла будет же одинаков, разве нет? Разница только во времени, котороое потребуется для прогрева пустоты.

Нормы оспаривать не хочу. Хочется понять обоснованность слепого следования им в данном конкретном примере.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.02.2020 в 21:53:48

gutaper написал: Хочется понять обоснованность слепого следования им в данном конкретном примере.

нормы эти для проектировщиков, чтобы монтажники потом не мучались с запихиванием, для себя же без разницы на % заполняемости, главное чтобы влезло

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124145

18.02.2020 в 21:55:51

gutaper написал:

СтранникXXI написал:

Rumato написал: СтранникXXI, Принципиальная разница в том, находится короб/труба на воздухе или они в стяжке. Если в стяжке, то принципиальной разницы в наполнении нет. Источник - моё великое мнение :flirt

Rumato, Ваше великое мнение как-то обосновано?

СтранникXXI, а как можно обосновать необходимость наполнять тольуо на 40% в стяжке в случае одиночной укладки кабеля в гофру? В чем разница в размере оставшегося воздушного кармана, если "за бортом" гофры стяжка: что 60% свободного места гофры прогреется, что 30% - отвод тепла будет же одинаков, разве нет? Разница только во времени, котороое потребуется для прогрева пустоты.

Нормы оспаривать не хочу. Хочется понять обоснованность слепого следования им в данном конкретном примере.

gutaper, укладывайте по одному кабелю в 32 гофру... потом реальное фото всей разводки сделайте :)

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

18.02.2020 в 22:53:50

AKI написал: Вы скажите зачем они нужны, тогда можно будет что-то посоветовать.

создал отдельную тему про эти ленты, осталось их сравнить там: https://mastergrad.com/forums/t299774-camovulkaniziruyushchayasya-izolenta-remontnaya-lenta/#post6788479

0
Yevgeny
Yevgeny
Новичок

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 27

18.02.2020 в 22:57:56

dokar написал: Yevgeny, Доброй ночи , вы мощность вентилятора не указали. И почему ПВС в голове крутится ?

В характеристиках указана цифра 13 ватт.

А что должно крутиться в голове?

0

73!

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 23:56:55

СтранникXXI, Оно обосновано теми, под завязку набитыми коробами, которые я видел. Для труб, цифра 40% более необходима, но не для теплоотвода, а для перетяжки кабеля. Для быта это всё вообще не актуально, потому что токи мизерные, а перетянуть кабель через гофру невозможно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

19.02.2020 в 00:36:05

Yevgeny написал:

dokar написал: Yevgeny, Доброй ночи , вы мощность вентилятора не указали. И почему ПВС в голове крутится ?

В характеристиках указана цифра 13 ватт.

А что должно крутиться в голове?

Yevgeny, Чем выполняется стационарная проводка . Тогда вопросов не будет .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу