AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.04.2020 в 19:04:49

AncientAsgard написал: озможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик?

Счётчик трёхфазный или однофазный?

У трёхфазного счётчика прямо в паспорте есть правильная семипроводная схема подключения для системы TN-C-S: ноль не пропускается через счётчик, а подключается к нему одним проводом (любого сечения) от шины PEN. Эту схему можно реализовать в любой момент без распломбировки счётчика.

При однофазном счётчике действительно возможны варианты с учётом по нулю, и имеет смысл вообще отказаться от системы TN и повторного заземления нуля. Система TN-C-S в однофазном подключении рискованна сама по себе, разрешена только в качестве исключения, и неконтролируемый контакт внутри счётчика существенно увеличивает риски.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1028

21.04.2020 в 19:26:13

старый индукционный счетчик включен в однофазную сеть, все три фазы счетчика запараллелены. Наблюдаю очевидный самоход, т.е. диск ускоряется и замедляется с периодом в полминуты, при стабильном потреблении лампами на столбах. Вопрос - это нормально для индукционников, знакомые сетевики не могут внятно ответить

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.04.2020 в 19:57:26

А в чем смысл такого хитрого включения?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 20:01:00

sebikov, никакого внятного ответа вы не получите. Никогда.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 20:08:56

АлВас написал: А в чем смысл такого хитрого включения?

САУ 672 (и его клоны) имеют 3х5(10А) токовых каналов. Т.е.: попытка использовать мусор для учёта... Эти счётчики крайне чувствительны к порядку чередования фаз.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.04.2020 в 20:13:29

Дождемся от автора данных о типе.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 20:34:50

АлВас написал: Дождемся от автора данных о типе.

У нас все индукционные счетчики, больше пятнадцати лет, являются ничем иным как - промышленными отходами. У меня лично 230-х (Меркурий) просроченных уже валяется не один десяток... Могу выслать в качестве гуманитарной помощи, если "Инкотекс" не входит в список террористических организаций в вашем"государстве".

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

22.04.2020 в 06:49:02

А на кой оно мне? В жизни всякое бывает, вдруг и вам пригодятся. И при чем тут Меркурий, если речь о другом?

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

22.04.2020 в 09:58:05

Собираюсь при сборке щитков (несколько будут размещены на улице) использовать провод ПВ-3 сечением 6 мм2. Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2020 в 11:11:30

atztek написал: Можно ли маркировать провода изолентой,

Можно. Изолентой ПВХ.

atztek написал: не начнет ли она расклеиваться со временем

Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

22.04.2020 в 11:17:05

megrad написал:

atztek написал: Можно ли маркировать провода изолентой,

Можно. Изолентой ПВХ.

atztek написал: не начнет ли она расклеиваться со временем

Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.

megrad,

megrad написал: Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.

Спасибо!