30.04.2020 в 20:33:57
#6826493
Здравствуйте. Можно подключить насос для скважины к обычному выключателю света в разрыв фазы? Мощность насоса: 640 кВт.
30.04.2020 в 20:41:18
#6826498
Gonzzo написал: 640 кВт.
:D Не пугайте, Вы что там качать будете.... Если 640 Вт, то можно. Но лучше через реле промежуточное реле.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.04.2020 в 21:06:32
#6826511
megrad написал: Чтоб не затекало...
Я чуть было не подумал что Вы серьезно :-)
ПPOPAБ написал: Труба дырявая? По трубе, наружу из помещения... Не?
ПPOPAБ написал: Сквозняк, батенька, вызывает не только простуду.
Я под трубой подразумевал короб из профилей. С выводом конденсата из профилей может быть проблема. Если верхний край короба не герметизировать то может в нем будет хоть какая-то вентиляция, выводящая влагу наружу.
ПPOPAБ написал: Металлрукав- чтоб мыши кабель не сожрали...
Я его имел в виду, не знал что металлическая гофра это что-то другое.
30.04.2020 в 21:22:11
#6826519
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.04.2020 в 21:24:18
#6826521
megrad, спаибо за ответ, ошибся)
30.04.2020 в 21:45:00
#6826531
atztek написал: С выводом конденсата из профилей может быть проблема.
Какой объём конденсата Вы предполагаете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.04.2020 в 21:52:52
#6826534
atztek написал: С выводом конденсата
влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)
30.04.2020 в 22:30:43
#6826551
megrad написал: Какой объём конденсата Вы предполагаете?
Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.
01.05.2020 в 06:37:52
#6826609
Уважаемые мастера! В кухне надо сделать проводку над натяжным потолком, на обычном потолке. Квартира - сталинка, перекрытия деревянные оштукатуренные. Высота 3200мм, смело можно убавить до 100мм. Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?
01.05.2020 в 09:30:46
#6826659
newcomer, Как удобно. Можно в гофре, можно без неё. В кабель-канале будет точно неудобно. Если кабелей много, возьмите проволочные лотки.
01.05.2020 в 09:31:52
#6826663
юра Т написал: влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)
Именно так. И если стальная труба будет иметь U образную форму возможны проблемы.
atztek написал: Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.
При проходе туб через стену выполняется уклон 2-4" наружу, для того что-бы влага не затекала.
atztek написал: Я под трубой подразумевал короб из профилей.
Не будет герметичен и накопление воды в нём вряд-ли возможно.
newcomer написал: Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?
Как вам удобнее. Из любого материала не распространяющего горение. Т.е.: кроме ПНД (полиэтилена).
01.05.2020 в 12:01:29
#6826715
atztek написал: где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат
Как считаете, что в этой паре первым сгниет труба или кабель?
01.05.2020 в 12:06:34
#6826717
Добрый день! Подскажите пожалуйста, делал проводку в доме, в некоторых комнатах сделал по одной общей линии на розетки и на свет. Насколько это критично?
01.05.2020 в 12:14:21
#6826720
XwayZ написал: делал проводку в доме, в некоторых комнатах сделал по одной общей линии на розетки и на свет. Насколько это критично?
Допустимый вариант. Хотя возможны некоторые неудобства. Замкнёт электроприбор в розетке, а вдобавок и свет потухнет...
01.05.2020 в 12:49:36
#6826731
ПPOPAБ написал: Замкнёт электроприбор в розетке, а вдобавок и свет потухнет.
ну это не самое страшное, не перегорит же.
01.05.2020 в 13:40:08
#6826767
Если вам нравится впотьмах искать выход, почему и нет?
01.05.2020 в 16:07:41
#6826835
Подскажите еще такой вопрос по заземлению - есть ЩУ закрепленный на доме. От него уже в дом. Провода по воздушке к участку идут голые. КАкая схема заземления необходима в данном случае? ТТ
01.05.2020 в 16:43:12
#6826852
XwayZ написал: От него уже в дом. Провода по воздушке к участку идут голые. КАкая схема заземления необходима в данном случае? ТТ
Да, ТТ. Без вариантов. Начинается эта система с установки УЗО любого номинала в пластиковом щите, который для себя не требует заземления. Все заземляемые элементы должны быть "ниже" этого УЗО.
