Dream_ написал:

ПPOPAБ написал: Разве что СИЗами вместо "ваго"

это как?

Как-то так ...

Dream_ написал: да, УЗО есть в щитке, от застройщика. ИЕКовское вроде.

А номинал вводного АВ и этого УЗО какой? И чего там еще напихано?

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.07.2020 в 22:57:25

#6868499

rdk написал: может я что-то не то выбираю?

Да, берите китай. ;) Шучу.

Dream_ написал: Всё по уму,

Ум странный какой-то. Вы если гараж не утеплили так вы его и не топите.

Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

28.07.2020 в 06:45:50

#6868567

AndyMirror, гараж утеплён застройщиком. ЭППС снаружи. Отопления в гараже нет. Плюсовая температура от земли всю зиму. Но это другая история.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.07.2020 в 10:22:58

#6868625

Dream_ написал: чтобы не перегорел кабель.

Из за чего?

Dream_ написал: что повредить кабель можно

А гофра как поможет?

Dream_ написал: капать на него может конденсат

;) И что? Главное чтобы на розетку не капал - кстати, если так всё плохо с экологией, надо IP 44 розетки ставить - как мин.

Dream_ написал: NYM

В топку.

Dream_ написал: 3х2,5 ГОСТ

На розетки,

Dream_ написал: 3х1,5 ГОСТ

На освещение.

Dream_ написал: Как бы вы посоветовали всё сделать?

Поставил двойные блоки розеток

у входа со обеих сторон и в дальнем торце, также с обеих, плюс у верстака как мин. 2 блока. Плюс силовую розетку с кабелем на 4 кв. мм. Хотя последнее будет зависеть от Вашей разрешённой мощности. И согласитесь кабель канал эстетичней

чем гофра. Как вариант напольный кабель канал, но цена не очень. Зато ни чего не цепляется. :confused:

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

28.07.2020 в 11:23:13

#6868644

ПPOPAБ написал: Как-то так ...

И что эти колпачки СИЗ надёжнее чем скрутка?

ПPOPAБ написал: А номинал вводного АВ и этого УЗО какой? И чего там еще напихано?

оказывается не УЗО а диф.автомат АВДТ32 C10 IEK ещё общий вводной автомат ВА47-29 2Р 16А 4,5кА С IEK

Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

28.07.2020 в 11:33:58

#6868647

megrad написал: Плюс силовую розетку с кабелем на 4 кв. мм. Хотя последнее будет зависеть от Вашей разрешённой мощности.

В гараж заходит 3х4, так что это возможно, но не уверен что потребуется, хотя вероятность есть конечно. Сварка например в теории. Только что-то я не могу найти таких розеток. как их искать?

megrad написал: И согласитесь кабель канал эстетичней

согласен. Меняю гофру на кабель канал.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.07.2020 в 16:20:55

#6868749

Dream_ написал: И что эти колпачки СИЗ надёжнее чем скрутка?

естественно, а фирменные одно из самых надёжных соединений без применения спецсредств, но вообще если розетки нормальные, то можно вполне надёжно на них расключиться, если гофродизайн Вас устраивает, то довольно быстро можно в ней и сделать, я бы взял 16ю гофру (предварительно померив лезет ли в неё 2.5 кабель, иногда не влезает) на клипсах с шагом 25-33 см по отбивке, полюс серые коробки с сальниками, смотрится это в обычном гараже куда лучше чем кривые каналы, гофру в сальники не вводить, только кабель, с натягом

и розетки тоже с сальниками https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-w/wc1200/6017343788.jpg

или же всё собирать на каналах (желательно ровные стены и минимум перепадов, балок всяких, каждый перепад это гемор с красивой стыковкой)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.07.2020 в 16:33:58

#6868753

Dream_ написал: Сварка например в теории.

Если инвертором, то 16 А хватит.

Dream_ написал: Только что-то я не могу найти таких розеток. как их искать?

