01.05.2020 в 17:13:21
AlexeyL, Спасибо! У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S. Или я что-то неправильно понял.
01.05.2020 в 18:29:22
AKI написал: Как считаете, что в этой паре первым сгниет труба или кабель?
Речь не о том что сгниет, а чтобы в случае если конденсат появится в коробе из профилей, он не стекал по стенам, в т.ч. в щиток. Подумаю о разуклонке профилей.
01.05.2020 в 18:57:31
atztek написал: если конденсат появится в коробе из профилей, он не стекал по стенам, в т.ч. в щиток
Еще раз перечитал ваше "ТЗ":
atztek написал: Речь о строении из арболитовых блоков... ..разделено на две части - гараж и времянка/мастерская, времянка внутри оштукатурена, гараж - нет... ...прикрутить к стене металлический профиль для гипсокартона, поместить в него кабель, снаружи закрыть вторым профилем... ...Но есть опасения что в металлическом коробе из профилей (внутри) из-за температурных колебаний может образовываться конденсат
Пусть уважаемые мастера поправят, но конденсат на профиле для ГКЛ стекающий в щиток... это вряд ли возможно в вашем случае. Можно было бы что-то подобное (конденсат) собирать, если труба из помещения холодная, а по ней теплый воздух убегает. Но профиль... он же тонкий, внутри гаража, из кусков со щелями... или вы его герметизировать и к щитку герметично прикреплять планируете? P.S. У меня в гараже полно толстостенного профиля, труб стальных, под крышей, в стенах… но никогда из них конденсат не тёк… Ни с обогревателем, ни без отопления…
01.05.2020 в 20:10:54
Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
01.05.2020 в 20:13:00
Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.
Если короба не герметичны - высохнет потом без проблем.
Единственное, где может накапливаться при большом количестве температурных циклов - U труба.
Ну так просверлить снизу маленькое отверстие для стока, если вдруг.... и все.
01.05.2020 в 20:14:59
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
01.05.2020 в 20:23:24
BV написал:
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?
01.05.2020 в 22:09:42
EgorSoldatov написал:
BV написал:
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?
EgorSoldatov, для ответа на вопрос - мало данных. Но не менее сечения фазы и нуля, идущих на 2й щит
01.05.2020 в 22:32:27
XwayZ написал: У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S.
А вот тут начинаются непонятки. Какая может быть документация с предписаниями для старой, давно работающей линии? Вы построили новый дом в давно существующем посёлке, и подключаетесь к его старой сети?
Если же подключение новое, свежее - то и линия, и отвод от линии должны быть выполнены по современной технологии. Изолированным самонесущим проводом СИП, который действительно хорошо защищён от обрыва нуля, и поэтому совместим с системой TN-C-S. На линии с отдельными неизолированными проводами безопасность в системе TN-C-S в принципе не может быть обеспечена, поскольку слишком просто происходит механический обрыв одного нейтрального провода.
01.05.2020 в 22:53:25
AlexeyL, Линия там старая, через орехи, или как они еще называются на столбе был подключен сип и подведен к дому.
01.05.2020 в 22:56:09
Скажите еще такой вопрос, сейчас занимаюсь анализом цен на УЗО. Смотрел Легранд ТХ3 2Р 40А 30мА. В леруа цены гораздо ниже чем у дилеров. Не могут быть в вышеназванной сети какие-то удешевленные версии этих УЗО?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.