01.05.2020 в 17:13:21
#6826866
AlexeyL, Спасибо! У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S. Или я что-то неправильно понял.
01.05.2020 в 18:29:22
#6826889
AKI написал: Как считаете, что в этой паре первым сгниет труба или кабель?
Речь не о том что сгниет, а чтобы в случае если конденсат появится в коробе из профилей, он не стекал по стенам, в т.ч. в щиток. Подумаю о разуклонке профилей.
01.05.2020 в 18:57:31
#6826909
atztek написал: если конденсат появится в коробе из профилей, он не стекал по стенам, в т.ч. в щиток
Еще раз перечитал ваше "ТЗ":
atztek написал: Речь о строении из арболитовых блоков... ..разделено на две части - гараж и времянка/мастерская, времянка внутри оштукатурена, гараж - нет... ...прикрутить к стене металлический профиль для гипсокартона, поместить в него кабель, снаружи закрыть вторым профилем... ...Но есть опасения что в металлическом коробе из профилей (внутри) из-за температурных колебаний может образовываться конденсат
Пусть уважаемые мастера поправят, но конденсат на профиле для ГКЛ стекающий в щиток... это вряд ли возможно в вашем случае. Можно было бы что-то подобное (конденсат) собирать, если труба из помещения холодная, а по ней теплый воздух убегает. Но профиль... он же тонкий, внутри гаража, из кусков со щелями... или вы его герметизировать и к щитку герметично прикреплять планируете? P.S. У меня в гараже полно толстостенного профиля, труб стальных, под крышей, в стенах… но никогда из них конденсат не тёк… Ни с обогревателем, ни без отопления…
01.05.2020 в 20:10:54
#6826943
Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
01.05.2020 в 20:13:00
#6826944
Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.
Если короба не герметичны - высохнет потом без проблем.
Единственное, где может накапливаться при большом количестве температурных циклов - U труба.
Ну так просверлить снизу маленькое отверстие для стока, если вдруг.... и все.
01.05.2020 в 20:14:59
#6826946
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
01.05.2020 в 20:23:24
#6826954
BV написал:
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?
01.05.2020 в 22:09:42
#6827004
EgorSoldatov написал:
BV написал:
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?
EgorSoldatov, для ответа на вопрос - мало данных. Но не менее сечения фазы и нуля, идущих на 2й щит
01.05.2020 в 22:32:27
#6827025
XwayZ написал: У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S.
А вот тут начинаются непонятки. Какая может быть документация с предписаниями для старой, давно работающей линии? Вы построили новый дом в давно существующем посёлке, и подключаетесь к его старой сети?
Если же подключение новое, свежее - то и линия, и отвод от линии должны быть выполнены по современной технологии. Изолированным самонесущим проводом СИП, который действительно хорошо защищён от обрыва нуля, и поэтому совместим с системой TN-C-S. На линии с отдельными неизолированными проводами безопасность в системе TN-C-S в принципе не может быть обеспечена, поскольку слишком просто происходит механический обрыв одного нейтрального провода.
01.05.2020 в 22:53:25
#6827038
AlexeyL, Линия там старая, через орехи, или как они еще называются на столбе был подключен сип и подведен к дому.
01.05.2020 в 22:56:09
#6827041
Скажите еще такой вопрос, сейчас занимаюсь анализом цен на УЗО. Смотрел Легранд ТХ3 2Р 40А 30мА. В леруа цены гораздо ниже чем у дилеров. Не могут быть в вышеназванной сети какие-то удешевленные версии этих УЗО?
02.05.2020 в 00:58:59
#6827105
BV написал: Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.
Столкнулся с этим неприятным явлением... Месяц-два и полная колба воды у светильников типа ВЗГ 200, РСП 250. И если бы их хотя бы десяток было, сотни фонарей на этажерках газового завода... :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий