Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2020 в 22:49:16

#6835539

ZooZoo написал: для одного кабеля 25мм? афигеть... :confused: :o

Это в глубину. Типа такого

Ну а что? Кабель по любому более 10 мм в ширину, значит 25 мм обеспечивают уверенный защитный слой от 10 мм.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.05.2020 в 23:11:14

#6835553

Radio написал: Ну а что? Кабель по любому более 10 мм в ширину, значит 25 мм обеспечивают уверенный защитный слой от 10 мм.

25мм много, но пусть будет 25мм, а не 125мм :) я ставлю на 15мм и затем, при выдалбливании дна штробы перфлоратором :D , штроба углубляется как раз на нужное кол-во (3...5) мм

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2020 в 23:15:34

#6835556

Radio написал: В любом доме делать любые штрабы в потолке запрещено.

П-ф-ф..! :net: В одной из моих квартир - потолок оштукатурен по драни и до мелкосборного ЖБ перекрытия 50-60 мм ИПС. И потолок я там штробил по диагонали, просто процарапав борозды старой большой отвёрткой. А вот к цельнотянутой галтели пришлось применить крейцмейсель. Бо пленные фашисты не пожалели вяжущего.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2020 в 23:20:02

#6835560

Radio написал: Ну а что? Кабель по любому более 10 мм в ширину, значит 25 мм обеспечивают уверенный защитный слой от 10 мм.

А в толщину - 5 мм ? И где вы откопали эту ересь про 10 мм сверху ???

Т.е.: 10 мм - достаточно ? :p

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2020 в 23:22:51

#6835564

ZooZoo написал: и затем, при выдалбливании дна штробы перфлоратором

Я, чаще всего, обхожусь без этого неприятного момента. Штраба под один кабель делается за один проход без применения перлфторатора и этого... крейцмейстеля тоже :popcorn

Бонус: кабель не нуждается в креплении. :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.05.2020 в 23:30:27

#6835569

Radio написал: Я, чаще всего, обхожусь без этого неприятного момента

не поверю дно штробы д.б. почти гладким/ровным

Radio написал: кабель не нуждается в креплении

в каком креплении? :popcorn зы. устал я сег, завтра отвечу

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2020 в 23:38:29

#6835574

ПPOPAБ написал: И где вы откопали эту ересь про 10 мм сверху ???

Нигде. И это никакая не ересь, это я сам изобрел. Ноу-хау называется.

ПPOPAБ написал: Т.е.: 10 мм - достаточно ? :p

Для вас - более чем. Я обычно делаю глубже.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2020 в 23:39:46

#6835575

ZooZoo написал: не поверю

Тут воля ваша, у меня-то от вашего неверия ничего не поменяется. :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.05.2020 в 08:41:55

#6835658

Radio написал:

ZooZoo написал: не поверю

Тут воля ваша, у меня-то от вашего неверия ничего не поменяется. :)

Radio, Не бетон там у вас , ни хрена, так себе . И не штраборез , фактически фрезер.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.05.2020 в 08:48:15

#6835661

dokar написал: Не бетон там у вас , ни хрена, так себе .

Я не говорил, что это бетон. Это цементная штукатурка на кирпиче. Но принцип универсален: для гипсовой штукатурки на бетоне пригоден ничуть не менее. :yu:

dokar написал: И не штраборез , фактически фрезер.

Интересная теория. Надо будет рассказать штраборезу, что он фрезер, поржом вместе :D

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

19.05.2020 в 10:08:32

#6835687

andrew11 написал: по-моему, с ваших советов в других темах и писал)

:flirt приятно - то как :)

andrew11 написал: Свет, думаю, можно комната + все остальное.

решать вам - я обычно делаю : коридор + санузел и кухня + комната .

andrew11 написал: вертикальные вроде как тоже

Кто сказал ? :eek:

andrew11 написал: как бы вы посоветовали?

