юра Т написал: влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)
Именно так. И если стальная труба будет иметь U образную форму возможны проблемы.
atztek написал: Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.
При проходе туб через стену выполняется уклон 2-4" наружу, для того что-бы влага не затекала.
atztek написал: Я под трубой подразумевал короб из профилей.
Не будет герметичен и накопление воды в нём вряд-ли возможно.
newcomer написал: Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?
Как вам удобнее. Из любого материала не распространяющего горение. Т.е.: кроме ПНД (полиэтилена).