Разъём силовой, типа ссылка, либо обычная РШ ВШ ссылка, либо ссылка ссылка ссылка ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

28.07.2020 в 17:34:02

#6868782

megrad написал: Разъём силовой, типа ссылка, либо обычная РШ ВШ ссылка, либо ссылка ссылка ссылка ссылка

спасибо. У меня нет потребителей с вилкой под такие розетки. Пока без неё тогда.

юра Т написал: а фирменные одно из самых надёжных соединений без применения спецсредств,

учту, спасибо. про коробки и розетки тоже

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

28.07.2020 в 23:28:42

#6868943

1) Подскажите, все ли блоки питания для телефонов, светодиодных ламп и т.д. имеют гальваническую развязку, если на плате есть какой-то трансформатор ? Или трансформатор м. присутствовать, а гальваническая развязка нет ? 2) И если гальваническая развязка есть, то означает ли что безопасно попасть под напряжение на выходе такого блока питания ?

спасибо

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.07.2020 в 07:26:40

#6868997

В телефонах- да, всегда, обратите внимание на двойной квадрат на этикетке, корпусе ЗУ. Во всяком случае, иного не встречал ни разу. И трансформатор там всегда есть, иначе невозможно ВЧ импульсное преобразование В БП других приборов- тоже смотреть наличие символа. Да и по судам производителям таскаться мало желания. СДЛ есть всякие, в т.ч. и без развязки- 220/балластный конденсатор/выпрямитель/СД. Двойная защита тут вряд ли актуальна везде и всегда. Скорее- конструктивные соображения определяют тип источника питания. Если символ двойной защиты есть, под напряжение сети во вторичной цепи попасть- постараться надо, например, опустить ЗУ/БП в воду. Но если сильно постараться...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Обычно и нормально, если пробойное напряжение исправного ЗУ/БП составляет 2000 вольт.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.07.2020 в 07:29:16

#6868998

Dream_, зачем в помещении такое розетки? Не проще/дешевле обычные, хорошие?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.07.2020 в 08:57:48

#6869018

АлВас написал: Dream_, зачем в помещении такое розетки?

Затем что:

Dream_ написал: Гараж влажный (на потолке конденсат бывает в межсезонье). Зимой температура падает до -5. На полах лужи с подкрылков.

АлВас написал: Не проще/дешевле обычные, хорошие?

Не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с)

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.07.2020 в 10:13:06

#6869064

АлВас написал: В телефонах- да, всегда, обратите внимание на двойной квадрат на этикетке, корпусе ЗУ. Во всяком случае, иного не встречал ни разу. И трансформатор там всегда есть, иначе невозможно ВЧ импульсное преобразование В БП других приборов- тоже смотреть наличие символа. Да и по судам производителям таскаться мало желания. СДЛ есть всякие, в т.ч. и без развязки- 220/балластный конденсатор/выпрямитель/СД. Двойная защита тут вряд ли актуальна везде и всегда. Скорее- конструктивные соображения определяют тип источника питания. Если символ двойной защиты есть, под напряжение сети во вторичной цепи попасть- постараться надо, например, опустить ЗУ/БП в воду. Но если сильно постараться...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Обычно и нормально, если пробойное напряжение исправного ЗУ/БП составляет 2000 вольт.

АлВас, Вы знаете, но у меня есть несколько зарядок вообще без каких-либо значков, надписей про напряжение и т.д. Поэтому я хочу понять, можно ли ориентироваться на факт наличия трансформатора (т.к. их относительно легко идентифицировать) - это гарантия того, что есть гальваническая развязка или нет ?

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.07.2020 в 12:55:04

#6869144

И кстати, вижу знак двойной квадрат на насосе Малыш - а там никаких трансформаторов и гальванических развязок точно нет. Так что знак, наверное, означает двойную изоляцию провода..