Зависит от толщины штукатурки , можно и не пилить .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

19.05.2020 в 11:12:10

#6835715

ZooZoo написал:

Иркут написал: посоветуйте пожалуйста, от промежуточного подрозетника, до места установки терморегулятора теплого пола, мне нужно заложить три кабеля:1) питающий кабель т.е. приходящая силовая фаза, ноль, заземление (я применю ввг нг лс 3:1,5) 2) кабель который соединится с нагревательным кабелем. Как я понимаю для этого нужен трехжильный кабель ( L и N а также заземление нагревательного кабеля) можно ли применить ввг нг лс 3:1, 5 для этого? 3) кабель который соединится с проводом датчика температуры. Как я понимаю, для этого нужен двухжильный кабель, можно ли применить ввг нг лс 2:1, 5 для этого? В итоге, к месту установки терморегулятора, мне нужно заложить три кабеля:один 2:1, 5 и два 3:1, 5 либо один пятижильный и один трехжильный. Всё верно? В промежуточном подрозетнике, соединение кабелей между собой,можно сделать при помощи Ваго или лучше что-то другое использовать, в этом случае?

Иркут, вы бы все-таки, в отдельной теме спрашивали, а то здесь ваших вопросов реально много...

ZooZoo, основные вопросы, практически все исчерпались, поэтому наверное поздно уже, заводить отдельную тему :confused:

0
Аватар пользователя
imusorka

Местный

Регистрация: 05.05.2020

Кишинёв

Сообщений: 42

19.05.2020 в 15:04:23

#6835806

Подскажите пожалуйста что выбрать.

  1. ВВГнг от Одескабеля или ЗЗЦМ? Есть ли вообще разница в качестве?
  2. UTP Cat.6 от Одескабеля или TSV? Кто-то знаком с последним?
  3. Если и Cat.5 и Cat.6 используют RJ45 значит ли это что можно Cat.6 кабель подключать к внутристенным розеткам Cat.5?

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

19.05.2020 в 21:19:56

#6835973

ZooZoo написал:

интересно будет посмотреть, как вы будете убирать одну жилу :) все зависит от того, куда и как вы собираетесь подсоединять концы СИП с той и с другой стороны (клеммы, зажимы и т.д.)

ZooZoo, Со стороны трубостойки заведу в щит учёта. Со стороны бытовки у стены сжимами перейду на медь, которая уже зайдёт внутрь. Ещё есть вариант протянуть ВВГ на тросе. Читал темы на форуме, вроде так вполне допустимо, но выше риск, что медь стырят. П.С. Понял, о чём вы. ХЗ как назвать, если не жила. Один провод?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.05.2020 в 22:39:32

#6836033

E_Z написал: ХЗ как назвать, если не жила. Один провод?

Провод (сип) есть пучок из четырех жил.

У вас на участке стырят кабель? Постройте сначала забор.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

19.05.2020 в 22:56:33

#6836042

Radio, возможно одну жилу из пучка расплести? Если невозможно, тогда просто не задействовать одну жилу в четырёхжильном СИПе? Желающим срезать кабель забор не помеха.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.05.2020 в 23:41:35

#6836062

E_Z написал: Желающим срезать кабель забор не помеха.

Зачем тогда вообще затеваться? Вероятно, кусок кабеля не самое ценное из того, что планируется иметь на участке? Или самое? :cool:

E_Z написал: возможно одну жилу из пучка расплести?

Теоретически да, но смысла в этом нет. Да и пучок будет не торт.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.05.2020 в 00:13:04

#6836077

E_Z написал: Ещё есть вариант протянуть

ещё можно провод АВТ использовать

0
Аватар пользователя
veter1983

Местный

Регистрация: 27.08.2019

Подольск

Сообщений: 6

20.05.2020 в 11:32:22

#6836250

Добрый день, помогите, пожалуйста, подключить розетку в шкафу с квартирным счетчиком. Схема такая: общий кабель - автомат - счетчик - кабель на квартиру. Вот между счетчиком и кабелем на квартиру нужна розетка. Но проблема в том, что кабели толстые, шестерка. Соответственно второй кабель в тот же зажим счетчика вряд ли получится воткнуть (толстый не влезет, тонкий выпадет и нельзя). Как сделать розетку?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.05.2020 в 11:41:16

#6836254

veter1983, Паяльнику пофигу, толстые провода или тонкие, он универсален.

