АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.07.2020 в 11:50:25

SergeyE написал: Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет. Понял, что на знак полагаться нельзя.

Так знак там есть или нет? Марка сама по себе не говорит ни о чем, если не виден шильдик. Вот что в паспорте: ...Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой, Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усиленную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания...(с)- этого достаточно? Ссылка на http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblock/b1c/bv_malysh_3.pdf Да, полвека назад про квадрат в квадрате мало слышали, да и не было других вариантов. Изоляция обмотки и только. А вот уже дрель ИЭ-1035 1985-го была с таким символом на шильдике, как и ее ровесница шлифмашина, продавались. И по этой причине были долгие трения-прения с надзорными органами, требовавшими заземления такого инструмента. На вопрос- что и где заземлять, задумчиво смотрели вдаль и уходили. До следующей даты в графике...

0
ingvarhost
ingvarhost
Новичок

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.07.2020 в 12:34:35

Rumato написал:

ingvarhost написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.

Добрый вечер. Опрессовкой.

Rumato, добрый день. Для опрессовки гильзой нужен специальный инструмент? У меня только клещи для НШВИ.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

30.07.2020 в 12:49:25

ingvarhost написал:

Rumato написал:

ingvarhost написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.

Добрый вечер. Опрессовкой.

Rumato, добрый день. Для опрессовки гильзой нужен специальный инструмент? У меня только клещи для НШВИ.

ingvarhost, Безусловно нужны пресклещи хотя бы ПК 16

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.07.2020 в 13:03:18

haramamburu написал: Да это ладно, ставил в школе компьютерный класс, так вот у некоторых системников шнур шел Без заземляющего контакта, вилки плоские, как у телека или зарядника

Я вам покажу, если хочите, вилку плоскую, как в заряднике, но при трех штырях. Касаемо вашего случая- достаточно странно, т.к. сравнительно недавно имел возможность переделывать и ремонтировать ИмпБП системников разных!!! фирм, и счет шел на тысячи, и ни разу не встретил такого- о двух штырях в вилке. Вы уверены на все 100%, что кабели/шнуры были штатные/комплектные, а не отдельно приобретенные? А что было на самом ИмпБП- тоже 2 штыря? Посмотреть бы... Даже самые захудалые и дешевые китайские ИмпБП, даже с сечением жил 0,35 мм.кв. вместо 0,75 мм.кв имели тот самый третий провод. Понимаете, при таком раскладе теряется всякий смысл в сетевом фильтре, непременно дОлжном быть в ИмпБП, иначе помехи и стандартное "пощипывание" мет. деталей нервно курит в стороне?

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.07.2020 в 13:30:57

SergeyE написал: Вы знаете, но у меня есть несколько зарядок вообще без каких-либо значков, надписей про напряжение и т.д. Поэтому я хочу понять, можно ли ориентироваться на факт наличия трансформатора (т.к. их относительно легко идентифицировать) - это гарантия того, что есть гальваническая развязка или нет ?

Знаю, не раз встречал, особенно если шильдик кустарный- бумажка на клею или вшивая печать у такого же производителя, но могу показать ЗУ мабил, начиная с древнейшего от Эриксон, где этот знак есть. Факт наличия тр-ра автоматически предполагает гальваническую развязку- ни разу не виде автотрансформатор в таком устройстве или совсем без него. Впрочем, мое слово не последнее- вам решать- верить/не верить, но взять и проверить никто не мешает. Но если надумаете проверять, не удивляйтесь некоторому мизерному току между сетевой и потребительской частями идеального БП с тр/ром благодаря конденсатору с мизерной емкостью между этими половинками, следовательно и током, но не всегда и везде.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.07.2020 в 14:01:07

ingvarhost, Да, нужен специальный инструмент.

0
Olezich
Olezich
Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

30.07.2020 в 17:17:49

Доброго дня, друзья! Подскажите пожалуйста, 2-шка хрущёвка, почему по 2 провода фазных и нулевых идёт , раньше к пакетнику, сейчас на автомат? Посмотрел по разводке, вроде как ноль идёт куда-то наверх, а фаза к соседу? Спасибо.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.07.2020 в 17:52:59

Olezich написал: а фаза к соседу?

Да, есть такой вариант разводки. Стояк проходит в канале внутри капитальной стены, и прямой доступ к стояку не у всех: кто-то получает через соседа.

0
СашаСаша
СашаСаша
Новичок

Регистрация: 30.07.2020

Краснодар

Сообщений: 2

30.07.2020 в 20:37:17

Здравствуйте, помогите, пожалуйста

В гостиной 3 бра подведены к одному выключателю, дом новый, при проведении проводки все было хорошо. А сейчас горит только первый бра. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка подключения?

Проводку в доме проводил профессиональный электрик, а этот мастер просто подключает светильники. Может он как -то не так подсоединяет?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.07.2020 в 20:48:04

СашаСаша написал: Здравствуйте, помогите, пожалуйста

В гостиной 3 бра подведены к одному выключателю, дом новый, при проведении проводки все было хорошо. А сейчас горит только первый бра. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка подключения?

Проводку в доме проводил профессиональный электрик, а этот мастер просто подключает светильники. Может он как -то не так подсоединяет?

СашаСаша,
так свяжите их друг с другом по тлф, пусть пообщаются между собой

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СашаСаша
СашаСаша
Новичок

Регистрация: 30.07.2020

Краснодар

Сообщений: 2

30.07.2020 в 20:56:27

ZooZoo, не осталось контактов, проводка проводилась 2 года назад

0