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.07.2020 в 13:39:44

#6869180

Двойная защита- не только разделительный трансформатор, но и конструктивное исполнение. Например, в дрелях и проч. для изоляции токонесущих деталей есть не только внешний, непроводящий кожух, но и изоляция якоря от редуктора и проч. Когда-нибудь разберите дрель и изучите матчасть. Это не совковая дрель ИЭ-хххх с металлическим корпусом и начинкой, таки требующая заземления для защиты, хоть какой.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

29.07.2020 в 14:47:20

#6869227

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2020 в 15:41:30

#6869261

ingvarhost, разъём не устроит?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

29.07.2020 в 15:53:12

#6869266

megrad, какой разьем?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2020 в 15:55:55

#6869267

ingvarhost, для плиты :) ссылка ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

29.07.2020 в 16:00:11

#6869271

megrad, нет, не подходит. Из стены выходит конец ВВГ, нужно его соединить с обжатым ПВС. Думаю о WAGO 221-612, но не имел с ними опыта, насколько они надежны. Заявлено до 32А и 6мм2.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2020 в 16:56:36

#6869296

ingvarhost, тогда такое Клеммная коробка KLK-5S для электроплит от Schneider Electric

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.07.2020 в 18:22:18

#6869338

АлВас написал: Двойная защита- не только разделительный трансформатор, но и конструктивное исполнение. Например, в дрелях и проч. для изоляции токонесущих деталей есть не только внешний, непроводящий кожух, но и изоляция якоря от редуктора и проч. Когда-нибудь разберите дрель и изучите матчасть. Это не совковая дрель ИЭ-хххх с металлическим корпусом и начинкой, таки требующая заземления для защиты, хоть какой.

АлВас, Вопрос был не про дрель. В насосе корпус алюминиевый. Получается, что на значок двойного квадрата полагаться нельзя.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

29.07.2020 в 19:08:23

#6869358

megrad, большое спасибо, то что нужно.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.07.2020 в 19:21:39

#6869370

SergeyE написал: Вопрос был не про дрель. В насосе корпус алюминиевый. Получается, что на значок двойного квадрата полагаться нельзя.

Тема плавно переходит от ЗУ мАбил и проч. к насосам и проч. Разговор не только про дрель, тем более- неведомого типа/бренда- а про систему вообще. Вы плавно перешли от инструмента к насосу, это вас не смущает? На шильдике насоса есть этот злополучный двойной квадратик, или нет? Там есть контакт для заземления, третий провод в кабеле/клемнике, или нет? Если уж говорить, давайте детали и мелочи, а?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.07.2020 в 22:43:01

#6869538

ingvarhost написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.

Добрый вечер. Опрессовкой.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.07.2020 в 10:38:05

#6869681

Rumato, но НШВИ нужно снять?

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

30.07.2020 в 10:52:25

#6869691

АлВас написал:

SergeyE написал: Вопрос был не про дрель. В насосе корпус алюминиевый. Получается, что на значок двойного квадрата полагаться нельзя.

Тема плавно переходит от ЗУ мАбил и проч. к насосам и проч. Разговор не только про дрель, тем более- неведомого типа/бренда- а про систему вообще. Вы плавно перешли от инструмента к насосу, это вас не смущает? На шильдике насоса есть этот злополучный двойной квадратик, или нет? Там есть контакт для заземления, третий провод в кабеле/клемнике, или нет? Если уж говорить, давайте детали и мелочи, а?

АлВас, Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет.

Понял, что на знак полагаться нельзя.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.07.2020 в 11:31:04

#6869704

volchenok написал: Rumato, но НШВИ нужно снять?

По желанию. Я бы оставил.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.07.2020 в 11:50:25

#6869713

SergeyE написал: Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет. Понял, что на знак полагаться нельзя.

Так знак там есть или нет? Марка сама по себе не говорит ни о чем, если не виден шильдик. Вот что в паспорте: ...Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой, Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усиленную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания...(с)- этого достаточно? Ссылка на http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblock/b1c/bv_malysh_3.pdf Да, полвека назад про квадрат в квадрате мало слышали, да и не было других вариантов. Изоляция обмотки и только. А вот уже дрель ИЭ-1035 1985-го была с таким символом на шильдике, как и ее ровесница шлифмашина, продавались. И по этой причине были долгие трения-прения с надзорными органами, требовавшими заземления такого инструмента. На вопрос- что и где заземлять, задумчиво смотрели вдаль и уходили. До следующей даты в графике...