0
Аватар пользователя
another_site

Местный

Регистрация: 08.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

20.05.2020 в 12:59:19

#6836280

Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста. Буду прокладывать кабель в земле в электротехнической пнд-трубе. В месте пересечения с газовой трубой положил асбоцементную трубу, как сказали газовщики. Нужно ли герметизировать места входа/выхода пнд-трубы в/из асбоцементную/ой? Оставить внутри воздух? Или песка задуть? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.05.2020 в 14:51:38

#6836323

another_site, Не нужно ничего герметизировать.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.05.2020 в 17:19:07

#6836413

Здравствуйте, пока в квартире идет ремонт стен (будут штукатуриться) хочу перенести расположение терморегулятора теплого пола, так как на данный момент, его расположение неудачное. Мне нужно проложить два кабеля, от нынешнего подрозетника для терморегулятора, до того места, где у меня будет новый подрозетник, для терморегулятора. Так как с местом расположения, нового терморегулятора ещё окончательно не определился, то в зависимости от места, длинна кабелей может быть от 2 до 6 метров. В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5 вопрос в том, какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5 либо пвс 2+1,5 либо шввп 2+0,75 ? Знаю что многопровлочный провод, нельзя применять в квартирной проводке, подскажите какой кабель в таком случае проложить, для датчика температуры?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2020 в 17:32:54

#6836423

Иркут написал: для датчика температуры

Прокладывается кабель для термопары. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.05.2020 в 17:34:02

#6836424

Иркут, возьмите инструкцию к регулятору, там может быть ограниченная длинна провода на датчик, да ещё и совместная прокладка может наводку дать, удлинять провод датчика не самая хорошая идея с обратной стороны отверстия нет возможности этот регулятор установить? (со всеми местами расположения надо определиться до начала работ)

0
Аватар пользователя
imusorka

Местный

Регистрация: 05.05.2020

Кишинёв

Сообщений: 42

20.05.2020 в 17:39:01

#6836428

Всё ещё надеюсь получить ответы на мои вопросы.

Добавлю ещё. Если я правильно понял, стандарт 50174-2 допускает параллельную прокладку ВВГнг с UTP в одной штробе при наличии расстояния в 3 см. А можно ли размещать щиток слаботочки рядом с силовым?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.05.2020 в 17:42:40

#6836430

Иркут написал: В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5

Почему 4?

Иркут написал: какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5

Пойдет. Можно пвс.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.05.2020 в 19:01:55

#6836491

imusorka, Вы такие вопросы задали, вряд ли на них Вам корректно ответят, например зачем кидаете кабель шестёрку, а на розетках экономите и ставите пятой категории, ведь вся разводка тогда будет пятой категории (но большинство розеток 5е можно расшить шестёркой) щитки рядом можно, не длинные параллельные прокладки можно, в штрабе даже пол сантиметра раздвинуть уже хорошо, дешевый ютп кабель замазывать раствором без гофры не стоит

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 814

20.05.2020 в 20:13:47

#6836535

юра Т написал:

ещё можно провод АВТ использовать

юра Т, а для него прокалывающие зажимы для СИПа подойдут?
На ютубе ничего не нашёл про его монтаж. По СИПу вагон обучающих видео, а про АВТ ничего.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2020 в 20:42:27

#6836562

another_site написал: Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста. Буду прокладывать кабель в земле в электротехнической пнд-трубе. В месте пересечения с газовой трубой положил асбоцементную трубу, как сказали газовщики. Нужно ли герметизировать места входа/выхода пнд-трубы в/из асбоцементную/ой? Оставить внутри воздух? Или песка задуть? Спасибо.

Да, заделка концов трубы нужна. Иначе её так "задует" песком что потом ни старый не выдернуть, не новый протянуть. Хотя бы монтажной пеной края задуйте.

Rumato написал: Не нужно ничего герметизировать.

СНиП прямо противоречит вашему мнению.

0