AncientAsgard написал: озможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик?
Счётчик трёхфазный или однофазный?
У трёхфазного счётчика прямо в паспорте есть правильная семипроводная схема подключения для системы TN-C-S: ноль не пропускается через счётчик, а подключается к нему одним проводом (любого сечения) от шины PEN. Эту схему можно реализовать в любой момент без распломбировки счётчика.
При однофазном счётчике действительно возможны варианты с учётом по нулю, и имеет смысл вообще отказаться от системы TN и повторного заземления нуля. Система TN-C-S в однофазном подключении рискованна сама по себе, разрешена только в качестве исключения, и неконтролируемый контакт внутри счётчика существенно увеличивает риски.