Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.05.2020 в 21:02:10

#6839453

imusorka написал: Есть ли более весомые аргументы в пользу распред. коробок по сравнению со шлейфами?

Нет. Для розеток это не особо важно. Хотя на не подключенном проводе появляется потенциал.

imusorka написал: интересует целесообразность организации СУП для санузлов при наличии УЗО+АВ для соответсвующих линий в щитке.

АВ ваще по барабану есть земля или нет. Ему даже обрыв нуля ни почём. УЗО работает без земли, но у меня есть сомнения про сработку УЗО при сторонней наводке на корпусе приборов. Скажем когда кто то не правильно заземлил оборудование.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

26.05.2020 в 22:22:31

#6839507

imusorka написал: Что-то отвалиться в подрозетнике может разве что при землетрясении.

;)

Туда-сюда вилочкой может расшатать очень хорошо.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.05.2020 в 22:37:15

#6839521

imusorka написал: Ещё очень интересует целесообразность организации СУП для санузлов при наличии УЗО+АВ для соответсвующих линий в щитке.

Discoverer ?

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Давайте лучше обсудим целесообразность статей уголовного кодекса. :clapping

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2020 в 23:31:42

#6839549

ПPOPAБ написал: Давайте лучше обсудим целесообразность статей уголовного кодекса. :clapping

А кстати, было бы неплохо. Там тоже столько пурги.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.05.2020 в 23:59:12

#6839557

Radio написал:

ПPOPAБ написал: Давайте лучше обсудим целесообразность статей уголовного кодекса. :clapping

А кстати, было бы неплохо. Там тоже столько пурги.

А что-бы не было пурги - отменим абсолютно все законы.

Кто умер или погорел от электричества - сам дурак! Электрический дарвинизм...

:) Я не против.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.05.2020 в 00:36:37

#6839574

ПPOPAБ написал: А что-бы не было пурги - отменим абсолютно все законы.

Или напишем кучу новых, чтоб уж наверняка. ;)

Смех смехом, но последние два месяца показали, то обезьяна с гранатой это ещё не самое страшное. :tambourinedance:

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.05.2020 в 07:43:30

#6839608

AndyMirror написал: Или напишем кучу новых, чтоб уж наверняка. ;) Смех смехом, но последние два месяца показали, то обезьяна с гранатой это ещё не самое страшное. :tambourinedance:

Новые - действительно куча... Не буду озвучивать чего.

Летучие мыши оказались куда страшнее, обезьян и котов.

Ведь было достаточно соблюдения уже имеющегося ФЗ № 63.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.05.2020 в 08:37:13

#6839633

ПPOPAБ написал: А что-бы не было пурги - отменим абсолютно все законы. Кто умер или погорел от электричества - сам дурак! Электрический дарвинизм...

Разве маразматическое творчество бешеного принтера как-то защищает от электричества? :popcorn

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 09:11:22

#6839645

Приветствую всех! Господа, помогите. Не силен в электрике, но пришлось менять проводку в деревянном доме. На картинке примерная схема. Проблема в следующем: при включении нагрузок 1,2,3,4 напряжение в сети просаживается до 190В и это видно по лампочке. Если все выключить, то держится на уровне 215В. Какая мощность подключена к дому и где это узнать я не знаю. Вопрос вот в чем: где я накосячил? И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой? Подозревая, что в месте просадки еще и греться должно.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.05.2020 в 09:45:50

#6839654

pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 10:06:26

#6839664

dokar написал: pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a

dokar, Да просто 2 WAGO на 5 жил в каждой: 1я - соединительная перемычка 2,5мм медь 2я - одна жила с ВВГнс-LS 2*2,5 3я,4я,5я - по 1 жиле с СИПа Ну и одну лишнюю жилу с СИПа обмотал вокруг остальных 6и.

Чем-то это грозить может? Как лучше переделать?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.05.2020 в 10:30:39

#6839686

pevt, спасибо , заскринил .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 10:39:58

#6839693

serj12 написал: pevt, спасибо , заскринил .

serj12, Рад, что повесил. Спасибо за помощь, великий гуру.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.05.2020 в 10:56:15

#6839705

pevt написал: Спасибо за помощь, великий гуру.

а чем я помог ? Извините за прямой вопрос .

pevt написал: великий гуру.

