Есть 4 сжима Р-645(Niled) можно ли их переделать в не прокалывающие (сплющить, сточить зубцы). Нужно присоединить СИП 4*16 к ВЛ.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.02.2011 в 14:55:51

#2266643

Можно с одной стороны сточить под круг только надо точно знать какого сечения у вас на столбах провода, но появится проблема с тем что клеммы уже не будут защищены от влаги и возможны последствия. Так что купите нормальные для присоединения сип к неизолированным проводам

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

22.02.2011 в 21:25:15

#2269218

Имеется щиток, нужно кинуть провод 3x2.5 на кухню с отдельным автоматом. Подскажите пожалуйста куда присоединить этот провод. Провод до розеток везде проложен 1.5, выдержит ли он нагрузку обычных электро приборов?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:31:15

#2269243

-=FoxX=- написал : Подскажите пожалуйста куда присоединить этот провод

Где черный провод в ЕКФ входит, туда подсунуть провод ПВ1 4 кв мм и на свой новый АВ

-=FoxX=- написал : Провод до розеток везде проложен 1.5, выдержит ли он нагрузку обычных электро приборов?

Оптимальной заменить на 10 А, т.к. на самом деле нет там 1.5 кв мм

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

22.02.2011 в 21:35:02

#2269253

Заменить не получится, всё заштукатурено. А можно на фото отметить что куда подключать.)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:44:19

#2269278

-=FoxX=- написал : Заменить не получится, всё заштукатурено.

Я имею ввиду заменить атоматы на меньший номинал, т.к. русские подрядчики кладут не кабель, а его породию

Щас нарисую

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:49:57

#2269289

Купите провод ПВ3 4 кв мм, и им сделайте перемычки от АВ к АВ

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:50:39

#2269292

Счетчик на этаже стоит?

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

22.02.2011 в 22:49:39

#2269445

Спасибо за ответ. Счётчик в квартире, про автомат понял, а куда сам провод 3x2.5 подключать? Какой номинал у автомата нужен(посмотрел Legrand там существуют разделения по типам (B,C) какой лучше?) Провод ВВг нормальный? или что-то другое взять? А узо на фото отключено?(одна розетка во всей квартире работает только когда выключатель УЗО находится в верхнем положении, мне кажется что это не порядок? случайно сделал в это розетке КЗ, так вырубило автомат на лестничной площадке на 40А, а в квартире ничего не сработало.)

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

22.02.2011 в 23:40:40

#2269552

Розеточные механизмы прикреплены к подрозетникам парой саморезов. Нужно ли эти механизмы дополнительно фиксировать выдвигающимися по бокам "когтями"?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 23:41:05

#2269553

-=FoxX=- написал : А узо на фото отключено?

Оно у вас практически не подключено. Вернее подключено, но только не так и не туда. Сейчас оно выполняет функцию выключателя для одной какой-то нагрузки ( по-видимому той самой розетки ) и ничем не защищено.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 23:41:50

#2269554

Sha написал : Розеточные механизмы прикреплены к подрозетникам парой саморезов. Нужно ли эти механизмы дополнительно фиксировать выдвигающимися по бокам "когтями"?

Нет.

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

23.02.2011 в 01:07:58

#2269735

Ответьте пожалуйста на 1624 пост)

0
Аватар пользователя
ю-мет

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Краснодар

Сообщений: 149

23.02.2011 в 03:26:21

#2269819

Люди кто посоветует как найти обрыв проводки подручными средствами? Натяжной потолок крепили видно просверли провод на розетку, одна жила приходит другой нет.Где купить прибор за 100уе я знаю и могу купить, просто сомневаюсь что найду им этот обрыв.Покупать профприбор за 1000уе для одного раза денег нет.Может есть домашний вариант?Китайский индикатор с полевым транзистором звенит по всей стене,видно утечка с просверлинного провода.Дорогие обои наклеены потолок натянут долбать тоже не катит.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.02.2011 в 08:52:32

#2269913

-=FoxX=- написал : а куда сам провод 3x2.5 подключать?

Если берем ВВГ, то белый на нижний контакт автомата, голубой на шину нейтрали, желтозеленый под болтики на верху щита

-=FoxX=- написал : Какой номинал у автомата нужен(посмотрел Legrand там существуют разделения по типам (B,C) какой лучше?

Лучше "В", но если не найдете, то "С"

-=FoxX=- написал : Провод ВВг нормальный? или что-то другое взять?

ВВГнг-LS или NYM

-=FoxX=- написал : А узо на фото отключено?

Отключено,

-=FoxX=- написал : одна розетка во всей квартире работает только когда выключатель УЗО находится в верхнем положении, мне кажется что это не порядок?

Где находится розетка?

-=FoxX=- написал : случайно сделал в это розетке КЗ, так вырубило автомат на лестничной площадке на 40А, а в квартире ничего не сработало.)

Обычное явление для квартир, селективность соблюсти очень тяжело.

-=FoxX=- написал : Спасибо за ответ.

Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 08:59:34

#2269923

gugulaki написал : Обычное явление для квартир, селективность соблюсти очень тяжело.

О какой селективности для этой линии может идти речь, если она защищена единственным автоматом, который находится в этажном щите.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.02.2011 в 09:11:18

#2269931

avmal написал : О какой селективности для этой линии может идти речь, если она защищена единственным автоматом, который находится в этажном щите.

Думаете С 40 А(ИЕК) крайний слева вообще не приделах? Если да же "вышестоящей защиты над УЗО" в виде АВ 40 А, нет. То "джамшут-электрик" в действии

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 09:20:09

#2269939

gugulaki написал : Думаете С 40 А(ИЕК) крайний слева вообще не приделах?

Трудно предположить, что ИЭК 40А может сработать в нужное время, учитывая, что марка и номинал автомата в этажном щите неизвестны.

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

23.02.2011 в 11:26:13

#2270088

gugulaki написал : Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид

Сегодня или завтра сфоткаю и выложу. Кабель вот такой http://www.avselectro.ru/catalog/000z9yvor/0019z8vor.html однопроволочный пойдёт? (НЕ реклама)

gugulaki написал : Где находится розетка?

В коридоре квартиры , т.е там где находится этот щиток.Счётчик находится чуть ниже, просто его фоткать не стал.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 12:05:18

#2270143

2-=FoxX=- Начинать надо однозначно с полного перемонтажа щитка.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

25.02.2011 в 12:28:33

#2273748

Вопрос к мастерам. Смонтировано 20 греющих воронок ( с самрегом) кабель от воронкни 3х жильный (Фаза, ноль, земля). Воронки стоят в рядах по 5 штук. Можно ли заземлить их шлейфами. Или от каждой воронки надо тянуть свою землю. Спасибо.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.02.2011 в 12:34:40

#2273767

2Дмитрий V
Через винтовой клемник или шину можно соеденить

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2011 в 14:38:19

#2274009

Дмитрий V написал : Можно ли заземлить их шлейфами. Или от каждой воронки надо тянуть свою землю.

От каждой свою.

0
Аватар пользователя
TitovLab

Местный

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 45

25.02.2011 в 16:05:46

#2274201

Можно ли соединить два алюминиевых провода клеммой, как на рисунке?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.02.2011 в 17:04:57

#2274321

Можно, но такое соединение требует периодической ревизии (протяжки) - алюминий "течёт" из-под винтов. Как следствие уменьшение прижима, увеличение переходного сопротивления, нагрев соединения вплоть до возгорания.

0
Аватар пользователя
-=FoxX=-

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

25.02.2011 в 19:56:08

#2274676

gugulaki написал : Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид

Выложил фотки, жду советов)