Это лесть . Не ко мне . Комплексами не страдаю .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

27.05.2020 в 11:03:14

#6839711

pevt написал: И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой?

Скорее всего, да. Сгорите. Но есть шанс умереть до того, от удара током.

pevt написал: де я накосячил?

По порядку возгорания:

  1. Переход с СИП на медь. Комментариев не будет, цензура не позволяет.
  2. Сечение меди после перехода. Должно быть 10 мм2 меди, эквивалентные 16 мм2 СИПа.
  3. Завышенные номиналы автоматов. Должно быть не более 16А на любые группы с розетками (надпись на розетке видели?), не более 10А на свет.
  4. Отсутствие УЗО. Но это, скорее, не к сгоранию, а к убиению от стиральной машины или любого другого ТЭНа при мелкой утечке.
  5. Отсутствие заземления. При наличии УЗО 30 мА незаземлённая техника не убьёт, но кусаться может ощутимо.

Вопросы: общий вводной автомат где? Счётчик где?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.05.2020 в 11:42:24

#6839723

serj12 написал:

pevt написал: Спасибо за помощь, великий гуру.

а чем я помог ? Извините за прямой вопрос .

pevt написал: великий гуру.

Это лесть . Не ко мне . Комплексами не страдаю .

serj12, Вас повесили. :a :D

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 11:44:44

#6839724

serj12 написал:

pevt написал: Спасибо за помощь, великий гуру.

а чем я помог ? Извините за прямой вопрос .

pevt написал: великий гуру.

Это лесть . Не ко мне . Комплексами не страдаю .

serj12, Извиняю, ничем не помог. Это не лесть, а сарказм. Недолюбливаю я людей, которые вместо объяснений новичку начинают над ним потешаться, щекоча своё эго. Заскринил он. Мне когда вопрос задают по моей работе, я пытаюсь объяснить на простом языке с примерами, а не скриню.

AlexeyL написал:

pevt написал: И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой?

Скорее всего, да. Сгорите. Но есть шанс умереть до того, от удара током.

pevt написал: де я накосячил?

По порядку возгорания:

  1. Переход с СИП на медь. Комментариев не будет, цензура не позволяет.
  2. Сечение меди после перехода. Должно быть 10 мм2 меди, эквивалентные 16 мм2 СИПа.
  3. Завышенные номиналы автоматов. Должно быть не более 16А на любые группы с розетками (надпись на розетке видели?), не более 10А на свет.
  4. Отсутствие УЗО. Но это, скорее, не к сгоранию, а к убиению от стиральной машины или любого другого ТЭНа при мелкой утечке.
  5. Отсутствие заземления. При наличии УЗО 30 мА незаземлённая техника не убьёт, но кусаться может ощутимо.

Вопросы: общий вводной автомат где? Счётчик где?

AlexeyL,

  1. А как правильно переходить? Долго читал этот форум. Я так понимаю и среди профессионалов нет единого мнения.
  2. Это я понимаю. Но у меня такого сечения не было с собой. Поеду в эти выхи доделывать/переделывать от сюда и вопросы. Правильно ли я понимаю, что нужно что-типа этого
  3. Видел надпись. Дело в том что к одному автомату идет, например 2 розетки. если наждую из них нагрузить по 12А (они этот ток держат), то автомат на 16 выбьет. Правильно?
  4. В доме нет заземления. Смысл в УЗО?
  5. В идеале конечно надо и за лето скорее всего сделаю. Сейчас в торопях заменил старый провод на все розетки (0,75 меди многожилка)

Вводной автомат и счетчик(какой-то новомодный с пультом) на столбе. СИП идет от него.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.05.2020 в 11:45:27

#6839725

pevt написал:

dokar написал: pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a

dokar, Да просто 2 WAGO на 5 жил в каждой: 1я - соединительная перемычка 2,5мм медь 2я - одна жила с ВВГнс-LS 2*2,5 3я,4я,5я - по 1 жиле с СИПа Ну и одну лишнюю жилу с СИПа обмотал вокруг остальных 6и.

Чем-то это грозить может? Как лучше переделать?

pevt,
Экзодус , уникалус , лжеэлектрикус сапиенс . :net:

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 12:12:38

#6839734

dokar, Понятно что не по правилам, но по факту в чем риск? До этого 2*0,75 были "орехами" подсоединены к тому же СИПу людьми, называющими себя электриками. И как мне правильно завести и поключить этот СИП в коробку, если его длины до коробки не хватает около метра.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

27.05.2020 в 12:16:28

#6839735

pevt написал: Вводной автомат и счетчик(какой-то новодный с пультом) на столбе. СИП идет от него.

В таком случае сечение медного провода можно выбирать по номиналу вводного автомата. Если там 25А (5 кВт), то достаточно кабеля 2*4 мм2, а временно годится и ваш вариант с двумя кабелями. Какой номинал? Но общий выключатель в распределительном щите в любом случае нужен, для ручного выключения. Это может быть и УЗО.

pevt написал: А как правильно переходить?

Самый дешёвый способ - "орех", он же "ответвительный сжим". Конкретная модель выбирается по сечению толстого (16 мм2) и тонкого (4 или 6 мм2) провода. Есть и другие способы. Ваго 222 в принципе предназначены только для меди, и об этом прямо написано в спецификации.

pevt написал: к одному автомату идет, например 2 розетки. если наждую из них нагрузить по 12А (они этот ток держат), то автомат на 16 выбьет. Правильно?

Неправильно. Популярное опасное заблуждение. Характеристика стандартного автомата специально предусматривает длительную, многоминутную перегрузку в полтора-два раза. Она безопасна и для провода, и для розеток. Поэтому если Вы включаете стиральную машину или другие ограниченные по времени нагрузки - всё будет хорошо с автоматом 16А. А если включаете так постоянно работающее отопление - то при автомате 25А что-то обязательно однажды загорится. Розетка, удлинитель, соединения...

pevt написал: В доме нет заземления. Смысл в УЗО?

Ещё один популярный смертельно опасный миф. Работа УЗО с номиналом 30 мА никак не связана с заземлением в доме; заземлением служит сам человек, попавший под удар. И напоминаю, что без заземления в доме Вы, возможно, не сможете пользоваться современной техникой. Будет ощутимо (но не смертельно) бить током от корпусов. Так задумано :-)

pevt написал: В идеале конечно надо и за лето скорее всего сделаю.

УЗО и правильный переход СИП-медь нужно раньше. Иначе есть шанс не дожить.

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 12:42:48

#6839745

AlexeyL, Спасибо большое. Значит переделаю вход. Как бы на столб попасть еще... Ну раз уж Вы единственный кто не стебется, подскажите, пожалуйста, почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

27.05.2020 в 13:07:19

#6839752

pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?

Вполне достаточно плохого контакта в соединителях. Вы меряли напряжение на СИПе выше Ваго?

pevt написал: Как бы на столб попасть еще...

Зачем??? Совершенно не Ваше дело.

Аватар пользователя
pevt

Местный

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 14:54:38

#6839796

AlexeyL написал:

pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?

Вполне достаточно плохого контакта в соединителях. Вы меряли напряжение на СИПе выше Ваго?

pevt написал: Как бы на столб попасть еще...

Зачем??? Совершенно не Ваше дело.

AlexeyL, на сипе не догадался. Мерил в соседних розетках. На столбе надеюсь найти маркиповку. Никаких бумаг, кроме инструкции от счетчика найти не удалось.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

27.05.2020 в 15:14:13

#6839806

Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

27.05.2020 в 19:05:44

#6839921

поставь и до и после

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

27.05.2020 в 19:11:00

#6839924

Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

27.05.2020 в 19:57:19

#6839957

musaev67 написал: поставь и до и после

musaev67, зачем и до и после? Хотя это мой второй вопрос. Первый остался по ПУЭ.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

27.05.2020 в 19:58:33

#6839959

volchenok написал: Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.

volchenok, если автомат поставить до, то защиты линии не будет?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.05.2020 в 21:43:44

#6840048

Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Т.е. не обязательно АВ. Это идет с времен ПУЭ-6, в которых более конкретно указывался "рубильник или двухполюсный выключатель".

Технически, если перед счетчиком есть именно АВ, ставить второй АВ после счетчика смысла не много, но какой-то коммутационный аппарат, скажем, ВН, быть должен.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.05.2020 в 21:53:55

#6840057

dokar написал: Вас повесили.

ну опечатался человек , торопился :o

И это пройдёт ...